Какие сечение кабеля выбрать для светодиодных ламп?

Инк
сообщение 27.12.2021, 23:17
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Rezo @ 27.12.2021, 22:10) *
Да, но это вроде как для жилы, а у нас двухжильный, которого в таблице нет.

Смотрите у себя аналогичную табличку

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Инк - 27.12.2021, 23:18


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.12.2021, 23:29
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Я не лякаюсь украiнськоi мови! icon_biggrin.gif
Это мой ответ на непонятный баннер.
У нас в ПУЭ практически то же самое (только 11А), но допустимо только открыто (как я понял).
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 27.12.2021, 23:41
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Rezo @ 27.12.2021, 22:29) *
Я не лякаюсь украiнськоi мови! icon_biggrin.gif
У нас в ПУЭ практически то же самое (только 11А), но допустимо только открыто (как я понял).

icon_smile.gif
Ясное дело, что в стене незаконно, здесь как раз и обсуждается, почему незаконно и что будет, если нарушить ПУЭ


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2021, 6:16
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8913
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Инк @ 28.12.2021, 1:41) *
icon_smile.gif
Ясное дело, что в стене незаконно,

Стационарная проводка - не равно скрытая.

А кстати, вы уже выписали индульгенцию автору? Я могу еще добавить разрешение переходить дорогу на красный свет если пешком, всегда проезжать перекресток на красный же свет если за рулем, открывать газ на плите не зажигая его, не проверять опять же газовые трубопроводы на герметичность. Ну и еще подумав, разрешу смотреть в дуло заряженного огнестрельного оружия. На нарушение правил обращения с радиоактивными веществами я пожалуй разрешения не дам. Вдруг он рядом со мной живет. Он же считает правила тем, что можно и нужно нарушать. Пускай

Один раз я научил чтить правила таких кроильщиков как автор. Сделал человеку проводку в квартире (сталинка с деревянными перекрытиями). Мне было сказано что проводку под светильники за натяжным потолком сделают те же, кто будет делать сам потолок. ОК. Оставляю для этого хвост до ближайшего светильника 3х1,5 и бухту того же кабеля. Вовремя появляюсь на объекте когда потолочники развели свою ШВВПуху 2х0,75 (а не на 0,5, как хочет автор) зигзагами по комнатам, но полотна вешать еще не стали. Вызываю хозяина и начальника потолочников. Корочу эту соплю в конце и подаю напряжение. Сначала сползает оболочка и изоляция с провода, а потом только щелкает С6. Повторяю. На деревянном перекрытии. Пускай даже и оштукатуренном. При деревянных полах, на которые и падала изоляция.


А автор чё. Автор пущщай дальше кроит.

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.12.2021, 6:05


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 28.12.2021, 9:16
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(zeleniy.spb @ 27.12.2021, 15:45) *
Да я понимаю, что есть ПУЭ, на которое некоторые молятся как на библию, но есть и цены в магазине и здравый смысл. Это же ненормально, к 4-хваттной лампочке тянуть кабель 1.5 кв. миллиметров меди.

Если не по ПУЭ, а по здравому смыслу. Провод 0,75 мм2 (0,5 хлипковат), у него сопротивление 0,02 Ом/м. Если длина туда-обратно допустим 50 м, то это 1 Ом. Тоисть при к.з. фаза-ноль в самом дальнем месте ток будет около 200 А. Если на эту цепь поставить автомат защиты, например, на 0,5 А с хар-кой B, то вполне успешно эту цепь защитит. А от утечки с фазы на землю сработает УЗО, там эти омы пофиг. Где-то так.

Сообщение отредактировал чукча - 28.12.2021, 9:25


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2021, 9:22
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8913
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



чукча, ага, то есть по-вашему сеть до квартирного щита имеет нулевое сопротивление? Ну ну


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 28.12.2021, 9:39
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Костян челябинский @ 28.12.2021, 6:16) *
Корочу эту соплю в конце и подаю напряжение. Сначала сползает оболочка и изоляция с провода, а потом только щелкает С6..

А чё вы не D6 туда влепили? было бы ещё веселее. icon_smile.gif

Цитата(Костян челябинский @ 28.12.2021, 9:22) *
чукча, ага, то есть по-вашему сеть до квартирного щита имеет нулевое сопротивление? Ну ну

Да-да, тут я неправ. А чтоб я опять ничё не перепутал, подскажите сами, какой там будет ток при к.з.. И заодно покрасочней распишите грозящие ужосы, но с учотом автомата защиты упомянутого мною номинала и его характеристик отключения. icon_smile.gif

Кстати, посмотрел, автоматов В0,5 вроде не бывает, меняем на С0,5. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал чукча - 28.12.2021, 9:43


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2021, 9:56
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8913
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(чукча @ 28.12.2021, 11:39) *
А чё вы не D6 туда влепили? было бы ещё веселее. icon_smile.gif


Потому что кривая D не применяется в жилых помещениях. А чем вас С6 не устроило?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 28.12.2021, 10:42
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Ну я же написал - "было бы ещё веселее".

Кстати, посмотрел ещё кое-что. Например АББ для своих автоматов защиты серии S200 указывает максимальное сопротивление защищаемой цепи, при котором они гарантируют время отключения менее 0,4 сек (при 230В АС):
С0,5 - 46 Ом; С1 - 23 Ом; С2 - 11,5 Ом.
И на всяк напомню, что 50 м провода 0,75 мм2 - это где-то 1 Ом, а 0,5 мм2 - 1,75 Ом. Ну и да, плюс сопротивление питающей сети тоже около 1 Ом в плохом случае, а обычно где-то 0,5 Ом. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал чукча - 28.12.2021, 10:43


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 28.12.2021, 10:51
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(zeleniy.spb @ 27.12.2021, 17:39) *
Да, действительно, всё что меньше 6А, стоит по 2-3 тыщи. У меня в комнате планируется 6 лампочек по 4В. Получается (4 * 6) / 220 = 0.1А. А кто знает, АВ на 6А сработает раньше или проводка сгорит? Вместе с хатой? )

Перед прокладкой провода эксперимент проведи. Концы закороти и включи автомат. Если в автомат мгновенно отработает, то ставить можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 28.12.2021, 11:13
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(zeleniy.spb @ 27.12.2021, 17:39) *
Да, действительно, всё что меньше 6А, стоит по 2-3 тыщи.

Это колдунство особо наглых продаванов. Вот подсмотрел: ВА47-29 С1 (ИЕК) - 162 р., S201-C1 (AББ) - 619 р.

Сообщение отредактировал чукча - 28.12.2021, 11:17


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 28.12.2021, 11:16
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Костян челябинский @ 28.12.2021, 5:16) *
Один раз я научил чтить правила таких кроильщиков как автор.

На незрелых личностей такие эксперименты производят неизгладимое впечатление icon_smile.gif
А у меня бы возникли вопросы:
- какое сопротивление цепи до С6
- качество самого С6
- длина 0,75
- как соединены в точках подключения куски 0,75
- какова вероятность такого "глухого" КЗ
Полторушка гарантирует стопудовую безопасность? Если провести такой эксперимент: в тех же условиях кинуть 1,5, но в 2 раза длиннее, что будет? А в 3?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2021, 12:16
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(чукча @ 28.12.2021, 10:42) *
АББ для своих автоматов защиты серии S200 указывает максимальное сопротивление защищаемой цепи, при котором они гарантируют время отключения менее 0,4 сек (при 230В АС):
С0,5 - 46 Ом; С1 - 23 Ом; С2 - 11,5 Ом.
В каталоге мОм )

Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2021, 12:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2021, 14:07
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Осталось посчитать импеданс для 1 м двухжильного медного кабеля (провода) 1,5 мм2, или 0,75, или 0,5... icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2021, 14:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Basill
сообщение 28.12.2021, 14:58
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1097
Регистрация: 25.12.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10129



Из практического опыта. У меня на даче часть цепей управления электроавтоматикой разведена кабелем 0,75 мм2. Например, кнопочные посты централизованного отключения силовой части питания всей фазенды при отъезде-приезде и т.д. Защищены С1А корейской фирмы LS (для конкретики, не реклама, просто досталось из неликвидов - см. таблицу из каталога). Был инцидент после зимы, мыши погрызли часть у поста, не защищенную гофрой - АВ отработал нормально.
Длину точно не скажу, но более 10 м.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.12.2021, 15:40
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



И как всегда - с правильным выбором защиты, полнейший хаос!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 28.12.2021, 19:55
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Олега @ 28.12.2021, 12:16) *
В каталоге мОм )

У автоматов на мелкий ток собственное внутреннее сопротивление единицы Ом, и по такому "каталогу" они не должны срабатывать уже только поэтому. Явно же очепятка. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал чукча - 28.12.2021, 19:57


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2021, 20:30
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(чукча @ 28.12.2021, 19:55) *
У автоматов на мелкий ток собственное внутреннее сопротивление единицы Ом, и по такому "каталогу" они не должны срабатывать уже только поэтому. Явно же очепятка. icon_smile.gif
Не, внутреннее сопротивление автоматов с мелкими номиналами в каталоге указано верно. Такая зависимость у всех производителей. Это абсолютно не мешает срабатыванию автоматов. "Очепятка" только в Z цепи замыкания. Сопротивление на 1 м провода сразу приводит к пониманию этого, #34 (сейчас)


Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2021, 20:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 28.12.2021, 20:49
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Ну а если есть понимание, к чему было писать фигню про миллиомы?


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2021, 23:57
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(чукча @ 28.12.2021, 20:49) *
Ну а если есть понимание, к чему было писать фигню про миллиомы?
Это вовсе не фигня. Я когда первый раз (много лет тому..) увидел потетень в каталоге АВВ (!), да еще и в следующем издании, был обескуражен и начал пересчитывать. Как ты между #33 и #34. Хотя в сообщении "скобочка" стояла )


Не понятно к чему своё сообщение было убирать.. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения