Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59382 ![]() |
День добрый.
Не могли вы подсказать, можно ли понять по фотке: - Есть ли заземление в этом стояке? - Проводка по квартире скорее аллюминивая будет или могла уже и медной быть? - Для современной жизни (одновременно вполне может работать холодильник, стиралка, посудомойка, микроволновка, не считая кучи света, компуктеров и прочих менее мощных приборов) хватит лимитов, или таки сразу обновлять проводку на современную? - Что стоит добавить из защищающих автоматов? Здесь похоже есть только УЗО? Квартира с электроплитой, газа нет, дом 1994 г. (П-3). Наверняка вопрос типичный, если есть где ответ почитать, помогите ссылкой, пожалуйста. |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
- Есть ли заземление в этом стояке? - Проводка по квартире скорее аллюминивая будет или могла уже и медной быть? - Для современной жизни (одновременно вполне может работать холодильник, стиралка, посудомойка, микроволновка, не считая кучи света, компуктеров и прочих менее мощных приборов) хватит лимитов, или таки сразу обновлять проводку на современную? - Что стоит добавить из защищающих автоматов? Здесь похоже есть только УЗО? Квартира с электроплитой, газа нет, дом 1994 г. (П-3). Такое впечатление, что кап. ремонт этажного щита (ЩЭ) проведён порядка 5-10 лет назад, в нём добавлен защитный ноль как опция, но вся квартирная проводка оставлена старой, 2-х проводной без заземления. Даже эл. плита подключена 2-мя проводниками, а защита всей квартиры (эл. плита, освещение, розетки) - общим дифавтоматом. Заземление в ЩЭ есть, в квартирах - нет. Проводники в ЩЭ - медные, в квартире вероятно алюминиевые (отблеск на фото не позволяет определить цвет меди). Для перспектив лучше квартирную проводку заменить на медную с заземлением, добавить число автомат. выключателей в ЩЭ, а в квартире протянуть дополнительные проводники (нитки), скажем для розеток кухни, стиралки, автомат. выключатели питания розеток установить по 25А. (Каналы в ж/б плитах, судя по реконструкции у соседа, позволяют добавлять проводку). Во время предполагаемого кап. ремонта в ЩЭ использовался "экономный вариант". Я бы переделал набор автоматов и их монтаж: общий дифавтомат на 50А убрал, на эл. плиту поставил только дифавтомат на 40А, на остальные розетки - общее УЗО+автомат. по 25А (по числу независимых эл. ниток), на освещение оставил только сущ. автомат. выключатель 16А. Кроме того после счётчика установил ограничитель напряжения (ограничивающий эл. питание выше-ниже нормы). До счётчика автомат. 50А не стоит трогать, т.к. мощности должно хватить. P.S. В качестве эксперимента, можно установить устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП), но это редкость, если есть деньги, насколько его надёжность перевесит склонность к ложным срабатываниям? Сообщение отредактировал -Mike- - 5.2.2022, 9:48 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
По фото не видно, этажный щит заземлен или занулен. В нише где счётчики, видно 4 жилы. Если занулен, то отгорание нуля в ВРУ, чревато тем что фаза окажэтся на корпусах бытовых приборов(при монтаже новой проводки).
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Нужны более подробное фото. Если ориентироваться на фото №2, заземления нет - 4 провода в стояке, больше не вижу. Основным критерием наличия повторного заземления, должно быть наличие главной заземляющей шины в ВРУ или непосредственно в электрощитовой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Такое впечатление, что кап. ремонт этажного щита (ЩЭ) проведён порядка 5-10 лет назад Я сразу подивился, насколько круто сделано для голожопого 94-го, а сейчас глянул - Иэк в 99 появился. Аппараты древние, поэтому предположу, что ремонт 15 - 20 лет назад был сделан. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Даже эл. плита подключена 2-мя проводниками Этого по правилам с лохматых годов не могло быть (см. правила лохматых годов).Провода к эл.плите прокладывались в заливке пола, потому см. на вторую фотку, под счетчики. Именно туда идут провода от АВ С40. а защита всей квартиры (эл. плита, освещение, розетки) - общим дифавтоматом. Дифф. выключателем... автомат. выключатели питания розеток установить по 25А. И какой провод, какие розетки использовать ?(по числу независимых эл. ниток) Куда только смотрит штатный терминолог Сочувствующий .. ![]() По фото не видно, этажный щит заземлен или занулен. В МКД система с глухозаземленной нейтралью.В нише где счётчики, видно 4 жилы. Если занулен, то отгорание нуля в ВРУ, чревато .. А если, как вы считаете, заземлен (разделение во ВРУ), то при отгорании нуля в ТП - та же самая хрень получится.Правилами на время постройки дома и на время ремонта определено подключение к PEN-проводнику стояка. на фото №2, заземления нет - 4 провода в стояке, больше не вижу. Напоминаю : "совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник, PEN): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Напоминаю, вопрос ТС поставлен прямо "Есть ли заземление в этом стояке?". Какое еще "заземление в стояке" может интересовать автора, если не место подключения защитных проводников для групп в квартире ? Что вы имеете ввиду отвечая ТС ? Может рабочее, технологическое, функциональное заземление, иль для ТТ, IT ? Заземление в системе TN не может отсутствовать, в принципе. Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2022, 17:34 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Я такие советы по фото дать не могу: пока сам на зуб не попробую и "языком батарейку не лизну"! Имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59382 ![]() |
Спасибо за ответы!
Вопрос про наличие заземления в щитке интересовал в контексте ремонта, есть ли смысл менять текущую проводку/розетки без заземления на трехжильную с заземлением, если ли куда это заземление по факту подключить. В комнатах розетки без заземления, на кухне с заземлением сама разотека стоит, что внутри я еще не имел возможности проверить, сколько проводов по факту. Как буду там - сделаю больше фоток щитовой, идобавлю тут. Правильно я понял: сейчас нормально все, можно жить даже с современным объемом бытовой техники. А если позволят средства - менять на медь, трехжильный тянуть и всем розетки с заземлением использовать, делать больше линий на отдельный автоматы ? Сообщение отредактировал delov17ivan - 7.2.2022, 10:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Правильно я понял: сейчас нормально все, можно жить даже с современным объемом бытовой техники. Жить можно, но сейчас нормально иметь защитный провод, человеческие тушки больше ценятся, чем при Сталине ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |