380 вольт в частном доме , Изменение проводки с 220 вольт на 380 вольт в частном доме

SerVas20
сообщение 25.12.2021, 23:11
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Цитата(Инк @ 25.12.2021, 22:59) *
Свой заземляющей контур иметь не обязательно, ЛЭП уже содержит заземление в проводе PEN. Но это более сложная тема, чем заполнение щитка, много нюансов. Я этим не занимаюсь, но здесь много опытных людей, подскажут


Спасибо большое! Вы мне и так очень хорошо помогли!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 26.12.2021, 0:05
Сообщение #22





Гости






Цитата(SerVas20 @ 25.12.2021, 22:46) *
Заземляющего контура у меня в доме пока нет, весной собираюсь делать, но есть мысль как альтернатива - присоединиться к заземлению ЛЭП, это можно так сделать или все таки нужно иметь свой заземляющий контур?

При подключении к ЛЭП по трехфазному варианту вам обязательно понадобятся технические условия или подобный официальный документ. Вот там и будет прорисована часть схемы, которая отсутствует у вас в первом посте. Входной опломбированный автомат (наверное), электросчетчик, ваше повторное заземление (скорее всего) и далее к вашей схеме. Возможно, добавится общее трехфазноее "противопожарное" УЗО и т. д. Не игнорируйте официальный путь. Форум и интернет это только дополнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerVas20
сообщение 26.12.2021, 0:07
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Цитата(Гость_Дачник_* @ 26.12.2021, 0:05) *
При подключении к ЛЭП по трехфазному варианту вам обязательно понадобятся технические условия или подобный официальный документ. Вот там и будет прорисована часть схемы, которая отсутствует у вас в первом посте. Входной опломбированный автомат (наверное), электросчетчик, ваше повторное заземление (скорее всего) и далее к вашей схеме. Возможно, добавится общее трехфазноее "противопожарное" УЗО и т. д. Не игнорируйте официальный путь. Форум и интернет это только дополнение.


Официальный путь я не планирую игнорировать! Как только получу документы на руки - приступлю к работам!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.12.2021, 11:56
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 25.12.2021, 22:20) *
Нужно защищать линию, а не розетки и ветки.....
В котле - защита котла, а линию на котёл защищать не нужно?
В сообщении #8, вроде как говорили Вам об этом.
А в #11 рассказано (мной), что если вводной АВ на 25А защищает линию на котел от сверхтока КЗ, то ставить дополнительный АВ не обязательно, даже если в самом котле нет защиты от сверхтока перегрузки.


Цитата(Инк @ 25.12.2021, 22:59) *
Свой заземляющей контур иметь не обязательно, ЛЭП уже содержит заземление в проводе PEN.
ЛЭП по деревенской улице - скорее всего ВЛ (воздушная линия). Поэтому п.1.7.102 с нормой 30 Ом.
Если кабель, то повторка нужна, только сопротивление не нормируется. Наличие заземлителей где-то на ЛЭП на безопасность в здании (и около) практически не влияет.

Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2021, 12:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.12.2021, 13:05
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 25.12.2021, 22:20) *
Нужно защищать линию, а не розетки и ветки.....
В котле - защита котла, а линию на котёл защищать не нужно?
В сообщении #8, вроде как говорили Вам об этом.


А в #11 рассказано (мной), что если вводной АВ на 25А защищает линию на котел от сверхтока КЗ, то ставить дополнительный АВ не обязательно, даже если в самом котле нет защиты от сверхтока перегрузки.
Да читал я это, но подумалось, что написали Вы это "от усталости".
Такое Ваше решение приведёт к тому, что в случае КЗ на линии котла, вырубиться абсолютно вся сеть полностью, а не только аварийная линия.
Поэтому на линию котла 16 Ампер и всё будет разумно и автономно.
Цитата(Олега)
Наличие заземлителей где-то на ЛЭП на безопасность в здании (и около) практически не влияет.
Тем более, если они ещё есть в наличии и есть согласно требованиям.

Сообщение отредактировал Rezo - 26.12.2021, 13:09


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.12.2021, 13:43
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 26.12.2021, 13:05) *
Да читал я это, но подумалось, что написали Вы это "от усталости".
Такое Ваше решение приведёт к тому, что в случае КЗ на линии котла, вырубиться абсолютно вся сеть полностью, а не только аварийная линия.
Поэтому на линию котла 16 Ампер и всё будет разумно и автономно.
#11 писал до #12. А сегодня про мощность не прочел. Гарантии селективности (если и требуется) конечно ни кто не даст и при 25-16.. но вероятность конечно выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerVas20
сообщение 26.12.2021, 18:00
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Цитата(Олега @ 26.12.2021, 11:56) *
А в #11 рассказано (мной), что если вводной АВ на 25А защищает линию на котел от сверхтока КЗ, то ставить дополнительный АВ не обязательно, даже если в самом котле нет защиты от сверхтока перегрузки.


ЛЭП по деревенской улице - скорее всего ВЛ (воздушная линия). Поэтому п.1.7.102 с нормой 30 Ом.
Если кабель, то повторка нужна, только сопротивление не нормируется. Наличие заземлителей где-то на ЛЭП на безопасность в здании (и около) практически не влияет.


Я понял, спасибо!

Цитата(Rezo @ 26.12.2021, 13:05) *
Да читал я это, но подумалось, что написали Вы это "от усталости".
Такое Ваше решение приведёт к тому, что в случае КЗ на линии котла, вырубиться абсолютно вся сеть полностью, а не только аварийная линия.
Поэтому на линию котла 16 Ампер и всё будет разумно и автономно. Тем более, если они ещё есть в наличии и есть согласно требованиям.


Спасибо за ценный совет! Обязательно учту! Вы действительно правы! Этот момент я не учёл что вырубит всю сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юра22
сообщение 26.12.2021, 23:19
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.12.2021
Пользователь №: 59241



Подумайте о защите котла. При обрыве ноля сгорит плата управления. Как вариант ставить 3 фазное реле напряжение или 1 фазное реле в связке с контактором. Интересно послушать мнение спецов по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.12.2021, 6:58
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(SerVas20 @ 25.12.2021, 21:30) *
Реле напряжения нарисовал много, думаю это обезопасит от критических скачков напряжения. На улице ставлю РН по причине того, что будет использоваться на этой ветке не только освещение, но и электродвигатель однофазный мощностью 1 кВт, и инверторный сварочный аппарат с небольшой периодичностью, примерно 1 раз в месяц.
Живем в Воронежской области, это деревенский дом, но начали его обживать для переселения. Котел на 6 кВт, с возможность подключения как по однофазной так и по 3х фазной сети...

Пропускной способности деревенских сетей хватит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerVas20
сообщение 29.12.2021, 12:38
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Цитата(Dimka1 @ 27.12.2021, 6:58) *
Пропускной способности деревенских сетей хватит?


Не могу что-то сейчас убедительно сказать, жду ТУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 29.12.2021, 13:28
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(SerVas20 @ 29.12.2021, 12:38) *
Не могу что-то сейчас убедительно сказать, жду ТУ

В ТУ что хочешь напишут. Что реально с величиной напряжения в деревне в отдаленных домах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения