День добрый.
Не могли вы подсказать, можно ли понять по фотке:

 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 95%
Прикрепленное изображение
1000 x 1778 (426.29 килобайт)


 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 95%
Прикрепленное изображение
1000 x 1778 (201.39 килобайт)


- Есть ли заземление в этом стояке?
- Проводка по квартире скорее аллюминивая будет или могла уже и медной быть?
- Для современной жизни (одновременно вполне может работать холодильник, стиралка, посудомойка, микроволновка, не считая кучи света, компуктеров и прочих менее мощных приборов) хватит лимитов, или таки сразу обновлять проводку на современную?
- Что стоит добавить из защищающих автоматов? Здесь похоже есть только УЗО?


Квартира с электроплитой, газа нет, дом 1994 г. (П-3).
Наверняка вопрос типичный, если есть где ответ почитать, помогите ссылкой, пожалуйста.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2022, 23:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17976
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(delov17ivan @ 4.2.2022, 14:51) *
- Есть ли заземление в этом стояке?

 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 86%
Прикрепленное изображение
679 x 545 (134.49 килобайт)

Ставьте на рейку РЕ-шинку и уже к ней все защитные проводники квартиры подключайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2022, 0:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17976
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(delov17ivan @ 4.2.2022, 14:51) *
Квартира с электроплитой..
А вот плита по-любому д.б. заземленной, изначально.. Смотрите внимательнее справа (там где фоткой не охвачено).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 5.2.2022, 2:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(delov17ivan @ 4.2.2022, 17:51) *
- Есть ли заземление в этом стояке?
- Проводка по квартире скорее аллюминивая будет или могла уже и медной быть?
- Для современной жизни (одновременно вполне может работать холодильник, стиралка, посудомойка, микроволновка, не считая кучи света, компуктеров и прочих менее мощных приборов) хватит лимитов, или таки сразу обновлять проводку на современную?
- Что стоит добавить из защищающих автоматов? Здесь похоже есть только УЗО?

Квартира с электроплитой, газа нет, дом 1994 г. (П-3).

Такое впечатление, что кап. ремонт этажного щита (ЩЭ) проведён порядка 5-10 лет назад, в нём добавлен защитный ноль как опция, но вся квартирная проводка оставлена старой, 2-х проводной без заземления. Даже эл. плита подключена 2-мя проводниками, а защита всей квартиры (эл. плита, освещение, розетки) - общим дифавтоматом.

Заземление в ЩЭ есть, в квартирах - нет.
Проводники в ЩЭ - медные, в квартире вероятно алюминиевые (отблеск на фото не позволяет определить цвет меди).
Для перспектив лучше квартирную проводку заменить на медную с заземлением, добавить число автомат. выключателей в ЩЭ, а в квартире протянуть дополнительные проводники (нитки), скажем для розеток кухни, стиралки, автомат. выключатели питания розеток установить по 25А. (Каналы в ж/б плитах, судя по реконструкции у соседа, позволяют добавлять проводку).
Во время предполагаемого кап. ремонта в ЩЭ использовался "экономный вариант". Я бы переделал набор автоматов и их монтаж: общий дифавтомат на 50А убрал, на эл. плиту поставил только дифавтомат на 40А, на остальные розетки - общее УЗО+автомат. по 25А (по числу независимых эл. ниток), на освещение оставил только сущ. автомат. выключатель 16А. Кроме того после счётчика установил ограничитель напряжения (ограничивающий эл. питание выше-ниже нормы).
До счётчика автомат. 50А не стоит трогать, т.к. мощности должно хватить.

P.S. В качестве эксперимента, можно установить устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП), но это редкость, если есть деньги, насколько его надёжность перевесит склонность к ложным срабатываниям?

Сообщение отредактировал -Mike- - 5.2.2022, 9:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 5.2.2022, 5:56
Сообщение #5





Гости






По фото не видно, этажный щит заземлен или занулен. В нише где счётчики, видно 4 жилы. Если занулен, то отгорание нуля в ВРУ, чревато тем что фаза окажэтся на корпусах бытовых приборов(при монтаже новой проводки).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.2.2022, 7:53
Сообщение #6





Гости






Нужны более подробное фото. Если ориентироваться на фото №2, заземления нет - 4 провода в стояке, больше не вижу. Основным критерием наличия повторного заземления, должно быть наличие главной заземляющей шины в ВРУ или непосредственно в электрощитовой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 5.2.2022, 11:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(-Mike- @ 5.2.2022, 1:53) *
Такое впечатление, что кап. ремонт этажного щита (ЩЭ) проведён порядка 5-10 лет назад

Я сразу подивился, насколько круто сделано для голожопого 94-го, а сейчас глянул - Иэк в 99 появился. Аппараты древние, поэтому предположу, что ремонт 15 - 20 лет назад был сделан.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2022, 13:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17976
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(-Mike- @ 5.2.2022, 2:53) *
Даже эл. плита подключена 2-мя проводниками
Этого по правилам с лохматых годов не могло быть (см. правила лохматых годов).
Провода к эл.плите прокладывались в заливке пола, потому см. на вторую фотку, под счетчики. Именно туда идут провода от АВ С40.


Цитата(-Mike- @ 5.2.2022, 2:53) *
а защита всей квартиры (эл. плита, освещение, розетки) - общим дифавтоматом.
Дифф. выключателем.


Цитата(-Mike- @ 5.2.2022, 2:53) *
.. автомат. выключатели питания розеток установить по 25А.
И какой провод, какие розетки использовать ?

Цитата(-Mike- @ 5.2.2022, 2:53) *
(по числу независимых эл. ниток)
Куда только смотрит штатный терминолог Сочувствующий ..


Цитата(Гость_Николай_* @ 5.2.2022, 5:56) *
По фото не видно, этажный щит заземлен или занулен.
В МКД система с глухозаземленной нейтралью.


Цитата(Гость_Николай_* @ 5.2.2022, 5:56) *
В нише где счётчики, видно 4 жилы. Если занулен, то отгорание нуля в ВРУ, чревато ..
А если, как вы считаете, заземлен (разделение во ВРУ), то при отгорании нуля в ТП - та же самая хрень получится.
Правилами на время постройки дома и на время ремонта определено подключение к PEN-проводнику стояка.


Цитата(Гость сочувствующий @ 5.2.2022, 7:53) *
на фото №2, заземления нет - 4 провода в стояке, больше не вижу.
Напоминаю : "совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник, PEN): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.2.2022, 15:11
Сообщение #9





Гости






Цитата(Олега @ 5.2.2022, 13:39) *
...
Напоминаю : "совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник, PEN): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников."

Напоминаю, вопрос ТС поставлен прямо "Есть ли заземление в этом стояке?".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2022, 17:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17976
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.2.2022, 15:11) *
Напоминаю, вопрос ТС поставлен прямо "Есть ли заземление в этом стояке?".
Какое еще "заземление в стояке" может интересовать автора, если не место подключения защитных проводников для групп в квартире ?
Что вы имеете ввиду отвечая ТС ? Может рабочее, технологическое, функциональное заземление, иль для ТТ, IT ?
Заземление в системе TN не может отсутствовать, в принципе.

Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2022, 17:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 6.2.2022, 3:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Я такие советы по фото дать не могу: пока сам на зуб не попробую и "языком батарейку не лизну"! Имхо.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
delov17ivan
сообщение 7.2.2022, 10:16
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59382



Спасибо за ответы!

Вопрос про наличие заземления в щитке интересовал в контексте ремонта, есть ли смысл менять текущую проводку/розетки без заземления на трехжильную с заземлением, если ли куда это заземление по факту подключить. В комнатах розетки без заземления, на кухне с заземлением сама разотека стоит, что внутри я еще не имел возможности проверить, сколько проводов по факту. Как буду там - сделаю больше фоток щитовой, идобавлю тут.

Правильно я понял: сейчас нормально все, можно жить даже с современным объемом бытовой техники. А если позволят средства - менять на медь, трехжильный тянуть и всем розетки с заземлением использовать, делать больше линий на отдельный автоматы ?

Сообщение отредактировал delov17ivan - 7.2.2022, 10:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 7.2.2022, 11:00
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(delov17ivan @ 7.2.2022, 9:16) *
Правильно я понял: сейчас нормально все, можно жить даже с современным объемом бытовой техники.

Жить можно, но сейчас нормально иметь защитный провод, человеческие тушки больше ценятся, чем при Сталине icon_smile.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.2.2022, 11:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17976
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(delov17ivan @ 7.2.2022, 10:16) *
..можно жить даже с современным объемом бытовой техники..
А вот вопрос по объемам вашей техники - это уже другой вопрос. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник