![]() Покритикуйте схему щитка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Покритикуйте схему щитка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2021 Пользователь №: 59235 ![]() |
Добрый вечер!
Накидал схему щитка для 2х комнатной квартиры в 9-этажной панельке 1984 г постройки. Земля в доме реализована через зануление на корпус общего щитка. Проводка по квартире - верх 1,5 низ 2,5 Буду благодарен за поправки к моей схеме. PS Землю в схеме не стал рисовать, но она, конечно же, тоже будет. Сообщение отредактировал www3 - 24.12.2021, 17:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гениально, чё. Кто научил рвать ноль?
Короче, схему в топку. Тем более что и схемы то никакой нет. Есть рисуночки для слабоумных -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тогда какой ммммчудак научил ноль красным рисовать?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Есть вопросы про QD и QFD. Просветите что это? Про УЗО и АВДТ знаю... Погуглите буквенные обозначения в электрических схемах. Можно даже советские ГОСТы. Там все латинскими буквами, если вы не в курсе. Вторая буква уточняет функциональное назначение защитного выключателя. D - differential, F - fuse. В русскоязычной литературе пишут ВДТ, АВ, АВДТ соответственно QD, QF, QFD. Но форум-то в международной доменной зоне. Так что на вопросы надо смотреть шире... ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
В инете мулььень уже "покритикованных"" схем, берите пользуйтесь. Нафига изобретать велосипед?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 18:37 |
|
![]() |