Снт , Подключение счетчиков

Гость_Гость_*
сообщение 30.10.2021, 20:58
Сообщение #21





Гости






Будет понятно что в энергосбыт мы с улицы заплатили 10 т.руб. а в сумме с дорожки нам заплатили 1000 руб. (Что в принципе сейчас и происходит) Я думаю тут разница будет понятна и к 38 попугаями ходить не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.10.2021, 1:37
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ZavGar @ 30.10.2021, 20:20) *
А с чего бы похрен? Линия-то как раз - не трёхфазная! Не перекосит в сторону фазы с бОльшей нагрузкой. 380 не появится!
Причем тут 1 фазная или 3-х фазная линия ? Какие 380 ? При однофазной сети мы получим максимальное значение напряжения на заземлителе (и соответственно на всех ПЧ), которое возможно в случае обрыва PEN в трехфазной сети при отключении нагрузки в двух фазах. Если бабуля стоит непосредственно около последней опоры, то да, там ничего её не будет. Но на участке такое ЗУ ей уже не поможет. Если нет своего ЗУ, то вокруг чистая земля.

Цитата(ZavGar @ 30.10.2021, 20:20) *
Через бабушку-то ток по какому пути пойдёт
Ток (который через бабушку) пойдет по пути ИП- фазный проводник - нагрузка - проводник, который был PEN-проводником до обрыва - ОПЧ оборудования - бабуля - чистая земля - ЗУ ип - ИП.
Причина - при прохождении по пути через ЗУ 30 Ом на нем упадет напряжение больше допустимых 50 В.


Цитата(ZavGar @ 30.10.2021, 20:20) *
Грубо ом 30 сопротивление получается. Лампа 95 ватт с фазы на арматуру (при отключённой повторке) светит почти полным накалом. 195 вольт на ней при фазном напряжении 225 вольт.
Это пока нагрузка с гулькин хрен. Прикинем для половины расчетной нагрузки улицы (ток 99А), совсем-то её кто выключит... Rн составит 220 (99А/2)=4,4 Ом. 220В распределятся на 3-х сопротивлениях: 4.4 (нагр.), 30 (повторка), 4 (ИП). Ёжику понятно, что при недонапряге на ЛН и многих других нагрузках сопротивление будет ещё меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.10.2021, 3:03
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ZavGar @ 30.10.2021, 20:20) *
Лампа 95 ватт с фазы на арматуру (при отключённой повторке) светит почти полным накалом. 195 вольт на ней при фазном напряжении 225 вольт.
Лампа 100 Вт, с номинальным световым потоком 1350 лм, при снижении напряжения с 225 В до 195 В (на 13%) дает световой поток только 810 лм, (т.е. 40% в минус. И это любая ЛН)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 31.10.2021, 6:55
Сообщение #24





Гости






Цитата(Гость @ 30.10.2021, 19:47) *
Отключать мы ни кого не собираемся
тогда оставьте всё, как есть...
Цитата(Гость @ 30.10.2021, 19:47) *
Но к варварским методам не пребигаем, действуем в рамках закона. Самоуправством не занимаемся.
а разве пресечение воровства и безучетного потребления электроэнергии - самоуправство???
Если вы придерживайтесь правила: "Главное никого не обидеть", тогда вся ваша суета напрасна, успокойтесь...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.10.2021, 8:09
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость @ 30.10.2021, 19:47) *
Отключать мы ни кого не собираемся, просто хочется вести точный учет электро энергии т.к в снт проблема только одна и это Электроэнергия. За прошлый год заплатили 112 тысяч рублей, а собрали с садоводов 35 тысяч рублей. Где деньги за потребленную электро энергию.. .

И счетчки садоводов выносите на улицу в шкаф возле столба. Вешайте замок, а ключ у председателя. Два раза в неделю ходите списывайте показания и сверяйте с общим счетчиком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trysov-nikolaj
сообщение 31.10.2021, 8:24
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.10.2021
Пользователь №: 58995



Счетчики выносят на столбы на но охотно. В этом году устанавливали обходиться в 3000 т. Руб. Это кабель сип 2х16 счетчик новый если старый 1965г. Под замену, вводной автомат бокс уличный. Не все готовы платить бабульки говорят у меня за сезон я плачу 15 руб. Зачем буду выносить за 3000тр.

Сообщение отредактировал Trysov-nikolaj - 31.10.2021, 8:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.10.2021, 9:20
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Trysov-nikolaj @ 31.10.2021, 8:24) *
Счетчики выносят на столбы на но охотно. В этом году устанавливали обходиться в 3000 т. Руб. Это кабель сип 2х16 счетчик новый если старый 1965г. Под замену, вводной автомат бокс уличный. Не все готовы платить бабульки говорят у меня за сезон я плачу 15 руб. Зачем буду выносить за 3000тр.


Ну тогда сделай цену 100 руб за кВт*ч и пусть оплачивают потери.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.10.2021, 9:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 31.10.2021, 9:29
Сообщение #28





Гости






Цитата(Олега @ 31.10.2021, 1:37) *
Причем тут 1 фазная или 3-х фазная линия ? Какие 380 ? При однофазной сети мы получим максимальное значение напряжения на заземлителе (и соответственно на всех ПЧ), которое возможно в случае обрыва PEN в трехфазной сети...

Ток (который через бабушку) пойдет по пути ИП- фазный проводник - нагрузка - проводник, который был PEN-проводником до обрыва

Это пока нагрузка с гулькин хрен. Прикинем для половины расчетной нагрузки улицы (ток 99А), совсем-то её кто выключит...
220В распределятся на 3-х сопротивлениях: 4.4 (нагр.), 30 (повторка), 4 (ИП).

Лампа 100 Вт, с номинальным световым потоком 1350 лм, при снижении напряжения с 225 В до 195 В (на 13%) дает световой поток только 810 лм,


Так и при том однофазная, что в однофазной PEN не может быть в принципе, ибо запрещено. И кто такое устроит, тот и убийца.
380 могло бы быть в трёхфазной при перехлёсте чужой фазы и отгорании нуля, в однофазной такое не возможно, напряжение в розетке будет стремиться к нулю, хотя в обоих гнёздах будет 220 относительно земли. Но бабушка, будучи в своём уме, в розетку не полезет.

Повторок должно быть более одной. На концевой - само собой, но и по трассе - тоже. И заземлители - грамотно выполненные. Чтобы 10 ом обеспечивали. Очень желательно - в местах, где пешеходы не разгуливают, чтобы при растекании под шаговое не попасть.
Я свою повторку привёл для примера, сделал её самовольно больше для защиты от перенапряжений во время грозы.
Районные электрики повторки на линиях в деревне не делают, лень им. Ноль у КТП заземлили на какой-то штырь и успокоились.

Световой поток на лампе оценивал на глаз, в солнечный день. Разницу не разглядел. Результатом остался доволен. Потом тестером напряжение замерил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.10.2021, 12:37
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ZavGar @ 31.10.2021, 9:29) *
Так и при том однофазная, что в однофазной PEN не может быть в принципе, ибо запрещено. И кто такое устроит, тот и убийца.
Ну, наконец вспомнено ПУЭ ! В такой ситуации всегда вспоминаю ГОСТ 30331.1-2013 и в нем "Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки".
Это получается маньяки написали международный основополагающий стандарт ?

Цитата(ZavGar @ 31.10.2021, 9:29) *
380 могло бы быть в трёхфазной при перехлёсте чужой фазы и отгорании нуля
Такое одновременое событие отражено в статистических документах ? Вы сталкивались в практике ?

Цитата(ZavGar @ 31.10.2021, 9:29) *
в однофазной такое не возможно
И зачем говорить о таком ?

Цитата(ZavGar @ 31.10.2021, 9:29) *
напряжение в розетке будет стремиться к нулю, хотя в обоих гнёздах будет 220 относительно земли. Но бабушка, будучи в своём уме, в розетку не полезет.
Еще раз. При вполне законном и вполне возможном наличии разделения на N и РЕ на вводе в домик, бабушке, а так же дедушке (и т.п.), достаточно взяться за ОПЧ, чтобы покинуть этот мир. Лезть в розетку не обязательно.

Цитата(ZavGar @ 31.10.2021, 9:29) *
Повторок должно быть более одной. На концевой - само собой, но и по трассе - тоже.
Для трассы обязалово на концах ВЛ и на ответвлениях более 200м. ЗУ даже на каждой опоре может быть дальше 10-20м от домика.

Цитата(ZavGar @ 31.10.2021, 9:29) *
И заземлители - грамотно выполненные. Чтобы 10 ом обеспечивали.
При напряжении 220 - не более 30 Ом.

Цитата(ZavGar @ 31.10.2021, 9:29) *
Повторок ... и по трассе ..Очень желательно - в местах, где пешеходы не разгуливают, чтобы при растекании под шаговое не попасть.
Шаговое при 220 ?
А ведь по дорожке меж участками опоры и понатыканы... Людям по полям следует эти опоры обходить ?
Если ещё и молниезащита выполнена, то такие дома, видимо, признают нежилыми

Цитата(ZavGar @ 31.10.2021, 9:29) *
Световой поток на лампе оценивал на глаз, в солнечный день. Разницу не разглядел. Результатом остался доволен. Потом тестером напряжение замерил.
Чем доволен ? При эксперименте с более мощной лампой напряжение на ней снизится. Вы и сами уже сказали:"напряжение в розетке будет стремиться к нулю, хотя в обоих гнёздах будет 220 относительно земли". Чем мощнее нагрузка, тем стремительнее.


Сообщение отредактировал Олега - 31.10.2021, 12:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 1.11.2021, 9:23
Сообщение #30





Гости






Сейчас я несколько ограничен в доступе в интернет, и времени маловато. Позже картинки посмотрю.Не от трёхфазной ли ЛЭП отходит однофазный ввод в установку плюс PE ?Я сам лишился нескольких бытовых приборов при отгорании нуля в многоквартирном доме. Правда, там кабель пробило, но на ВЛЭП в сельской местности, где полоса отвода не очищена, такое запросто может быть. Насчёт шагового от 220: посмотрите на Ютубе, как червей для рыбалки добывают, воткнув 2 штыря в землю - они сами земли вылезают, только собирай! Про эксперимент с лампой: такое заземление лучше, чем никакое, так как обеспечит срабатывание УЗО.Что мне и требуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.11.2021, 9:58
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ZavGar @ 1.11.2021, 9:23) *
.. картинки ..Не от трёхфазной ли ЛЭП отходит однофазный ввод в установку плюс PE ?
На картинке ТС от ТП до рубильника в ЭУ - три фазы и ноль (на корпус). По улицам - однофазные двухпроводки.


Цитата(ZavGar @ 1.11.2021, 9:23) *
Про эксперимент с лампой: такое заземление лучше, чем никакое..
Я не говорил, что ваше заземление плохое. Я толковал о бабушке находящейся вне зоны действия ЗУ (в конце ВЛ)
Ваш эксперимент с лампой показывает только то, что при малой нагрузке на заземлителе около 30 В. Но что будет при бо́льшей ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 1.11.2021, 21:40
Сообщение #32





Гости






Я говорил про картинку из ГОСТа. Понятно, что ТС не станет протягивать из шкафа третьи провода по улицам в качестве PE. Хотя, проложив третий провод в качестве второго фазного, можно использовать существющий N в качестве PEN и более-менее раскидать нагрузку по фазам.
Вернуться в начало страницы