Повторное подключение фазы на свободный полюс одного и того же автомата

dasdaster
сообщение 10.1.2022, 11:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.1.2020
Пользователь №: 56581



Столкнулся с таким подключением, когда в сети переменного тока 380 В на трехполюсный автомат приходят две фазы и одна из этих фаз с выходной клеммы заводится на свободную вводную клемму. Для чего так делают?

Во вложении изображение с таким подключением.

Добавлено: На отходящие клеммы 4 и 6 подключен трансформатор 380/220, этот трансформатор питает розетки, сеть освещения, двигатели. Каждое присоединение питается от своего автомата от общих шин

Сообщение отредактировал dasdaster - 10.1.2022, 14:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.bmp ( 582.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2022, 11:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18124
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для чего используется отключение 2-х фаз - не в курсе.
А последовательное включение контактов одного АВ используется для повышения коммутационной способности.
Возможно для увеличения расстояния в разомкнутой цепи, надежности отключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.1.2022, 11:40
Сообщение #3





Гости






dasdaster, Без информации об отходящих проводах к конечному потребителю и характере этого потребителя - тема ни о чем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dasdaster
сообщение 10.1.2022, 11:49
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.1.2020
Пользователь №: 56581



Цитата(Гость @ 10.1.2022, 11:40) *
dasdaster, Без информации об отходящих проводах к конечному потребителю и характере этого потребителя - тема ни о чем.

Трансформатор 380/220 В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2022, 12:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18124
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 10.1.2022, 11:40) *
dasdaster, Без информации об отходящих проводах к конечному потребителю и характере этого потребителя - тема ни о чем.
Теперь "о чем" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 10.1.2022, 13:45
Сообщение #6





Гости






для более точной работы теплового расцепителя автомата
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.1.2022, 14:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23156
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(dasdaster @ 10.1.2022, 11:49) *
Трансформатор 380/220 В

а дальше?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2022, 14:15
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18124
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_asd_* @ 10.1.2022, 13:45) *
для более точной работы теплового расцепителя автомата
Это точно, что "для точности" ? Суммарная погрешность завсегда больше была..


380/220
Цитата(с2н5он @ 10.1.2022, 14:03) *
а дальше?
220/127 (к примеру)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.1.2022, 14:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ИМХО смысла в таком выкрутасе нету
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dasdaster
сообщение 10.1.2022, 14:44
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.1.2020
Пользователь №: 56581



Цитата(с2н5он @ 10.1.2022, 14:03) *
а дальше?


а дальше около пятидесяти присоединений: освещение, розетки, двигатели. каждое через свой автомат, запитанных от общих шин.

Цитата(Гость_asd_* @ 10.1.2022, 13:45) *
для более точной работы теплового расцепителя автомата


как это работает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2022, 14:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18124
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shturman1 @ 10.1.2022, 14:30) *
ИМХО смысла в таком выкрутасе нету
Значит бессмысленно было создавать автоматические выключатели и контакторы с двойным разрывом цепи ? icon_confused.gif


Цитата(dasdaster @ 10.1.2022, 14:44) *
как это работает?
Вы про точность ? Никак.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.1.2022, 16:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23156
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(dasdaster @ 10.1.2022, 14:44) *
а дальше около 50
а почему на 2-х фазах то?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 10.1.2022, 17:33
Сообщение #13





Гости






по третьему полюсу идет ток нуля.
при прохождении пока нагреваются тепловые расцетители .
равномерно нагреваются тепловые расцетипели - расброс параметров автоматов меньше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.1.2022, 17:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(с2н5он @ 10.1.2022, 17:06) *
а почему на 2-х фазах то?

на линейное напряжение 380 В подключается трансформатор 380/220В
Цитата
по третьему полюсу идет ток нуля.

нету там тока нуля как и самого нуля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2022, 18:05
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18124
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_asd_* @ 10.1.2022, 17:33) *
по третьему полюсу идет ток ...
при прохождении пока нагреваются тепловые расцетители .
равномерно нагреваются тепловые расцетипели - расброс параметров автоматов меньше
Ток через все полюсы идет одинаковый, но у каждого полюса своя погрешность, да и равномерность нагрева отсутствует (хотя бы потому, что полюс в центре охлаждается хуже. Вы что хотели сказать ?

Как таки правильно - расцетители или расцетипели ? icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2022, 18:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 10.1.2022, 18:06
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1073
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Это просто временное соединение после убирания входной фазы L2. Так часто приходится делать: схему в основном (костяк) оставляют, а обеспечивают перемычкой, чтоб работало и случайно кто не создал конфликт напряжений. Здесь нет ни какого умысла по улучшению селективности.
Появится фаза L2 - перемычку с выхода по L1 на вход на L2 уберут и всё...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2022, 18:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18124
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(-Mike- @ 10.1.2022, 18:06) *
Здесь нет ни какого умысла по улучшению селективности.
Диву даюсь.. Где-то пол-слова про селективность кто-то молвил ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.1.2022, 18:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
для примера 3P модульный автомат . Подайте сверхток только в один полюс .
АВ может и не отключиться . пружины одного полюса не хватит что б отключить АВ

Вы это серьезно? icon_eek.gif По вашему, если в трехфазной, линии защищенной 3Р автоматом, будет однофазное КЗ, то АВ не сработает потому что сверхток будет идти только по одному полюсу?
Видно праздники дают о себе знать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2022, 19:11
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18124
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



О надежности отключения - у меня было, но остается только присоединиться к удивлению в #19

Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2022, 19:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dasdaster
сообщение 11.1.2022, 14:29
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.1.2020
Пользователь №: 56581



Значит никто не сталкивался и не знает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 20:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены