![]() Резисторный делитель , Оптимальное согласование с помощью резисторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Резисторный делитель , Оптимальное согласование с помощью резисторов |
![]()
Сообщение
#81
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 21.12.2019 Пользователь №: 56531 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну если не согласны, покажите это на примере расчётов Привожу один из примеров из сетей с нормальной работой делителя.В интернете не всё публикуют, поэтому и существуют учебники и учёба почти в 6 лет! Смотрите "Подключение нагрузки" Там нет минимальности или желательности (5 кОм или 50 кОм) для R2. Rн=500 Ом, R2 то 500, то 50... И ничё, делитель работает. Приведите ссылку на труд о необходимости для R2 иметь сопротивление в 10 раз больше нагрузки, а то и в 100 ("желательно") Сообщение отредактировал Олега - 15.11.2021, 20:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не списал, я здесь. Экий нонче студент пошел нерасторопный. Я бы уже давно списал -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 21.12.2019 Пользователь №: 56531 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Привожу один из примеров из сетей с нормальной работой делителя. Смотрите "Подключение нагрузки" Там нет минимальности или желательности (5 кОм или 50 кОм) для R2. Rн=500 Ом, R2 то 500, то 50... И ничё, делитель работает. Приведите ссылку на труд о необходимости для R2 иметь сопротивление в 10 раз больше нагрузки, а то и в 100 ("желательно") Если требуется обеспечить одно из условий: либо согласованный режим в усилителе, либо требуемое напряжение на Rн, то R2 не требуется. Достаточно одного сопротивления R1, которое можно рассчитать или отрегулировать на выбранный режим. Если же требуется соблюсти два условия: и согласование по выходу усилителя и требуемое напряжение на Rn, то потребуется уже два резистора R1 и R2. И здесь уже номиналы R1 и R2 могут быть как большие, так и очень маленькие в зависимости от того, что хотим получить. В приложении на рисунке расписал частный пример, когда R2 чуть больше чем Rn. Не списал, я здесь. Я на вахте захожу по возможности. спиши то, что я написал в сообщении 53 и отдай на проверку. Если начнешь умничать и лезть в дебри, то препод начнет засыпать вопросами и сдача затянется на неопределенное время, а оно тебе надо? Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2021, 22:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дима, в условии Uвых.=2 В, а не ЭДС.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 15.11.2021, 20:19) * Уже неоднократно объяснял Вам это и если этого не знаете или не желаете знать и понять - это уже Ваши проблемы.Ну тогда найдите, с объяснением найденного. Сначала найдите обоснование для минимального и желаемого соотношения. Вижу свои доказательства показать расчётами Вы не желаете или не можете, тогда и говорить не о чем..... Цитата(Dimka1) Если требуется обеспечить одно из условий: либо согласованный режим в усилителе, либо требуемое напряжение на Rн, то R2 не требуется. Достаточно одного сопротивления R1... Да коллега!И это было бы наивысшее (максимальное) согласование каскадов пассивными элементами на резисторах, но!.... В задаче согласующая цепь в виде согласующего делителя, поэтому в задаче и оптимальное, а не максимальное согласование. "Фишки" подобного рода постоянно присутствуют в задачах перед студентами. И если студент знает предшествующие темы, то пример верный выборт, расчитает верно и сможет объяснить свой подход решения задачи. Собственно об этом уже говорил и могу дополнить - на примере этой цепи (именно введением R2), студента можно "гонять" достаточно серъёзно, проверяя степень общего багажа знаний предмета. Вероятно для этой цели и было это R2 введено, чтобы проверить подход выбора его номинала. А ещё можно спросить студента о возможных причин, по которым разработчик цепи ввёл R2. Ну и так далее..... Сообщение отредактировал Rezo - 16.11.2021, 13:18 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уже неоднократно объяснял Вам это и если этого не знаете или не желаете знать и понять - это уже Ваши проблемы. Желая знать ЭТО я искал про ЭТО в интернете и книгах. Но ничего кроме 10R2<Rн не обнаружил. ![]() Это несколько похоже на ваше утверждение, только наоборот. В нашем случае Rн=100к, значит R2 должен иметь номинал не менее 1мОм. Я по-прежнему хотел бы узнать, где написано выражение R2>10Rн. Я пример с 10R2<Rн привел в #82 (таких полно). Приведите ваш. Какие проблемы.. ?Вижу свои доказательства показать расчётами Вы не желаете или не можете, Какие расчеты вы всё выпрашиваете ? Ежику понятно, что в пределе с балластом можно получить 0,2В (Dimkа1 R2 убирал давно). Только делитель не должен работать балластом. Это разные штуки.R2 должен быть в 10 раз меньше, а не в 10 раз больше.И это было бы наивысшее (максимальное) согласование каскадов пассивными элементами на резисторах, но!.... В задаче согласующая цепь в виде согласующего делителя, поэтому в задаче и оптимальное, а не максимальное согласование. Этот вопрос меня тоже по-прежнему интересует. Чем вариант Rezo с R2=10 мОм оптимальнее чем R2=∞ от Dimkи1 ? Только конкретно.Ну или иначе, почему максимальный вариант (Dimka1) не является оптимальным ? А ещё можно спросить студента о возможных причин, по которым разработчик цепи ввёл R2. Да я уже спрашивал, у Rezo : Еще раз, в чем физический смысл наличия R2 в делителе (в общем виде), какова его роль ? Для проверок студентов придуманы делители ? На кой приучать студентов ставить на место R2 1 мОм или даже 10 мОм при нагрузке 100 кОм ? Почему вместо гасящих сопротивлюшек продолжают использовать R2, почему не упразднят как "неоптимальные" ?Сообщение отредактировал Олега - 16.11.2021, 16:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Этот вопрос меня тоже по-прежнему интересует. Чем вариант Rezo с R2=10 мОм оптимальнее чем R2=∞ от Dimkи1 ? Как всегда "завалить" тему нужно?Читать умеем? Где мной сказано, что отсутствие R2 хуже по согласованию , чем его наличие - может как раз напротив? И не собираюсь больше Вам доказывать элементарные вещи (типа, что 2х2=4). Видимо Ваши натура исключает нормальный разговор. Цитата(Олега) ...R2 должен быть в 10 раз меньше, а не в 10 раз больше. Тогда потрудитесь это показать на фактах, а не пустым лепетом в неверие.Мной Вам уже 5-й раз предлагается это сделать, приняв R2=100кОм, 1 мОм, 10 мОм и увидите, кто из нас прав.... Цитата(Олега) ...почему максимальный вариант (Dimka1) не является оптимальным ? Смех, да и только.Максимальный - это маскимальный (маскимально-возможное при данной схемотехнике). Оптимальный - это согласование учитывающие прочие факторы и требования - понятно почему? Поэтому оптимальное согласование всегда будет иметь большие потери, по сравнению с максимальным. Вы вообще понимаете о чём речь или знакомитесь с этим? Цитата Почему вместо гасящих сопротивлюшек продолжают использовать R2, почему не упразднят как "неоптимальные" ? Не всегда это возможно и желательно, но это уже чисто конструкторско-инженерные вещи, которые в свою очередь опираются на требования соблюдения правил и подхода конструирования, с учётом очень многих факторов, порой взаимоисключающих - вот тут-то и ищется оптимальное/компросиссное решение.Вот с учётом этих факторов, разработчик и принял решение наличия R2, а студент с учётом полученных знаний и должен сделать правильный выбор его номинала. В 6-й раз предлагаю - проверьте мной сказанное расчётами и убедитесь в моей, а не своей правоте. И вообще... Вы в курсе, что главный аргумент, это наличие расчёта? Думаю в курсе, т.к. сами постоянно на форуме это требуете - теперь ход за Вами..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как всегда "завалить" тему нужно? Зеленое в этом абзаце - это от нервов, коллега ))Читать умеем? Где мной сказано, что отсутствие R2 хуже по согласованию , чем его наличие - может как раз напротив? И не собираюсь больше Вам доказывать элементарные вещи (типа, что 2х2=4). Видимо Ваши натура исключает нормальный разговор. 1. В предыдущем сообщении вы назвали решение по удалению R2 "наивысшим (максимальным) согласованием каскадов" . Так ? 2. В том же сообщении вы назвали свое решение о значении 1-10 мОм для R2 "оптимальным". Так ? 3. Мой вопрос " Чем вариант Rezo с R2=10 мОм оптимальнее чем R2=∞ от Dimkи1 ?" В вопросе нет "хуже" (или "лучше"). 4. Зачем выдумывать ? Ответьте на вопрос спокойно. Оптимальный - это согласование учитывающие прочие факторы и требования - понятно почему? Какие факторы и требования вами учтены при выборе значения 1-10 мОм ? Что явилось критерием оптимальности ? Общеконцептуальные истины и эмоции по возможности опускайте. Сообщение отредактировал Олега - 16.11.2021, 23:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Олега)
...R2 должен быть в 10 раз меньше, а не в 10 раз больше. Тогда потрудитесь это показать на фактах, а не пустым лепетом в неверие. Я доверяю расчетам уважаемых академиков. Эти данные от Rezo полностью согласуются с критериями из интернета и книг.после многих академических расчётов принято считать, что с практической точностью (обычно до сотых) достаточно выполнить условие Rн>10Rи Какие у вас возражения по эмпирическому правилу, определенному в трудах академиков ?Не всегда это возможно и желательно, но это уже чисто конструкторско-инженерные вещи, которые в свою очередь опираются на требования соблюдения правил и подхода конструирования, с учётом очень многих факторов, порой взаимоисключающих - вот тут-то и ищется оптимальное/компросиссное решение. Красиво... но не понятно к чему. Кто-то понял ? Прошу отписать пояснение.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Не списал, я здесь. Я на вахте захожу по возможности. СХЕМА Смотрите: Существует четыре (вроде) типа согласования: 1) По току; (это когда Rout >> Rload) 2) По напряжению; (это когда Rout << Rload); 3) По мощности (это когда Rout = Rload); 4) По волновому (что-то там, не помню уже). У Вас на схеме Rout = 1000 000 (Om). Rload = 100 000 (Om) - это значит система по току. ..... (кстати, я там не совсем точно рассчитал, я задался условиями по мощности, хотя тут, похоже, по току... ). Сообщение отредактировал Sky_net - 16.11.2021, 23:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот с учётом этих факторов, разработчик и принял решение наличия R2, а студент с учётом полученных знаний и должен сделать правильный выбор его номинала. Разработчик наверняка принял решение об использовании делителя для согласования с учетом эмпирического правила от академиков. На каком основании студент при выборе значения R2 должен следовать единоличному (нигде не отраженному) "правилу Rezo", а не общепринятому ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Разработчик наверняка принял решение об использовании делителя для согласования с учетом эмпирического правила от академиков. На каком основании студент при выборе значения R2 должен следовать единоличному (нигде не отраженному) "правилу Rezo", а не общепринятому ? Олега, может там надо метод контурных токов применять - не мудрствуйте более написанного.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У Вас на схеме Rout = 1000 000 (Om). Rload = 100 000 (Om) - это значит система по току. .. Rout соединен напрямую с Rload ?Олега, может там надо метод контурных токов применять - не мудрствуйте более написанного.... Может )) Вы примените, я взгляну..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Rout соединен напрямую с Rload ? Может )) Вы примените, я взгляну.. Это не имеет значения, главное условие... Слушайте сюда - я уже всё применил. )) (и давно). ps: понимаете, там проблема с матрицей - определитель не найдёшь, т.к. нет сопротивлений. Поэтому, похоже, нужно исходить из Кирхгофа. Сообщение отредактировал Sky_net - 16.11.2021, 23:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Прошу отписать пояснение.. Только после Вас!Цитата(Олега) R2 должен быть в 10 раз меньше, а не в 10 раз больше. Вот и объясните и покажите расчётом (7-й раз прошу, тем более труды академиков читаете), что это именно так.Вы же утверждаете, что R2 должен иметь номинал 100 кОм, вот и покажите это. То, что R2 не менее 1 мОм, мной обосновывалось - обоснуйте и покажите свои выводы, прежде, чем спорить со мной и "прикрываться" академиками. Утверждаете, что в 10 раз меньше (100 кОм) - доказывайте! Может хватит пустословием заниматься? Покажите мне СВОИ личные цифры, показывающие Вашу правоту! Не можете? Тогда нечего об этом и говорить..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 12:25 |
|
![]() |