![]() Защита реле времени. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Защита реле времени. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Добрый вечер уважаемые Энергетики. Подскажите пожалуйста , как лучше защитить схему Реле времени ВЛ-6-II. Управлять реле будет через магн. пускатель асинхронным двигателем примерно на 500 ватт, 220вольт, в циклическом режиме. В описании реле рекомендуется, в случае управления индуктивными нагрузками ставить РС цепочку. А я подумал, что может лучше питание реле выполнить через трансформатор. Релюшка в единственном экземпляре, на МК. Что посоветуете?
Вот нарисовал схему от руки. Может что не так? -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Или руки так чешутся с трансом? Да нет, подумал, что с трансом может надёжнее? -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Можно добавить промежуточное реле, между пускателем и реле времени.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Можно добавить промежуточное реле, между пускателем и реле времени. Не в этом дело. Выход реле времени и так выполнен через эл. магн. реле, и контакты эл. магн. реле изолированы от схемы реле времени. Дело в индуктивных выбросах при переключениях эл. мотора. Потому что питание двигателя и реле времени происходит от сети 220 вольт, причём у реле времени питание безтрансформаторное. Вот поэтому я и предположил, что запитать реле времени будет безопаснее через трансформатор на 24-36 вольт, и варистор ещё впаять. -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Ну так вроде рекомендация относится к нагрузке, которая коммутируется напрямую через реле. Да, но- Контакты эл. мех. реле Реле Времени полностью изолированы от самой схемы Реле Времени. Гальваническая связь питания Реле Времени имеется с катушкой магн. пускателя и мотора. Поэтому производитель и рекомендует РС цепочку на индуктивной нагрузке, которых в моём случае две-мотор и пускатель. Сообщение отредактировал АБорис - 22.12.2021, 21:04 -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Контакты реле, тоже выходят из строя, от индуктивной нагрузки. Питание реле, по идее, должно фильтроваться, и такие импульсы не должны влиять на работу. Ставьте PC цепочки , лишними не будут. Будет дополнительная защита.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Ставьте PC цепочки , лишними не будут. Будет дополнительная защита. Ну тогда так и сделаю. -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
На 100% никто и ничто не даст никаких гарантий выхода из строя любого элемента внутри самого реле даже в идеальных условиях.
Цитата(АБорис) производитель и рекомендует РС цепочку на индуктивной нагрузке, которых в моём случае две-мотор и пускатель. Это мероприятия по внутренним выбросам, а вот от внешних по сети, ничего нет.Цитата(АБорис) Релюшка в единственном экземпляре, на МК. Что посоветуете? К тому, что рекомендует производитель, запитать реле через транформатор и сетевой фильтр (или хотя бы конденсатор параллельно вторичной низковольтной питающей обмотке).И варистор не лишним будет. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 8:50 |
|
![]() |