Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Защита реле времени.

АБорис
сообщение 22.12.2021, 17:56
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Добрый вечер уважаемые Энергетики. Подскажите пожалуйста , как лучше защитить схему Реле времени ВЛ-6-II. Управлять реле будет через магн. пускатель асинхронным двигателем примерно на 500 ватт, 220вольт, в циклическом режиме. В описании реле рекомендуется, в случае управления индуктивными нагрузками ставить РС цепочку. А я подумал, что может лучше питание реле выполнить через трансформатор. Релюшка в единственном экземпляре, на МК. Что посоветуете?
Вот нарисовал схему от руки. Может что не так?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 22.12.2021, 18:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(АБорис @ 22.12.2021, 17:56) *
Что посоветуете?


Производитель уже ответил.
Сами привели ответ.
Чем не устраивает? Комплектация ходовая.
Шаманить не надо, это да... бери и ставь.
Или руки так чешутся с трансом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 22.12.2021, 18:57
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Цитата(Из России @ 22.12.2021, 18:46) *
Или руки так чешутся с трансом?

Да нет, подумал, что с трансом может надёжнее?


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.12.2021, 20:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Можно добавить промежуточное реле, между пускателем и реле времени.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 22.12.2021, 20:32
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Цитата(rosck @ 22.12.2021, 20:21) *
Можно добавить промежуточное реле, между пускателем и реле времени.

Не в этом дело. Выход реле времени и так выполнен через эл. магн. реле, и контакты эл. магн. реле изолированы от схемы реле времени. Дело в индуктивных выбросах при переключениях эл. мотора. Потому что питание двигателя и реле времени происходит от сети 220 вольт, причём у реле времени питание безтрансформаторное. Вот поэтому я и предположил, что запитать реле времени будет безопаснее через трансформатор на 24-36 вольт, и варистор ещё впаять.


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.12.2021, 20:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(АБорис @ 22.12.2021, 20:32) *
Не в этом дело.

Ну так вроде рекомендация относится к нагрузке, которая коммутируется напрямую через реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 22.12.2021, 21:01
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Цитата(rosck @ 22.12.2021, 20:57) *
Ну так вроде рекомендация относится к нагрузке, которая коммутируется напрямую через реле.

Да, но- Контакты эл. мех. реле Реле Времени полностью изолированы от самой схемы Реле Времени. Гальваническая связь питания Реле Времени имеется с катушкой магн. пускателя и мотора. Поэтому производитель и рекомендует РС цепочку на индуктивной нагрузке, которых в моём случае две-мотор и пускатель.

Сообщение отредактировал АБорис - 22.12.2021, 21:04


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.12.2021, 21:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Контакты реле, тоже выходят из строя, от индуктивной нагрузки. Питание реле, по идее, должно фильтроваться, и такие импульсы не должны влиять на работу. Ставьте PC цепочки , лишними не будут. Будет дополнительная защита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 22.12.2021, 21:36
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Цитата(rosck @ 22.12.2021, 21:25) *
Ставьте PC цепочки , лишними не будут. Будет дополнительная защита.

Ну тогда так и сделаю.


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.12.2021, 15:23
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



На 100% никто и ничто не даст никаких гарантий выхода из строя любого элемента внутри самого реле даже в идеальных условиях.
Цитата(АБорис)
производитель и рекомендует РС цепочку на индуктивной нагрузке, которых в моём случае две-мотор и пускатель.
Это мероприятия по внутренним выбросам, а вот от внешних по сети, ничего нет.
Цитата(АБорис)
Релюшка в единственном экземпляре, на МК. Что посоветуете?
К тому, что рекомендует производитель, запитать реле через транформатор и сетевой фильтр (или хотя бы конденсатор параллельно вторичной низковольтной питающей обмотке).
И варистор не лишним будет.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2025, 8:50
Rambler's Top100     