Пуско-наладочные испытания RM6 , Перечень видов испытаний |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пуско-наладочные испытания RM6 , Перечень видов испытаний |
19.12.2021, 10:45
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
Всем доброго времени суток!
Вопрос заключается в следующем. Какие виды испытаний и замеров необходимо провести при приемо-сдаточных испытаний RM6? Перечень работ указанных в "Объем и нормы испытаний" не подходит для RM6 , т.к. нет возможности добраться до коммутационных аппаратов и т.д. В инструкции по RM6 есть пункт - "Инструкции по пуско-наладочным испытаниям RM6". В данной инструкции всего 3 пункта: 1.Проверить подключение заземления RM6 к контуру заземления ТП . Убедиться, что проходные изоляторы имеют токопроводящие разъемы или изолированные втычные контакты. 2. При подаче напряжения на распредустройство проверить наличие напряжения по стационарным указателям напряжения . 3. Проверка чередования фаз осуществляется с помощью упрощенного прибора проверки чередования фаз. Можно ли ссылаться в протоколе на данную инструкцию? Разве не стоит проводить замер сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением? |
|
|
|
Гость_Гость_Shapiton_*_* |
19.12.2021, 12:11
Сообщение
#2
|
Гости |
|
|
|
19.12.2021, 12:22
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Если к-л устройство сертифицировано в России, и не имеет указаний по испытаниям в инструкции по эксплуатации, должно проходить ВВИ по нашим ПУЭ (при ПНР) и Объемам и нормам испытаний в эксплуатации.
Сомневаюсь, что при ПНР RM6 не предусмотрены к-л испытания и измерения, просто недостаток документации. |
|
|
20.12.2021, 10:56
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
А кто Вам мешает испытать повышенным напряжением? Только надо стационарные указатели напряжения и трансформаторы напряжения, если они есть, отключить. Или нельзя? Они что, опечатаны? Или до них действительно недобраться?
Указатели и трансформаторы можно проверить отдельно. Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.12.2021, 11:24 |
|
|
|
21.12.2021, 8:13
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
просто недостаток документации. Из всей документации только паспорт RM6 Данных моноблоков сейчас довольно много монтируется. Была надежда , что на данный вопрос поможет ответом человек который проводил приемо-сдаточные испытания именно RM6. Сообщение отредактировал egida07 - 21.12.2021, 8:14 |
|
|
25.12.2021, 15:12
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Из всей документации только паспорт RM6 Данных моноблоков сейчас довольно много монтируется. Была надежда , что на данный вопрос поможет ответом человек который проводил приемо-сдаточные испытания именно RM6. Вы бы ещё указали ном. напряжение, т.к. с 20кВ есть сложности и другой калинкор. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|