![]() ИБП - подключение к распредщиту , Нужно запитать несколько групп на один ибп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ИБП - подключение к распредщиту , Нужно запитать несколько групп на один ибп |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.1.2022 Пользователь №: 59280 ![]() |
Здравствуйте) есть ИБП на 2200 ВА.
Так как часто вырубают свет , Есть идея подключить к нему несколько групп из щитка: освещение и пару розеток ( каждая комната, отдельно розетки и свет на отдельных автоматах) Не могу найти схему подключения... Посоветуете , пожалуйста, как решить задачу? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23112 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какую схему? подаёте питание на ИПБ, с него нужные группы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.1.2022 Пользователь №: 59280 ![]() |
Питание на ИБП я подал, включив его в розетку))) а из него куда провода пихать в щитке? Автоматы размыкают фазу на каждой группе...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17979 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.1.2022 Пользователь №: 59280 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17979 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.1.2022 Пользователь №: 59280 ![]() |
Четыре розетки)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17979 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.1.2022 Пользователь №: 59280 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17979 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В точке 1 шину распилить, часть 2 удалить. Поставить автомат 3 (я не знаю зачем там рядом два свободных автомата), подключить его от оставшейся шины 4. Вход ИБП подключить к автомату 3, к нулевой и защитной шине соответственно. Выход от ИБП : один провод к автомату, второй через клемму 6 (ваго, или на рейке) с рабочему проводнику групповой линии квартиры 5. Защитный РЕ-проводник этой группы подключайте сразу к РЕ-шине. Примерно так. Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2022, 19:06 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Есть три путя.
1. Колхоз 2. По идее норм вариант, но увы не в нашем случае 3. Качественно, с сервисным байпасом всем на зависть (с вашей моделью ИБП не получится) Общий минус, у вас после ИБП 2,2 кВт планируется три группы с автоматами по 16А, если эти группы перегрузить - ИБП умрёт или будет выключаться по защите. Выход - ставить на эти три группы автоматы максимум по 4А на каждую. 1. Колхоз: У вас автоматы в щите подключены гребёнкой, чтобы запитать от ИБП последние три автомата, нужно эту самую гребенку с них убрать. Делаете розетку под щитком, от нового автомата С10 (да, нужен ещё один автомат). От неё (розетки) питаете сам ИБП, от выходов ИБП подключаете автоматы, с которых отрезали гребенку. Фазы на верхние губки автомата, Основной минус - если умрёт ИБП, питание на эти группы быстро не восстановите, придётся снова пересобирать щит. 2. То-же, что и колхоз, только перед каждым автоматом ставить двухпозиционный рубильник переключающий на питание от ИБП или от общей сети. (потребуется доп. место в щитке). Если умрёт ИБП - быстро переключите на обычную сеть. (если ИБП позволяет вытаскивать 2,2 кВт с любой из своих розеток можно обойтись и одним переключателем на три этих автомата, но в случае с КуберПувер я сильно сомневаюсь). 3. Покупаете крутой ИБП на 8 кВт минимум с внутренним байпасом, ставите в щит кошерный рубильник с опережающим контактом, допиливаете через этот рубильник сервисный байпас, получаете безразрывное электроснабжение ни на секунду. Ещё до кучи бензо или дизельгенератор с автозапуском, и вобще всё сказочно. P.S. Вот Олега не поленился, пока я тут печатал, в картинках первый вариант расписал. Только автоматы С16 на С4 менять не стал, ну если у вас с этих трёх групп пару лампочек запитано, то и правда пускай остаются. P.P.S. А вобще нафиг оно вам ради лампочек не нужно, подключите через него компуктер с роутером и хватит. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 10.1.2022, 19:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17979 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
если эти группы перегрузить - ИБП умрёт У него разве нет защиты от перегруза ? по-моему есть..Только автоматы С16 на С4 менять не стал, Руки не дошли, главное связи показал.. автоматы можно и С10 поставить (чего не по-пользовать, если другие группы отдыхают)Лучше бы автоматы на 2 полюса (как в #4) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.1.2022 Пользователь №: 59280 ![]() |
Спасибо большое, уважаемые знатоки!) Я теперь вообще боюсь туда лезть)))
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |