сообщение 27.1.2022, 15:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2022
Из: Череповец
Пользователь №: 59345



Уважаемые форумчане! У меня вот какая ситуация: Нежилое помещение оборудовано электрическим котлом мощностью 14КВт и 30 лампочек освещения по 15 Вт. Котел оборудован автоматикой (анализирует температуру воздуха, температуру в помещении и выбирает режим работы). Счет за электроэнергию прилетел за месяц 110 000!!! На котле заводом-изготовителем установлен счетчик потребленной электроэнергии. Недавно помещение оборудовали ИПУ Меркурий 258 с выносным пультом. Начал разбираться: выяснилось, что за ночь, (освещение не использовалось вообще) разница в показаниях на счетчике котла и ИПУ "Меркурий" составила 126 КВт! На пульте Меркурия отображается реактивная энергия по одной из фаз 523 ВАр, а по двум другим - 9 и 8,5 соответственно. У меня вопрос: учитывает ли ИПУ реактивную энергию, или все-же считает только потребленную активную? Если только активную - кто съел столько электричества?
Причина редактирования: не глухие, его орать то
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.1.2022, 16:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



А причем здесь реактивная мощность? Котел - это активная, а не реактивная нагрузка.
Берите токовые клещи и смотрите какой ток идет через котел и через Ваш счетчик. Если токи не одинаковые, то ищите куда утекает ток.

Сообщение отредактировал с2н5он - 27.1.2022, 20:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.1.2022, 16:21
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ясен день: воруют!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега Череповец...
сообщение 27.1.2022, 16:23
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2022
Из: Череповец
Пользователь №: 59345



Проверял токовыми клещами. Потребление показывает при максимальной нагрузке 14 КВт. Проводка вся новая. Сам делал. "Левых" подключений нет. Исключены. Отдельно стоящее здание.

Сообщение отредактировал Серега Череповецкий - 27.1.2022, 16:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.1.2022, 16:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 16:23) *
Проверял токовыми клещами. Потребление показывает при максимальной нагрузке 14 КВт.

Сколько ток в амперах по фазам через счетчик на столбе и сколько ток в амперах по фазам через котел?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.1.2022, 16:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега Череповец...
сообщение 27.1.2022, 16:40
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2022
Из: Череповец
Пользователь №: 59345



На столбе нет возможности померять. Только на котле можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.1.2022, 16:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 16:40) *
На столбе нет возможности померять. Только на котле можно.

На пульте от счетчика ток по фазам должен отображаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.1.2022, 21:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Серега Череповец...)
учитывает ли ИПУ реактивную энергию?
Учитывает и об этом Вам указывается показаниями пульта.
Цитата
На котле заводом-изготовителем установлен счетчик потребленной электроэнергии.
Не в зачёт.
Цитата
.....кто съел столько электричества?
Вам лучше знать, тем более, что:
Цитата
Проводка вся новая. Сам делал. "Левых" подключений нет. Исключены.

Отключите (обесточьте) полностью весь объект и посмотрите, что будет с показаниями "Меркурия" за час.
Дальше станет более понятно....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2022, 23:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 15:38) *
110 000!!!
рублей? ниочём...кВтчас сколько?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега Череповец...
сообщение 28.1.2022, 8:45
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2022
Из: Череповец
Пользователь №: 59345



Когда все отключено счетчик кушает, но буквально ватты. Видимо себя обслуживает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
квершлаг
сообщение 28.1.2022, 9:29
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 2.1.2022
Пользователь №: 59260



Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 15:38) *
разница в показаниях на счетчике котла и ИПУ "Меркурий" составила 126 КВт! На пульте Меркурия отображается реактивная энергия по одной из фаз 523 ВАр, а по двум другим - 9 и 8,5 соответственно. У меня вопрос: учитывает ли ИПУ реактивную энергию, или все-же считает только потребленную активную? Если только активную - кто съел столько электричества?

Так в квитанции обычно все расписано. Сколько что стоит и за что в вас деньги просят, только за активную или и за реактивную тоже. Идите в сетевую уточняйте. Приедут ребята с с ноутбуком подключат его к вашему счетчику и распечатают вам всю информацию. Все там в памяти счетчика есть за последний год, сколько ваш котел и когда кушал. Зачем гадать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.1.2022, 9:29
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 15:38) *
за ночь,.. разница в показаниях на счетчике котла и ИПУ "Меркурий" составила 126 КВт!
Грубо за 8 ночных часов Меркурий насчитал в 2 раза больше. Чего тут ребусы разгадывать.. вызывайте представителя сбытовой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
квершлаг
сообщение 28.1.2022, 9:34
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 2.1.2022
Пользователь №: 59260



Цитата(Dimka1 @ 27.1.2022, 16:00) *
А причем здесь реактивная мощность? Котел - это активная, а не реактивная нагрузка.
Берите токовые клещи и смотрите какой ток идет через котел и через Ваш счетчик. Если токи не одинаковые, то ищите куда утекает ток.

Так а насос в котле стоит или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега Череповец...
сообщение 28.1.2022, 9:35
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2022
Из: Череповец
Пользователь №: 59345



Сбытовая выставляет киловатты. Получается, что только активную. А у меня подозрение, что и реактивную счетчик считает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.1.2022, 10:03
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да хоть полную, Вам то какая разница?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега Череповец...
сообщение 28.1.2022, 10:41
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2022
Из: Череповец
Пользователь №: 59345



Цитата(квершлаг @ 28.1.2022, 9:34) *
Так а насос в котле стоит или как?

Стоит.Только от него реактивной-то копейки должны быть! А у меня 500 ВАр по одной фазе!

Цитата(Rezo @ 27.1.2022, 21:12) *
Учитывает и об этом Вам указывается показаниями пульта.Не в зачёт. Вам лучше знать, тем более, что:
Отключите (обесточьте) полностью весь объект и посмотрите, что будет с показаниями "Меркурия" за час.
Дальше станет более понятно....

При отключенной нагрузке счетчик кушает, но ватты. Видимо себя обслуживает. Я до производителей котла добрался. До разработчиков. Они заверяют, что счетчик на котле считает правильно. Верить можно. А потребление - максимальное, 14,5 КВт. Больше не съест.

Сообщение отредактировал Серега Череповецкий - 28.1.2022, 10:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.1.2022, 13:09
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Серега Череповец...)
у меня подозрение, что и реактивную счетчик считает.
А я Вам об этом разве не говорил в сообщении #8 ?
Однако не может быть такой большой величины реактивной энергии.
Если всё именно так, как Вы говорите, тогда действительно
Цитата(Олега)
...вызывайте представителя сбытовой.
Возможно счётчик считает по ошибочной тарификации.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 28.1.2022, 13:57
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Зовите сбытовую, правильно подсказали.
Начните с внеочередной поверки счётчика.
Даже если там ПУ не прямого включения, поразительная картина.
Показания на выносном дисплее и на счётчике одинаковы?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега Череповец...
сообщение 28.1.2022, 14:09
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2022
Из: Череповец
Пользователь №: 59345



Цитата(___VITOS___ @ 28.1.2022, 13:57) *
Зовите сбытовую, правильно подсказали.
Начните с внеочередной поверки счётчика.
Даже если там ПУ не прямого включения, поразительная картина.
Показания на выносном дисплее и на счётчике одинаковы?

А вот проверить показания на пульте и на счетчике не представляется возможным. Счетчик высоко на столбе.

Цитата(Rezo @ 28.1.2022, 13:09) *
А я Вам об этом разве не говорил в сообщении #8 ?
Однако не может быть такой большой величины реактивной энергии.
Если всё именно так, как Вы говорите, тогда действительноВозможно счётчик считает по ошибочной тарификации.

Сбытовики божатся, что только активная в учет идет. А реактивной по-сути у меня и взяться неоткуда. Если только сбытовики направляют со всего поселка ко мне реактив
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.1.2022, 15:59
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вам посоветовали что делать - в сбытовую...или платите


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы