![]() 380 вольт в частном доме , Изменение проводки с 220 вольт на 380 вольт в частном доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 380 вольт в частном доме , Изменение проводки с 220 вольт на 380 вольт в частном доме |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59240 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Заземляющего контура у меня в доме пока нет, весной собираюсь делать, но есть мысль как альтернатива - присоединиться к заземлению ЛЭП, это можно так сделать или все таки нужно иметь свой заземляющий контур? При подключении к ЛЭП по трехфазному варианту вам обязательно понадобятся технические условия или подобный официальный документ. Вот там и будет прорисована часть схемы, которая отсутствует у вас в первом посте. Входной опломбированный автомат (наверное), электросчетчик, ваше повторное заземление (скорее всего) и далее к вашей схеме. Возможно, добавится общее трехфазноее "противопожарное" УЗО и т. д. Не игнорируйте официальный путь. Форум и интернет это только дополнение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59240 ![]() |
При подключении к ЛЭП по трехфазному варианту вам обязательно понадобятся технические условия или подобный официальный документ. Вот там и будет прорисована часть схемы, которая отсутствует у вас в первом посте. Входной опломбированный автомат (наверное), электросчетчик, ваше повторное заземление (скорее всего) и далее к вашей схеме. Возможно, добавится общее трехфазноее "противопожарное" УЗО и т. д. Не игнорируйте официальный путь. Форум и интернет это только дополнение. Официальный путь я не планирую игнорировать! Как только получу документы на руки - приступлю к работам! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нужно защищать линию, а не розетки и ветки..... А в #11 рассказано (мной), что если вводной АВ на 25А защищает линию на котел от сверхтока КЗ, то ставить дополнительный АВ не обязательно, даже если в самом котле нет защиты от сверхтока перегрузки.В котле - защита котла, а линию на котёл защищать не нужно? В сообщении #8, вроде как говорили Вам об этом. Свой заземляющей контур иметь не обязательно, ЛЭП уже содержит заземление в проводе PEN. ЛЭП по деревенской улице - скорее всего ВЛ (воздушная линия). Поэтому п.1.7.102 с нормой 30 Ом.Если кабель, то повторка нужна, только сопротивление не нормируется. Наличие заземлителей где-то на ЛЭП на безопасность в здании (и около) практически не влияет. Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2021, 12:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 25.12.2021, 22:20) * Да читал я это, но подумалось, что написали Вы это "от усталости".Нужно защищать линию, а не розетки и ветки..... В котле - защита котла, а линию на котёл защищать не нужно? В сообщении #8, вроде как говорили Вам об этом. А в #11 рассказано (мной), что если вводной АВ на 25А защищает линию на котел от сверхтока КЗ, то ставить дополнительный АВ не обязательно, даже если в самом котле нет защиты от сверхтока перегрузки. Такое Ваше решение приведёт к тому, что в случае КЗ на линии котла, вырубиться абсолютно вся сеть полностью, а не только аварийная линия. Поэтому на линию котла 16 Ампер и всё будет разумно и автономно. Цитата(Олега) Наличие заземлителей где-то на ЛЭП на безопасность в здании (и около) практически не влияет. Тем более, если они ещё есть в наличии и есть согласно требованиям.
Сообщение отредактировал Rezo - 26.12.2021, 13:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да читал я это, но подумалось, что написали Вы это "от усталости". #11 писал до #12. А сегодня про мощность не прочел. Гарантии селективности (если и требуется) конечно ни кто не даст и при 25-16.. но вероятность конечно выше.
Такое Ваше решение приведёт к тому, что в случае КЗ на линии котла, вырубиться абсолютно вся сеть полностью, а не только аварийная линия. Поэтому на линию котла 16 Ампер и всё будет разумно и автономно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59240 ![]() |
А в #11 рассказано (мной), что если вводной АВ на 25А защищает линию на котел от сверхтока КЗ, то ставить дополнительный АВ не обязательно, даже если в самом котле нет защиты от сверхтока перегрузки. ЛЭП по деревенской улице - скорее всего ВЛ (воздушная линия). Поэтому п.1.7.102 с нормой 30 Ом. Если кабель, то повторка нужна, только сопротивление не нормируется. Наличие заземлителей где-то на ЛЭП на безопасность в здании (и около) практически не влияет. Я понял, спасибо! Да читал я это, но подумалось, что написали Вы это "от усталости". Такое Ваше решение приведёт к тому, что в случае КЗ на линии котла, вырубиться абсолютно вся сеть полностью, а не только аварийная линия. Поэтому на линию котла 16 Ампер и всё будет разумно и автономно. Тем более, если они ещё есть в наличии и есть согласно требованиям. Спасибо за ценный совет! Обязательно учту! Вы действительно правы! Этот момент я не учёл что вырубит всю сеть. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.12.2021 Пользователь №: 59241 ![]() |
Подумайте о защите котла. При обрыве ноля сгорит плата управления. Как вариант ставить 3 фазное реле напряжение или 1 фазное реле в связке с контактором. Интересно послушать мнение спецов по этому поводу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Реле напряжения нарисовал много, думаю это обезопасит от критических скачков напряжения. На улице ставлю РН по причине того, что будет использоваться на этой ветке не только освещение, но и электродвигатель однофазный мощностью 1 кВт, и инверторный сварочный аппарат с небольшой периодичностью, примерно 1 раз в месяц. Живем в Воронежской области, это деревенский дом, но начали его обживать для переселения. Котел на 6 кВт, с возможность подключения как по однофазной так и по 3х фазной сети... Пропускной способности деревенских сетей хватит? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59240 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |