Соединение проводов разного сечения в розетке , Соединение проводов разного сечения в розетке

VladV
сообщение 30.12.2021, 12:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.12.2021
Пользователь №: 59251



В подрозетник входит одножильный медный кабель 1 мм кв, из подрозетника выходит кабель 2,5 мм кв. Сечения замерял засовывая в наконечники НШВИ разного диаметра. На провод 1 мм кв надел наконечник НШВИ 1 мм кв КВТ и опрессовал сначала клещами для НШВИ 6 гранными автоматическими, затем маленько ручными клещами для НШВИ с матрицей квт. Внешний диаметр получился похожим (оба провода не влазят в наконечник с сечением 1,5, но влазят в наконечник с сечением 2,5). То есть получается утолщил одножильный кабель наконечником НШВИ. Можно ли так делать? держится вроде нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 30.12.2021, 14:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(VladV @ 30.12.2021, 12:29) *
Можно ли так делать? держится вроде нормально.

Ну если держится, то можно. Отвалится - переделаешь. Главное, чтоб не грелось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 30.12.2021, 16:49
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 836
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Чем вызвана потребность увеличения диаметра?
Клеммник не позволяет зажать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 30.12.2021, 17:15
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.12.2021
Пользователь №: 59251



Там розетка на видном месте, раньше советская стояла с скрутками какими-то, хотел просто розетку заменить, снял и ужаснулся - внутри все обгоревшее, каша из проводов. Разного сечения кабели из стены идут - родные еще. Электрик предложил проводку менять. Розетка на этом месте нужна, вот и заморочиться решил. Включал чайник и еще потребители на 5 киловатт, не греется. Но такого способа нигде не нашел, опасаюсь в дальнейшем может подвохов. Хотя вроде логично все. Сечение с наконечником рассчетно около 2 мм к. Розетка Шнейдер, вроде зажала 2 и 2,5 крепко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 30.12.2021, 17:42
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 836
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Наконечник никак не увеличит сечение провода) Тем более что они предназначены для оконцовывания многопроволочных проводов.
Включение нагрузки в 5 кВт в линию 1 мм кв. чревато пожаром.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.12.2021, 19:18
Сообщение #6





Гости






Цитата(VladV @ 30.12.2021, 12:29) *
В подрозетник входит одножильный медный кабель 1 мм кв, ...

В подрозетник ни какого провода (кабеля) входить не может! Кабель (провод) может входить в "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3).". А подрозетник, грубо говоря - фанерный диск для установки розетки или выключателя при монтаже ОТКРЫТОЙ проводки.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 30.12.2021, 19:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.12.2021
Пользователь №: 59251



Наконечник имеет толщину стенок 0,2 мм, которые имеют площадь, порядка 0,45 мм. В случае обжима моножилы положительная площадь сохраняется, в отличии от обжима многожильного, когда он сминается с жилами. 5 киловат это был просто тест на нагрев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
квершлаг
сообщение 2.1.2022, 22:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 2.1.2022
Пользователь №: 59260



Вообще то в розетку типа шнайдер без всяких проблем зажимается два провода разного сечения. В смысле под один винтик. там это предусмотрено конструкцией зажима. В чем у вас то была собственно проблема? Вы просто не пробовали два разных провода зажать без своих выдумок ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 9.1.2022, 23:36
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.12.2021
Пользователь №: 59251



Цитата(квершлаг @ 2.1.2022, 22:21) *
Вообще то в розетку типа шнайдер без всяких проблем зажимается два провода разного сечения. В смысле под один винтик. там это предусмотрено конструкцией зажима. В чем у вас то была собственно проблема? Вы просто не пробовали два разных провода зажать без своих выдумок ?

Розетки, как раз Шнайдер. Не знал про такую их особенность. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2022, 6:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



квершлаг, есть такие люди. Вместо того, чтобы за пару минут попробовать сделать и, если не получается, то только тогда искать решение проблемы, они готовы часами и днями "изучать вопрос" по интернет-бредням. Короче, где бы не работать, лишь бы не работать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения