Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не так быстро и просто
![]() И? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
А нормы завода-изготовителя?
(там чётко было сказано - в одной из них - про герметичность). ... ps: поэтому - при ремонте удлинителя наружный слой должен быть точно не изолента. Рекомендуется или специальный splicer, или "резиновая" (как каучук) лента, с заходом намотки на оболочку кабеля (не менее 2 см на каждую сторону, причём с предварительным обезжириванием with cleaner) - у неё повышенная диффузия при повышении температуры - а поверх heat shrink tube. (чтобы "не промазать" с heat shrink tube рекомендуют ставить два маяка (метки), определяющие границы установки наружной оболочки (heat shrink tube). Чтобы во время нагрева феном heat shrink tube она не сползла. pps: это совершенно железный вариант, проверенный 30 летним опытом на сращивании 380-440 Вольт 3х фазных силовых удлинителей рефконтейнеров (морского исполнения - т.е. резистивность воздействию солёной воды под давлением). (не то что там бытовых 220 Вольт).... ppps: все остальные виды ремонта удлинителей (для наружных работ в основном), те что изолентой по старинке - это уже, мягко говоря отстой, а грубо говоря - нарушение ТБ (по герметичности кабеля). (ну или наоборот: грубо говоря, но мягко выражаясь.... ) Сообщение отредактировал Sky_net - 26.11.2021, 17:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
может пропустил - это про что? ПТЭЭП. 3.5.2 (нормы на герметичность есть на каждый кабель у завода-изготовителя, по моему). Вот например: УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВОГОИ АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Общие требования и методы испытаний (IEC 61242:1995, MOD) ГОСТ 31223—2012 Издание официальное 15 Сопротивление проникновению воды Корпуса удлинителей, отличных от обычных, должны обеспечить степень защиты от проникновения воды в соответствии с классификацией удлинителя. Проверку проводят следующими испытаниями: • удлинители в брызгозащищенном исполнении, имеющие степень защиты IPX4, должны быть испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 14254; - удлинители в струезащищенном исполнении, имеющие степень защиты IPX5, также испыты вают в соответствии с требованиями ГОСТ 14254 Непосредственно после испытания удлинители должны выдерживать испытание на электричес кую прочность по 17.2, а внешний осмотр должен подтвердить, что вода не проникла в удлинитель в значительном количестве и отсутствует на токопроводящих частях. Примечание — Это требование пересматривается. 16 Влагостойкость Удлинители должны быть устойчивы к воздействию влаги, которая может быть при их нормальной эксплуатации. Проверку проводят следующим испытанием на влагостойкость. Кабельные вводы и вводные отверстия в корпусе, если таковые имеются, оставляют откры тыми. Проверку проводят в камере влажности при относительной влажности воздуха от 91 до 95 %. Температуру воздуха в камере, в которую помещены испытуемые образцы, поддерживают в пределах t = [(20- 30) ± 1} °C. Перед помещением в камеру влажности испытуемые образцы доводят до температуры от t до (t ± 4) °C. Образцы выдерживают в камере влажности: -48 ч — для обычных удлинителей; -168ч — для удлинителей, отличных от обычных. Примечания 1 Выдержка образцов в камере должна заканчиваться не менее чем за 4 ч до проверки влагостойкости. 2 Относительная влажность воздуха от 91 и 95 % может быть получена помещением в камеру влажности насыщенного раствора сульфата натрия (ИазвО^) или нитрата калия (KNO3) в воде, имеющего достаточно боль шую площадь соприкосновения с воздухом. 3 Для достижения нужных условий необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воздуха в камере и использовать камеру с термоизоляцией. После этого испытания удлинители подвергают испытанию на сопротивление и электрическую прочность изоляции согласно 17.1 и 17.2. После испытания образцы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. Сообщение отредактировал Sky_net - 26.11.2021, 17:17 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
цитируете как то выборочно п. 15 Корпуса удлинителей, отличных от обычных, должны обеспечить степень защиты от проникновения воды в соответствии с классификацией удлинителя. - где было сказано про то что он отличный?
и про изоленту то где? 16 Влагостойкость проверяющий выполнил всё описанное в этом пункте?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
цитируете как то выборочно п. 15 Корпуса удлинителей, отличных от обычных, должны обеспечить степень защиты от проникновения воды в соответствии с классификацией удлинителя. - где было сказано про то что он отличный? и про изоленту то где? проверяющий выполнил всё описанное в этом пункте? это было для примера. Основная мысль (того инспектора в частности), что удлинитель не соответствует требованиям на герметичность. Изолента не соответствует... однозначно. ps: я направление поиска задал - герметичность не хуже свойств первоначального кабеля (смотри муфты). Повторяю, что есть такое требование от завода-изготовителя. (на него направляет 3.5.2, а то что "был сделана проверка раз в пол года и проверка на изоляцию" - изначально не подпадают под "требования завода-изготовителя" о герметичности кабеля, т.е. было сделано с нарушениями,..... ). Сообщение отредактировал Sky_net - 26.11.2021, 17:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мысли они могут быть разными, но это не НТД
как он или кто-нибудь ещё подтвердили хотя бы несоответствие герметичности? если бы было где то указано - изоленты, ещё какой то там материал запрещается использовать для изоляции - не вопрос -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
сейчас точно по нормам ответить не могу (не помню), но из практики все ремкомплекты переносных кабелей (или удлинителей) (для сращивания) состоят из цельно-литых цилиндрических ужимающихся трубок (холодным или горячим способом), а изолента - ну уж точно не цельно-литая цилиндрическая...
Сообщение отредактировал Sky_net - 26.11.2021, 18:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
таки хоть кубическая....запрет то все таки где, чем мог обосновать проверяющий, про испытания приведённые в ГОСТе молчу...
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
понятно то, что пока не увидел прямого запрета, самому любопытно узнать, чтобы пойти увидеть изоленту на удлинителе и по мордасам правилами и по жопе удлинителем - ты что делаешь паразит, а если я предложу тащить удлинитель и топить его в камере, народ просто подумает - понабрали идиотов
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Ну, троли потому и любят вбрасывать сюда вопросы, что это реально потешно, как стадо здешних экспердов пытается сочинять на них ответы.
![]() Сообщение отредактировал чукча - 27.11.2021, 14:03 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Чукча – не читатель, чукча – писатель(с)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 ![]() |
При соединении кабелей должны использоваться способы, обеспечивающие качество
соединения не хуже чем у неповреждённой части. (ПУЭ) Основное назначение и.л. обеспечить изоляцию электрических контактных соединений (следует из нормированных ГОСТОм характеристик: эл.сопротивление , адгезия, прочность на разрыв, но не может быть характеристик по IP т. к. это уже зависит от технологии использования, что рассматривается в ГОСТ на электрические соединения. Способ защиты по соответствующему IP должен достигаться другими стандартизованными методами: муфты, соединительные коробки и др. Более того: в инструкциях от производителей э.л. указывается на разрешение применения её для статических условий, т.е. для стационарных проводок, что исключает использование для соединения кабелей передвижных электроприёмников. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |