Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2022 Из: Череповец Пользователь №: 59345 ![]() |
Уважаемые форумчане! У меня вот какая ситуация: Нежилое помещение оборудовано электрическим котлом мощностью 14КВт и 30 лампочек освещения по 15 Вт. Котел оборудован автоматикой (анализирует температуру воздуха, температуру в помещении и выбирает режим работы). Счет за электроэнергию прилетел за месяц 110 000!!! На котле заводом-изготовителем установлен счетчик потребленной электроэнергии. Недавно помещение оборудовали ИПУ Меркурий 258 с выносным пультом. Начал разбираться: выяснилось, что за ночь, (освещение не использовалось вообще) разница в показаниях на счетчике котла и ИПУ "Меркурий" составила 126 КВт! На пульте Меркурия отображается реактивная энергия по одной из фаз 523 ВАр, а по двум другим - 9 и 8,5 соответственно. У меня вопрос: учитывает ли ИПУ реактивную энергию, или все-же считает только потребленную активную? Если только активную - кто съел столько электричества?
Причина редактирования: не глухие, его орать то
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А причем здесь реактивная мощность? Котел - это активная, а не реактивная нагрузка.
Берите токовые клещи и смотрите какой ток идет через котел и через Ваш счетчик. Если токи не одинаковые, то ищите куда утекает ток. Сообщение отредактировал с2н5он - 27.1.2022, 20:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ясен день: воруют!
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2022 Из: Череповец Пользователь №: 59345 ![]() |
Проверял токовыми клещами. Потребление показывает при максимальной нагрузке 14 КВт. Проводка вся новая. Сам делал. "Левых" подключений нет. Исключены. Отдельно стоящее здание.
Сообщение отредактировал Серега Череповецкий - 27.1.2022, 16:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2022 Из: Череповец Пользователь №: 59345 ![]() |
На столбе нет возможности померять. Только на котле можно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Серега Череповец...) учитывает ли ИПУ реактивную энергию? Учитывает и об этом Вам указывается показаниями пульта.Цитата На котле заводом-изготовителем установлен счетчик потребленной электроэнергии. Не в зачёт. Цитата .....кто съел столько электричества? Вам лучше знать, тем более, что:Цитата Проводка вся новая. Сам делал. "Левых" подключений нет. Исключены. Отключите (обесточьте) полностью весь объект и посмотрите, что будет с показаниями "Меркурия" за час. Дальше станет более понятно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2022 Из: Череповец Пользователь №: 59345 ![]() |
Когда все отключено счетчик кушает, но буквально ватты. Видимо себя обслуживает.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.1.2022 Пользователь №: 59260 ![]() |
разница в показаниях на счетчике котла и ИПУ "Меркурий" составила 126 КВт! На пульте Меркурия отображается реактивная энергия по одной из фаз 523 ВАр, а по двум другим - 9 и 8,5 соответственно. У меня вопрос: учитывает ли ИПУ реактивную энергию, или все-же считает только потребленную активную? Если только активную - кто съел столько электричества? Так в квитанции обычно все расписано. Сколько что стоит и за что в вас деньги просят, только за активную или и за реактивную тоже. Идите в сетевую уточняйте. Приедут ребята с с ноутбуком подключат его к вашему счетчику и распечатают вам всю информацию. Все там в памяти счетчика есть за последний год, сколько ваш котел и когда кушал. Зачем гадать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.1.2022 Пользователь №: 59260 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2022 Из: Череповец Пользователь №: 59345 ![]() |
Сбытовая выставляет киловатты. Получается, что только активную. А у меня подозрение, что и реактивную счетчик считает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да хоть полную, Вам то какая разница?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2022 Из: Череповец Пользователь №: 59345 ![]() |
Так а насос в котле стоит или как? Стоит.Только от него реактивной-то копейки должны быть! А у меня 500 ВАр по одной фазе! Учитывает и об этом Вам указывается показаниями пульта.Не в зачёт. Вам лучше знать, тем более, что: Отключите (обесточьте) полностью весь объект и посмотрите, что будет с показаниями "Меркурия" за час. Дальше станет более понятно.... При отключенной нагрузке счетчик кушает, но ватты. Видимо себя обслуживает. Я до производителей котла добрался. До разработчиков. Они заверяют, что счетчик на котле считает правильно. Верить можно. А потребление - максимальное, 14,5 КВт. Больше не съест. Сообщение отредактировал Серега Череповецкий - 28.1.2022, 10:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Серега Череповец...) у меня подозрение, что и реактивную счетчик считает. А я Вам об этом разве не говорил в сообщении #8 ?Однако не может быть такой большой величины реактивной энергии. Если всё именно так, как Вы говорите, тогда действительно Цитата(Олега) ...вызывайте представителя сбытовой. Возможно счётчик считает по ошибочной тарификации.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Зовите сбытовую, правильно подсказали.
Начните с внеочередной поверки счётчика. Даже если там ПУ не прямого включения, поразительная картина. Показания на выносном дисплее и на счётчике одинаковы? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2022 Из: Череповец Пользователь №: 59345 ![]() |
Зовите сбытовую, правильно подсказали. Начните с внеочередной поверки счётчика. Даже если там ПУ не прямого включения, поразительная картина. Показания на выносном дисплее и на счётчике одинаковы? А вот проверить показания на пульте и на счетчике не представляется возможным. Счетчик высоко на столбе. А я Вам об этом разве не говорил в сообщении #8 ? Однако не может быть такой большой величины реактивной энергии. Если всё именно так, как Вы говорите, тогда действительноВозможно счётчик считает по ошибочной тарификации. Сбытовики божатся, что только активная в учет идет. А реактивной по-сути у меня и взяться неоткуда. Если только сбытовики направляют со всего поселка ко мне реактив |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вам посоветовали что делать - в сбытовую...или платите
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |