Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ИС 10 , Измерял сопротивление ИС 10... Появилась надпись ТРЕБУЕТ РЕМОНТА. ???

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.7.2014, 7:48
Сообщение #1





Гости






Измерял сопротивление м/у заземляющим контуром и оборудованием, прибором ИС 10. В один прекрасный момент на экране прибора появилась надпись ТРЕБУЕТ РЕМОНТА. Что случилось? С чем это связанно? Ни чего не понятно... Если кто то встречался с такой проблемой пишите...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 11.7.2014, 8:35
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Работал таким прибором раньше. Советую вам измерять им только сопротивление контуров. Для проверки металлосвязи рекомендую использовать другие приборы. Капризновата схема его. Замечал за ним такую странность - если между измеряемым контуром и измерительными штырями появляется напряжение порядка 3-4 Вольт, он отказывается работать. Сам его не разбирал, но подозреваю, что какой-то элемент некорректно работает в такой ситуации. Вполне возможно наличие внутреннего предохранителя, может он вышел из строя - заменить. Но тут палка о двух концах -- прибор опломбирован. Звоните на завод-изготовитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.7.2014, 9:33
Сообщение #3





Гости






Спасибо за подсказку, уже договорились отдадим его в ремонт...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 11.7.2014, 15:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Вопрос в догонку.... Кто чем измеряет сопротивление металлосвязи????
Мы пользуем МС-08, но он потихоньку умирает....
На следующий год заказали DET4TCR2 (для измерения контуров заземления) , посмотрим что он могёт в плане металлосвязи....

Сообщение отредактировал actto - 11.7.2014, 15:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 14.7.2014, 10:35
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Не рекламы ради, информации для. Раньше и нашими Ф-ками мерили и тем же ИС-10. Все не то. Долго и муторно. Потом стали пользовать Сонел. У них есть разные, посмотрите. Отлично, худого не скажу. Большой минус, но единственный--цена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 15.7.2014, 12:20
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(Motoblock @ 14.7.2014, 10:35) *
Не рекламы ради, информации для. Раньше и нашими Ф-ками мерили и тем же ИС-10. Все не то. Долго и муторно. Потом стали пользовать Сонел. У них есть разные, посмотрите. Отлично, худого не скажу. Большой минус, но единственный--цена.

Цена не главный вопрос. Вопрос Удобство и практичность использования. (какой именно Сонел???)
З.Ы. Ф-ки мрут как мухи, ис не пробовали, МС скоро умрёт....

Сообщение отредактировал actto - 15.7.2014, 12:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 15.7.2014, 15:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Работаю с ИС-10 давно. Было и с напряжением на измерительной цепи. Измерял всегда. Ремонтов не было. Сонел - конечно хорошо, но дорого. Я не вижу смысла в них. По поводу ремонта - конечно правильно позвонили изготовителю. Если не на гарантии - можно в специализированную мастерскую отдать, где с электроприборами работают.
Для металлозсвязи ИС-10 конечно не подходит. Да и долго он измеряет. Специально прибор не подбирал никогда. Такая функция есть в некоторых других приборах, например в петлемере ИФН-200. Им и измеряем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 15.7.2014, 19:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Контуры и Металлосвязь измеряли Ф4103.Нынче купили наши Ижевские приборы:ИС-20 и ИФН-200, пока приборы в работе не были. Что-то туго нынче с работой.Год проходит, ни одного договора нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.11.2021, 9:07
Сообщение #9





Гости






Цитата(Гость @ 11.7.2014, 9:33) *
Спасибо за подсказку, уже договорились отдадим его в ремонт...

Отремонтировали? У нас такая же надпись появилась
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 17.1.2022, 17:32
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.7.2014, 7:48) *
Измерял сопротивление м/у заземляющим контуром и оборудованием, прибором ИС 10. В один прекрасный момент на экране прибора появилась надпись ТРЕБУЕТ РЕМОНТА. Что случилось? С чем это связанно? Ни чего не понятно... Если кто то встречался с такой проблемой пишите...



Цитата(Motoblock @ 11.7.2014, 8:35) *
Работал таким прибором раньше. Советую вам измерять им только сопротивление контуров. Для проверки металлосвязи рекомендую использовать другие приборы. Капризновата схема его. Замечал за ним такую странность - если между измеряемым контуром и измерительными штырями появляется напряжение порядка 3-4 Вольт, он отказывается работать. Сам его не разбирал, но подозреваю, что какой-то элемент некорректно работает в такой ситуации. Вполне возможно наличие внутреннего предохранителя, может он вышел из строя - заменить. Но тут палка о двух концах -- прибор опломбирован. Звоните на завод-изготовитель.

Скорее всего проблема с П/О микропроцессора. В любом случае вряд ли можно самим отремонтировать, но если не на гарантии - разберите, посмотрите, вдруг очевидная проблема.
У меня ИС-20/1 не разбирал, а Е6-24 без пломб поверку нормально проходит вопросов не возникает.

Цитата(Работник @ 15.7.2014, 15:49) *
Работаю с ИС-10 давно. Было и с напряжением на измерительной цепи. Измерял всегда. Ремонтов не было. Сонел - конечно хорошо, но дорого. Я не вижу смысла в них. По поводу ремонта - конечно правильно позвонили изготовителю. Если не на гарантии - можно в специализированную мастерскую отдать, где с электроприборами работают.
Для металлозсвязи ИС-10 конечно не подходит. Да и долго он измеряет. Специально прибор не подбирал никогда. Такая функция есть в некоторых других приборах, например в петлемере ИФН-200. Им и измеряем

У сонела "петлеметры" слабые - несколько раз в ремонте был, касательно заземлеметров, если не брать топовый MRU-200,то разницы с ИС особой нет, металлосвязь наверное мерить лучше приборами попроще, например MIC-3 но для "серьезных" участков используем Мико-10

Цитата(Uran @ 15.7.2014, 19:54) *
Контуры и Металлосвязь измеряли Ф4103.Нынче купили наши Ижевские приборы:ИС-20 и ИФН-200, пока приборы в работе не были. Что-то туго нынче с работой.Год проходит, ни одного договора нет.

У нас тоже туго, всякая ерунда типа: "нужно срочно сопротивление изоляции а то проверка грядет"

Цитата(Гость @ 8.11.2021, 9:07) *
Отремонтировали? У нас такая же надпись появилась

Реомнтируют многие организации, вопрос где ближе


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!