Как безопаснее сделать разводку кабеля по участку? От трубостойки со щитком нужно проложить кабель в дом, в гараж, в летнюю кухню, ещё в пару построек, участок большой и расстояния между строениями тоже. По воздуху столбы везде будут торчать. Молний в нашем районе очень много весной. А если под землёй то грунт подвижный, очень много кротов и мышей, зато нет столбов и ничего не мешает. Климатические условия: Краснодарский край, промерзания грунта не более 60 см, грунт мягкий, очень сильно усаживается, очень много кротов, много лунок оставляют.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Не хотите столбы, ложите в землю бронированный кабель в свинцовой оболочке-этот точно не перегрызут. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
подземные кабели по участку - это знатный гемор на будущее. Но хозяин - барин... имх
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59237 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Как безопаснее сделать разводку кабеля по участку? От трубостойки со щитком нужно проложить кабель в дом, в гараж, в летнюю кухню, ещё в пару построек, участок большой и расстояния между строениями тоже. По воздуху столбы везде будут торчать. Молний в нашем районе очень много весной. А если под землёй то грунт подвижный, очень много кротов и мышей, зато нет столбов и ничего не мешает. Климатические условия: Краснодарский край, промерзания грунта не более 60 см, грунт мягкий, очень сильно усаживается, очень много кротов, много лунок оставляют. кабель с защитой от грызунов выполняется в оболочке из материала типа ULSZH (полимерная композиция не содержащей галогенов пониженной пожароопасности), а также, кабель из кевлара (если найдёте). кабели, предназначенные для передачи электроэнергии, такие как ВБШв или ПвКаП, также считаются защищенными от грызунов. cable.ru/articles/id-742.php Кабель в траншее (шириной на лопату) уложите змейкой от стенки к стенке с периодом "синусоиды" не более чем в 1 метр. (если броня серьёзная, то распирайте слегка камушками в вершину "полуволны", хотя правильнее без никаких подпорок - без никаких камушков). (желательно, чтобы писалось, что вышеупомянутые кабели были витые, как ПВС). Сообщение отредактировал Sky_net - 1.1.2022, 2:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Я себе проложил алюминиевый бронированный 4*10. От столба до ввода в дом.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В чем гемор? Потому и спрашиваю чтобы выбрать как лучше, безопаснее. Сколько ни закладывал обычный ВВГ в трубы ПНД 40-63 мм ни кто не жаловался на прогрыз в грунте полёвками или кротами. Если, откушав котлет, немытыми руками хватать кабель и трубы, то сожрут всё, на что хватит раскрытия ротового отверстия (скользкую ПЭ трубу большого d кусать хреново).
|
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
В чем гемор? гемор в том, что кабели в земле и об этом нужно постоянно помнить(что-то прокопать или забить в землю, или построить), уж не говоря о устранении неисправностей. А они неизбежно будут и устранить повреждение подземного кабеля - это реальный головняк... И вопрос напоследок: а знаете ли вы, что, случается, молния повреждает кабели, лежащие в земле? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Однозначно под землёй.
Закапывать надо, как следует. Метра на полтора. В трубе. Про ряд кирпичей молчу - перебор. А молния достаёт кабеля только через концевую муфту - если там заземления нет. Кому закопать кабель лениво - будет копать много раз. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
устранить повреждение подземного кабеля - это реальный головняк... И вопрос напоследок: а знаете ли вы, что, случается, молния повреждает кабели, лежащие в земле? Перетянуть кабель в ПНД трубе не сложнее чем вдеть резинку в труселя.А страшилку про прямое попадание молнии в кабель под землей видел только в каталогах по МЗ, с реальным случаем не знаком. . 0,7 (как следует) достаточно, не дорога. В трубе - тем более. А для забывчивых есть ленточка сигнальная.Закапывать надо, как следует. Метра на полтора. В трубе. Про ряд кирпичей молчу - перебор. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
0,7 (как следует) достаточно, не дорога. В трубе - тем более. А для забывчивых есть ленточка сигнальная. Против лома - нет приёма. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет защиты от дурачков.. А перед забивкой чего либо (не имея привязок и памяти) достаточно на полметра копнуть, нет ли тама чего оранжево-красного.
Угольники для заземляющего устройства (или кругляк) забивают и по 2,5, и по 3 м... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Как безопаснее сделать разводку кабеля по участку? От трубостойки со щитком нужно проложить кабель в дом, в гараж, в летнюю кухню, ещё в пару построек Подобную задачу решал путем подземной прокладки кабеля в двуслойной полиэтиленовой трубе. Внутренний слой гладкий для лёгкой протяжки, замены, ремонта кабеля, а внешний слой гофрированный, т. е. обеспечена нужная жёсткость и в то же время податливость при просадке грунта и т. д. Плюс яркий красный цвет - не нужна сигнальна лента. Копать траншеи лучше по периметру участка, чтобы центральная часть была доступна для рытья фундаментов, посадки деревьев, скважина, септик и т. д. Посмотрите ЗДЕСЬ, десять лет - полет нормальный. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
По прокладкам кабелей у меня опыта совершенно нет, но как вам такая конструкция:
проложить асбоцементные трубы мин. диаметра, в внутри них кабель без брони, завёрнутый плотно в стекловату? Трубы проложить чуть с наклоном для стока воды. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Это не снвсем простое дело, как может сначала показаться.
Тут дело не только в самой прокладке, а в том, что потом..... Со стороны - все советы весьма условны, т.к. автор ничего не говорит о допустимых финансовых вложений. Если везде и всюду укладывать бронёй, муфты и прочее, то это весьма не дёжево, как-минимум. Цитата(Basill) Подобную задачу решал путем подземной прокладки кабеля в двуслойной полиэтиленовой трубе.....Копать траншеи лучше по периметру участка, чтобы центральная часть была доступна для рытья фундаментов, Ну это если просто уложить кабель от точки "А" до точки "Б".А потом каждый раз, после фундаментов, раскапывать и ставитиь муфты (которые тоже нужно выполнить очень качественно) и очередную траншею на очередную постройку? А там уже на земле саженцы, парник и т.п.... И участочек там не маленький. Мне видится решение в наружней проводке по периметру, а дальше где подземкой (что неподалёку от периметра) и воздушкой к знаниям от периметра, либо от другого здания - это нужно смотреть на плане участка. При таком подходе всё всегда будет под контролем и в любой момент можно врезаться в периметр при необходимости. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По прокладкам кабелей у меня опыта совершенно нет, но как вам такая конструкция: Тогда наверное уже хризотилцементные (низя а/ц).. И на поворотах колодцы ставить ? .. асбоцементные трубы Трубы проложить чуть с наклоном для стока воды. В сторону дома или в гараж ? Зачем сток ?в внутри них кабель без брони, завёрнутый плотно в стекловату? В сухости, да в вате допустимый ток кабеля будет меньше.Плюс яркий красный цвет - не нужна сигнальна лента. Кто-то отменил ленту над красной трубой ? (она же не на трубе укладывается)Минус - по сравнению с черной гладкой ПНД (с красными полосами) - ценник ПНД-ПВД высок. А плюсов особых нет. Попрыгайте на ПНД трубе и станет понятно, что с ней ничего не произойдет на глубине 0,7м даже при проезде грузовика. .. по периметру.. По периметру если только охранное освещение и прочее. А к строениям обязательно идут дорожки (и там еще светильнички всякие). Вот по кромке дорожки и вести на гараж, кухню, баню.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Тогда наверное уже хризотилцементные (низя а/ц).. И на поворотах колодцы ставить ? В сторону дома или в гараж ? Зачем сток ? В сухости, да в вате допустимый ток кабеля будет меньше. Имелось в виду а/ц трубы, как защитная и армирующая оболочка, для прокладки которой совершенно не требуется герметичность. Пускай лежат с зазором 1-4см. Колодцы отпадают. ![]() Наклон цельного участка трубы в любую сторону 2-3см. Гараж и дом не подтопит. ![]() Свойства стекловаты - натягивать влагу из окружения, поэтому теплопроводность ст.ваты хуже, чем для грунта, но соизмерима-лучше с полиэтиленовой трубой, тем более двойной. Стекловата здесь выполняет защитную роль от грызунов. Задача поставлена многофакторная. Кстати, хризотил - из разновидности асбеста. Поэтому всё же можно их назвать а/ц трубами - название прочно встроено в народный язык. Для Buktop. Я склонен проложить кабелями, но по хорошо продуманным трассам (периметр, под дорожками, у стен строений). Сделать по уму, вложиться и забыть проблему (но план-то трассы оставить ![]() В сторону дома или в гараж ? Зачем сток ? Вертикальное движение влаги (дождь) здесь ни на что не влияет. А горизонтальный перенос влаги может создать проблему. Например, прорвало трубу на участке у трассы и вся вода по горизонтальным а/ц трубам дошла до строений, в том числе до подвалов и затопило их. Наклон а/ц труб с зазором разрывает движение воды и мешает её канализации. Сообщение отредактировал -Mike- - 2.1.2022, 9:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Кто-то отменил ленту над красной трубой ? (она же не на трубе укладывается) Минус - по сравнению с черной гладкой ПНД (с красными полосами) - ценник ПНД-ПВД высок. А плюсов особых нет Ленту (в правилах) никто не отменил. Для заказчика, конечно, лучше включить ленту в смету и уложить. Для себя и членов семьи, знающих трассы укладки, ИМХО дело хозяйское. Для меня "особым плюсом" была возможность купить на складе цельный кусок двустенной трубы 50 м, свернутый в бухту, положить в легковушку (бухта ПНД такого же диаметра не влезет даже на крышу - к цене решения надо добавить услуги доставки за город грузовиком). Ну, и радиус поворота у неё все-таки меньше. Все электрические соединения выполнены либо в наружных электрощитах, либо внутри строений, но тоже выше уровня земли. Таким образом решён вопрос защиты от попадания воды, а сама укладка кабеля, если посмотреть в профиль и развернуть в одну плоскость, напоминает UUU... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |