![]() Устройство отключения , Нужно автоматически отключить нагрузку при отключении сети |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Устройство отключения , Нужно автоматически отключить нагрузку при отключении сети |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2021 Пользователь №: 59121 ![]() |
Помогите подобрать устройство. Задача отключить бойлеры при отключении сети и не включать при автозапуске генератора. Что бы потом при включении сети запустить бойлеры вручную. Бойлеры трехфазные. По мощности больше генератора. Т.е нужно какое то реле или пускатель, который автоматически выключает а включать вручную.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 672 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если будете включать бойлер магнитным пускателем, то при пропадании напряжения магнитный пускатель выключится и выключит бойлер.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.12.2021, 19:41 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Классическая схема пуска трехфазной нагрузки с помощью контактора, кнопки"Пуск" с нормально разомкнутыми контактами, кнопки "Стоп" с нормально замкнутыми контактами. Дополнительные контакты контактора (блок-контакты) подключаем параллельно кнопке "Пуск" для самоподхвата. Всё.
Пуск бойлера кнопкой "Пуск", отключение кнопкой "Стоп". При пропадании питания контактор отключится и не включится до тех пор, пока не нажмут кнопку "Пуск" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Именно так. Любой контактор (реле, пускатель), подходящий по нагрузочной способности, с кнопками пуск/стоп. При снятии питания контактор выключится.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Включайте их через подходящий по мощности пускатель от кнопки. Рисовать лень поэтому ищите по словам пускатель с самоподхватом. В сети множество этих схем включения. При отключении электричества пускатель просто отваливается пока вы его не включите снова нажав кнопку.
Вот это движуха. В минуту по ответу. А говорят форум того. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2021 Пользователь №: 59121 ![]() |
Спасибо, добрые люди .. буду искать
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 7:53 |
|
![]() |