380 вольт в частном доме , Изменение проводки с 220 вольт на 380 вольт в частном доме

SerVas20
сообщение 25.12.2021, 17:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Здравствуйте Уважаемые специалисты!
Прошу Вашей помощи в решении проблемы подключения оборудования к 3х фазной сети в частном доме.
Схемы подключений указаны до (однофазная, которая сейчас) и которую я предполагаю (трехфазная) на изображениях.
Суть вопроса, правильно ли я исполнил схему подключения к трехфазной сети. Может Вы мне подскажете как более правильно подключиться.
Фазы я распределил согласно нагрузок. Проводка в доме медная, сечение 2,5. Заранее благодарен.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2021, 17:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8913
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Не правильно

D & G. Дорого и глупо


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 17:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Вы можете подсказать как правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2021, 17:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8913
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Тут куча тем об этом. Сначала читаете, потом делаете схему в которой хотя бы что-нибудь будет осмысленным. И тогда можно править мелкие ошибки


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 17:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Спасибо, Вы очень помогли!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 25.12.2021, 17:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



SerVas20, привет. РН хватит 3 шт, если поставить их как обычно - перед ДА. Или ваше решение обосновано?
На котёл нужен ещё автомат не более 20 А, а лучше выбрать исходя из мощности

Сообщение отредактировал Инк - 25.12.2021, 17:36


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 17:38
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Инк, Нет, мое решение не обосновано! Я никогда не работал с таким напряжением. Поэтому и обратился за помощью к Вам, специалистам. За РН, спасибо большое, учту обязательно... Скажите, сама схема в общем имеет право на жизнь? К котлу не стал добавлять автомат, т.к. в нем встроена своя защита, или я не правильно поступаю и нужно добавить автомат?

Сообщение отредактировал SerVas20 - 25.12.2021, 17:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 25.12.2021, 17:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(SerVas20 @ 25.12.2021, 16:38) *
Скажите, сама схема в общем имеет право на жизнь? К котлу не стал добавлять автомат, т.к. в нем встроена своя защита, или я не правильно поступаю и нужно добавить автомат?

С поправками - думаю имеет )
Нужно добавить, т. к. задача автомата - защищать линию между вводным и котлом, а не сам котёл. 25 А автомат недостаточно защищает провода сечением 2,5


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 17:51
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Спасибо Вам большое за помощь, конечно я еще внимательно изучу схему перед ее подключением. Единственное осталось у меня еще открытым вопросом по поводу нейтрали и заземления. Эти проводники нужно между собой соединять, если да, то в каком месте должно быть содинение?

Сообщение отредактировал SerVas20 - 25.12.2021, 17:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 25.12.2021, 20:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



SerVas20, Реле напряжения ... от души нарисовали.
Зачем столько?
Что такое будет на улице, что надо РН?
А на котел НАДО!!!
Где живете - не спрашиваю.
Но если зимой котел отключится ...мало радости...А если сгорит - абзац полный)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2021, 20:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 25.12.2021, 17:48) *
Нужно добавить, т. к. задача автомата - защищать линию между вводным и котлом, а не сам котёл. 25 А автомат недостаточно защищает провода сечением 2,5
Если одновременно:
1. сечение 2,5 мм2 соответствует рабочему току котла
2. ток короткого замыкания около котла выше тока отсечки АВ,
3. линия к котлу без ответвлений и розеток.
Тогда автомат можно не добавлять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 21:30
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Цитата(Из России @ 25.12.2021, 20:00) *
SerVas20, Реле напряжения ... от души нарисовали.
Зачем столько?
Что такое будет на улице, что надо РН?
А на котел НАДО!!!
Где живете - не спрашиваю.
Но если зимой котел отключится ...мало радости...А если сгорит - абзац полный)))


Реле напряжения нарисовал много, думаю это обезопасит от критических скачков напряжения. На улице ставлю РН по причине того, что будет использоваться на этой ветке не только освещение, но и электродвигатель однофазный мощностью 1 кВт, и инверторный сварочный аппарат с небольшой периодичностью, примерно 1 раз в месяц.
Живем в Воронежской области, это деревенский дом, но начали его обживать для переселения. Котел на 6 кВт, с возможность подключения как по однофазной так и по 3х фазной сети.


Цитата(Олега @ 25.12.2021, 20:01) *
Если одновременно:
1. сечение 2,5 мм2 соответствует рабочему току котла
2. ток короткого замыкания около котла выше тока отсечки АВ,
3. линия к котлу без ответвлений и розеток.
Тогда автомат можно не добавлять.


Да, линию к котлу буду однозначно делать без веток и розеток.

Сообщение отредактировал SerVas20 - 25.12.2021, 21:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 25.12.2021, 21:53
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(SerVas20 @ 25.12.2021, 20:30) *
Котел на 6 кВт

Я бы поставил ещё один диф на 16. Но это не критично.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 22:03
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Цитата(Инк @ 25.12.2021, 21:53) *
Я бы поставил ещё один диф на 16. Но это не критично.


Спасибо! Я с Вами соглашусь. Лучше перестраховаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.12.2021, 22:20
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Инк)
Я бы поставил ещё один диф на 16. Но это не критично.
На 25-амперную нагрузку?
Цитата(SerVas20)
Да, линию к котлу буду однозначно делать без веток и розеток.
Нужно защищать линию, а не розетки и ветки.....
В котле - защита котла, а линию на котёл защищать не нужно?
В сообщении #8, вроде как говорили Вам об этом.
Да и РН в доме одного вполне достаточно.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 25.12.2021, 22:32
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Rezo @ 25.12.2021, 21:20) *
На 25-амперную нагрузку?

С 3 фазами около 9 получается
Цитата(SerVas20 @ 25.12.2021, 16:51) *
по поводу нейтрали и заземления. Эти проводники нужно между собой соединять, если да, то в каком месте должно быть содинение?

После разделения соединять их нельзя, в этом и суть защитного заземления

Сообщение отредактировал Инк - 25.12.2021, 22:38


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 22:46
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Цитата(Инк @ 25.12.2021, 22:32) *
После разделения соединять их нельзя, в этом и суть защитного заземления


Заземляющего контура у меня в доме пока нет, весной собираюсь делать, но есть мысль как альтернатива - присоединиться к заземлению ЛЭП, это можно так сделать или все таки нужно иметь свой заземляющий контур?

Сообщение отредактировал SerVas20 - 25.12.2021, 22:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.12.2021, 22:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Инк)
Цитата(Rezo @ 25.12.2021, 21:20) *
На 25-амперную нагрузку?

С 3 фазами около 9 получается
Тогда да - вопросов нет.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 22:48
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59240



Цитата(Rezo @ 25.12.2021, 22:20) *
На 25-амперную нагрузку?Нужно защищать линию, а не розетки и ветки.....
В котле - защита котла, а линию на котёл защищать не нужно?
В сообщении #8, вроде как говорили Вам об этом.
Да и РН в доме одного вполне достаточно.


Ну я и собираюсь защитить кажду линию фазы. За котел спасибо еще раз! Я понял что защита линии для котла обязательна!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 25.12.2021, 22:59
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(SerVas20 @ 25.12.2021, 21:46) *
присоединиться к заземлению ЛЭП, это можно так сделать или все таки нужно иметь свой заземляющий контур?

Свой заземляющей контур иметь не обязательно, ЛЭП уже содержит заземление в проводе PEN. Но это более сложная тема, чем заполнение щитка, много нюансов. Я этим не занимаюсь, но здесь много опытных людей, подскажут


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 13:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены