Почему 1.4 ампера х 220 В = 163 Ватта, а не 308?

LList
сообщение 19.1.2022, 1:53
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 17.1.2022
Пользователь №: 59305



Цитата(Rezo @ 18.1.2022, 21:12) *
Это ток, потребляемый холодильников при напряжении 220 Вольт.Потому, что этот холодильник имеет холодопроизводительность 163 Вт (можете пересчитать в ккал/час), при напряжении 220В и токе 1,4 Ампера.


Нет. Хладопроизводительность компрессора 216 Ватт

Цитата(Rezo @ 18.1.2022, 21:12) *
Это ток, потребляемый холодильников при напряжении 220 Вольт.Потому, что этот холодильник имеет холодопроизводительность 163 Вт (можете пересчитать в ккал/час), при напряжении 220В и токе 1,4 Ампера.


Но ток, потребляемый холодильником 0.65 Ампера. Сюда входит всё: и компрессор (0.55 А) и мозг и два вентилятора (39 мА и 47 мА)
Я могу предположить, что в холодильнике не хватает хладагента и , возможно, если его не хватает, то мощность, потребляемая компрессором уменьшилась. Но не настолоько же, чтобы ток был 0.55А вместо тех 1.4 А. Я думаю 1.4 никак быть не может.

Сообщение отредактировал LList - 19.1.2022, 1:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 19.1.2022, 9:33
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Вот осциллограмма 5 Вт СДЛ, потребляемый ток при этом 53 мА
Прикрепленное изображение


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.1.2022, 12:01
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18050
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(LList @ 17.1.2022, 22:35) *
А это точно известно что косинус фи увеличивается под нагрузкой?
Прикрепленное изображение
взял тут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2022, 13:59
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(LList)
Хладопроизводительность компрессора 216 Ватт
Укажите полностью модель и тип компрессора данного холодильника (а лучше читаемое фото).
Цитата(LList)
Но ток, потребляемый холодильником 0.65 Ампера. Сюда входит всё: и компрессор (0.55 А) и мозг и два вентилятора (39 мА и 47 мА)
Я могу предположить, что в холодильнике не хватает хладагента
Не уходите в сторону - вопрос темы относительно шилдика на холодильнике, а не о полученных данных.
А если дело не в хладагенте, а скажем в износе поршневой группы или износе клапанов?
Зачем теперь всё подряд сюда плести?
Просто исходя из личной практики хол. оборудовани делаю вывод, что данный холодильник имеет холодопроизводительность 163 Вт, потребляя (общий с прочими нагрузками в номинале) ток 1,4А, при напряжении 220Вольт.

Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2022, 14:08


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 19.1.2022, 15:24
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(LList @ 19.1.2022, 2:53) *
Но ток, потребляемый холодильником 0.65 Ампера. Сюда входит всё: и компрессор (0.55 А) и мозг и два вентилятора (39 мА и 47 мА)
Я могу предположить, что в холодильнике не хватает хладагента и , возможно, если его не хватает, то мощность, потребляемая компрессором уменьшилась. Но не настолоько же, чтобы ток был 0.55А вместо тех 1.4 А. Я думаю 1.4 никак быть не может.

Вот в этом посту я Вам ответил то, что Вы сказали "не понимаете почему ток уменьшается".
www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=76766&view=findpost&p=574977
(я уже с 95 года ремонтирую все типы реф контейнеров и реф установок.).

На счёт нехватки хладагента - это может быть!
Но если холодильник включается, а затем отключается скажем минут через 15 после того как Вы его открывали, то хладагента достаточно (даже если была/есть утечка).
Для этого надо проверить давление на всасывании - если оно меньше 0 бар, то однозначно не хватает хладагента и надо дозаправить.

ps: можно и на нагнетании, но для этого надо знать (мне) какой тип хладагента используется - посмотрите на компрессоре на табличке, там должно быть. Потом найдите в таблицах. (давления будут разными, для разных хладагентов - например, для R134a 8-12 бар, а для R403-503 около 17-20 бар. ). По всасыванию - это более универсально.
В немецких холодильниках может быть вообще хладагент R603 (или 601 - не помню).


Сообщение отредактировал Sky_net - 19.1.2022, 15:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2022, 15:35
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Sky_net)
.....проверить давление на всасывании - если оно меньше 0 бар, то однозначно не хватает хладагента и надо дозаправить.
Совершенно не факт - может быть забита капиллярная трубка дросселирования, либо патрон-осушитель.
Диагностируется давлениями на высокой и низкой стороне по температуре перегрева/переохлаждения, а дозаправляется на всасывающем по температуре кипения применяемого фреона.
Там своя "кухня"..... ispug.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 19.1.2022, 15:43
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Rezo @ 19.1.2022, 16:35) *
Совершенно не факт - может быть забита капиллярная трубка дросселирования, либо патрон-осушитель.
Диагностируется давлениями на высокой и низкой стороне по температуре перегрева/переохлаждения, а дозаправляется на всасывающем по температуре кипения применяемого фреона.
Там своя "кухня"..... ispug.gif

Нет!
Тогда бы ток рос, а он падает.
ps: а через час-два или выбило бы по тепловой, или заклинил бы компрессор (и выбило бы по току).

Сообщение отредактировал Sky_net - 19.1.2022, 15:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2022, 17:37
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Нет!
Тогда бы ток рос, а он падает.
Я не об этом, а о том, что давление ниженулевого на всасывании, ещё не говорит о том, что именно фреона мало, хотя если всё прочее исправно и в норме, то по сути Вы правы - при этом будет понижена температура конденсатора.
Однако это уже другая тема и другой форум.
В данной же теме вопрос не о том, что и почему там автор коственно измерил, а вопрос в том, почему не совпадает мощность указанная на шилдике холодильника.
Хочу дождаться реальное фото его компрессора.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 19.1.2022, 20:44
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Подписываюсь под каждым постом господина Sky_net, в части вопросов почему ток меньше заявленного
Под постами о давлении на всасывании ниже нулевого - не подписываюсь. Такое справедливо только при вакуумировании системы, и то при этом кондиционер обязательно выключен.
Не представляю, как оно может быть ниже нуля при даже минимально заполненной системе.
Если ошибаюсь, просветите плз.
В природе, даже при полной утечке фреона, как с деревянных сплитов так и с технологичных VRV/VRF с таким не сталкивался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 19.1.2022, 23:21
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(___VITOS___ @ 19.1.2022, 21:44) *
Не представляю, как оно может быть ниже нуля при даже минимально заполненной системе.
Если ошибаюсь, просветите плз.
В природе, даже при полной утечке фреона, как с деревянных сплитов так и с технологичных VRV/VRF с таким не сталкивался.

Спасибо, господин VITOS.
В системах кондиционирования и рефустановок, такого действительно нет (автоматика настроена по другому, даже если хладагент R134a).
А вот рефконтейнера в режиме Cool Mode (там два основных - Chill Mode (овощи, фрукты ...) и Cool Mode (мясо, рыба... ) они почти все так и работают, например на хладагенте R134a. У того же Carrier может быть (от 0 до -0,2 бар), у Daikin (от 0 до -0,37 - на минус 0,4 срабатывает защита).
На графике это примерно так (вот там где нижняя линия, я нарисовал когда на всасывании минус 0,1 бар). При этом, если не весь хладагент испаряется до всасывания, возможно обмерзание компрессора со стороны всасывания.

Цитата(Rezo @ 19.1.2022, 18:37) *
... вопрос в том, почему не совпадает мощность указанная на шилдике холодильника.
Хочу дождаться реальное фото его компрессора.

Насколько я знаю, то на современных холодильниках указывается мощность в час (Вт/ч или кВт/ч). Часы они почему-то не пишут.
Т.е. это значит, что даже в самую жару при указанном номинальном токе холодильник будет работать не более 31,9 минут за каждый час. (а зимой, например, гораздо меньше).
(как-то так).
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы