А что будет на вторичке, если пропустить ток в первичке (Il=In)? Вспоминай:.. после разбаланса и срабатывания системы, необходимо исключить переходные процессы и привести контактную схему ПР в исходное состояние. После "срабатывания системы" контакты УЗО разомкнуты. Расскажи коллегам каким макаром у тебя "пропустится" ток (=In) через первичные обмотки ДТ ? Насколько силён будет твой ток в зависимости от наличия/отсутствия напряжения сети ? Не торопись с выводами и прежде, чем их делать, нужно быть в теме. Ретроспектива меня не интересует.. Сначала пропусти ток в разомкнутой цепи, знаток темы.. Впервые с ПР я познакомился в 1974 году и в дальнейшем несколько раз применял их в разработках. ![]() И мне более, чем известно, что в настоящее время схемотехнических конструктивов большое множество. Я и не просил решения именно АВВ приводить. Мне ваще до одного места дверца, какие там реле, пружинки, защелки.. размеры формы и расцветки.. )) Я просил привести конструктив из ЛЮБОГО реального УЗО, чтобы ты убедился - принцип во всех эл/мех УЗО один и тот же и никакие "разрабы" не страдают желанием "снимать напряжение", которого на вторичке после отключения УЗО просто НЕТ: Как точно подошли к этому разрабы ДА той или иной фирмы - неизвестно. Наиболее просто и логично - снять управляющее напряжение, что не будет обеспечено в случае подключения наоборот. Вовсе не обязательно использовать бистабильное реле - зависит от решения разработчиков. В Вашем же представленном схемотехническом рисунке его нет и в исход возвращает возвратная пружина. Пружина - частный случай, не меняющий общий принцип. Положение рабочих контактов УЗО остается неизменным до воздействия человека на орган управления. И якорь ПР при отсутствии пружины, так же вернется в прежнее положение. привести контактную схему ПР в исходное состояние. Нет своей контактной схемы у ПРВот с таким ПР (как ты представил) вполне может быть решение разрабами определённого включения. Я показал, что попалось.. если забыт там выпрямитель, ничего страшного.. )) Расскажи таки, что за секретное такое "определенное включение", как реализуется (у нас эл/механика), что оно включает, контакты УЗО ? Самопроизвольно ? И где "непременная неподвижность"? Вот она: Общепринято, что подача напряжения должна быть на клеммы неподвижных контактов - всё! Вижу, есть жесткое правило подачи питающего напряжения ("должна быть" - это обязалово) на клеммы неподвижных контактов. Если эти клеммы сверху, то сеть подключаетсчя сверху. Если клеммы неподвижных контактов снизу, то сеть подключается снизу. Если клеммы неподвижных контактов рубильника и сверху и снизу (перекидные на 3 положения), то подключения сети и сверху (одна входная линия) и снизу (вторая входная линия). Нет жёсткого правила подключения сети только сверху и никак более - нет! ![]() Цитата Rezo, 21.10.2021, 18:44 Наглец!.... Врёшь и не краснеешь.... Не в теме, то хотя бы профессиональную или человеческую совесть имел. Получается это ты Rezo не краснеешь и всякую совесть похерил. Про "не в теме".. Ты уже догадался как номинальный ток через первичку отключившегося УЗО пропускать будешь ? Зови посмотреть ![]() О том, насколько ты "в теме" я догадался уже после фразы (#34) "в случае изменения "полярности" подключения, изменится и "полярность" диффрененциального устройства (ДТ)". ![]() Сообщение отредактировал Олега - 22.10.2021, 12:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
А на кой вам на всех языках ? Одного мало ? Раз скачать дорого привожу приложение безвозмездно: [attachment=62963:_____1.jpg] [attachment=62964:____.2.jpg] Вы хоть читали что там написано? Это для клеммных планок, а нужно клемы для внешних устройств (в частности выключатели УЗО). ![]() т.е., нужен совсем другой IEC... Вот хотя бы с этого начать, точнее продолжить: IEC 60947-1:2007, Annex L (normative), Terminal marking and distinctive number. L.3 Teminal marking of contact elements for switching devices with two positions (numerical). 60947-6-2 , Annex С (normative), Marking and identification of CPS terminals. ГОСТ Р 50030.4.1-2012 К тому же, есть ещё и графические пояснения насчёт знака / . Это другой IEC. 60417. (там правда для печати, но поясняется, что осуществляется выбор верхнего или нижнего символа соответственно). Есть ещё и по системе УЗО, но там ссылки на эти что выше, и ещё штук на пять других. (ищите дальше сами). )))))) А вообще, к тому УЗО, что у ТС должен был быть паспорт, вот к нему и идут пояснения что там был за IEC, или дополнительно поясняют - они так всегда делают, если фирменное устройство. (об этом, кстати, сказано в одном из скринов, что я только что привёл). Сообщение отредактировал Sky_net - 22.10.2021, 12:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы хоть читали что там написано? Разумеется, перевел и прочел )) Мне важно было увидеть принцип дробной маркировки и НЕ ВАЖНО НА ЧЁМ.Это для клеммных планок, а нужно клемы для внешних устройств (в частности выключатели УЗО). ![]() т.е., нужен совсем другой IEC... Подскажите, какой IEC нам нужен ? ссылки попилили. Если интересно, кину в личку На FH я уже посмотрел, другое место в личке пока не вижу ( |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Я показал, что попалось.. если забыт там выпрямитель, ничего страшного.. И на этой условной картинке решил устроить экзамен в виде "подвоха"?Ну это твой "почерк", т.к. сам многого в схемопостроениях не знаешь и в очередной раз завёл очередную тему в никуда - по-другому не можешь. Цитата(Олега) Цитата(Rezo) И где "непременная неподвижность"? Вот она: Цитата(Rezo) Общепринято, что подача напряжения должна быть на клеммы неподвижных контактов - всё! Из этого следует, что есть общепринятые рекомендации, которым каждый производитель может и не следовать по тем или иным конструктивным обобенностям изделия, что мы и видим:Также производитель может следовать давно общепринятым рекомендуемым правилам подключения к клеммам неподвижных контактам. Цитата(техподдержка) Для эл.механических УЗО типа ВД1-63 допускается подключение сети снизу. Другими словами - допускается не следовать общепринятым рекомендуемым правилам, но делает всё, чтобы это правило соблюдалось:Цитата(farabundo) А вот в этом рубильнике http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=570521 нет подвижных контактов. И тоже предлагают сверху сеть Как видим уже исправлено и подключать сеть можно на любые (верхние или нижние) клеммы неподвижных контактов - общепринятые рекомендации соблюдаются.Вот тебе и "непременная неподвижность", если уж так желаешь "приплести" мне это. Только "Олега" ничего не желает видеть, т.к. его основная задача - "завалить" любую тему. Всё! Точно всё!..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И на этой условной картинке решил устроить экзамен в виде "подвоха"? Rezo, не придумывай. Подвохи - это коварство ))Рисунок был приведен для выяснения сути "логичности разрабов". сам многого в схемопостроениях не знаешь Опять ты за своё ? Я нигде и никогда не говорил, что рублю в схемотехнике.Если считаешь себя корифеем - докажи делом, покажи как пропускать In собирался. Из этого следует.. "Это" - это уже микс из цитат. В той цитате, что использована мной, все однозначно, "должно" и "всё!"Вот тебе и "непременная неподвижность", если уж так желаешь "приплести" мне это. Ты сам себе приплёл, в #51..."Олега" ... его основная задача - "завалить" любую тему. Непрекращающийся бред. Олега вынужден заниматься перепихнином с корифеем схемотехники, ибо не согласен с изменением "полярности" диффрененциального устройства (ДТ) при подаче питания с другой стороны на УЗО, с возможностью пропускания In через отключившееся УЗО, с необходимостью "снятия напряжения", которого нет.
Сообщение отредактировал Олега - 22.10.2021, 14:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
А вообще, к тому УЗО, что у ТС должен был быть паспорт, вот к нему и идут пояснения что там был за IEC, или дополнительно поясняют - они так всегда делают, если фирменное устройство. (об этом, кстати, сказано в одном из скринов, что я только что привёл). Селективное УЗО, с которого все началось, энергонезависимое. И в его паспорте была ошибка, которую IEK в своем ответе на мой запрос признали и поклялись исправить. о в личке пока не вижу ( Другого места и нет. Только здесь и на fh |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Другого места и нет. Только здесь и на fh Понятно. Я думал 2 кроме этого..К тому же, есть ещё и графические пояснения насчёт знака / . Это другой IEC. 60417. (там правда для печати, но поясняется, что осуществляется выбор верхнего или нижнего символа соответственно). ![]() ![]() |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Подскажите, какой IEC нам нужен ? IEC 62350:2006 а также: IEC 60364 (all parts), Electrical installations of buildings IEC 60364-4-44:2001, Electrical installations of buildings − Part 4-44: Protection for safety − Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances IEC 60364-5-51, Electrical installations of buildings − Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment − Common rules IEC 61008 (all parts), Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) IEC 61008-1:1996, Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) − Part 1: General rules Amendment 1 (2002) Amendment 2 (2006) IEC 61009 (all parts), Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) IEC 61009-1:1996, Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) − Part 1: General rules Amendment 1 (2002) Amendment 2 (2006) IEC 61140, Protection against electric shock − Common aspects for installation and equipment IEC 61543:1995, Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - Electromagnetic compatibility Селективное УЗО, с которого все началось, энергонезависимое. И в его паспорте была ошибка, которую IEK в своем ответе на мой запрос признали и поклялись исправить. Они признали что неправильно, но возможно я нашёл почему неправильно. (В IEC 62350:2006). "The testing current should be applied between the upstream and downstream terminal of the RCD." "Испытательный ток должен подаваться между верхним и нижним выводами УЗО." т.е. если по другому, то это ведёт к ошибке при настройке УЗО. PS: но возможно, что есть какое-то "Примечание" в каком-то из вышеприведенных IEC.... Потому и сделали такую партию (при условии, что тест показал одинаковую настройку в обоих направлениях для именно тех конкретных УЗО, что у Вас). А еще знак "/" есть в математике.. Гугл перевел текст в картинке 4. Не могу понять, каким боком это к нашей теме Поищите обозначения по двунаправленным линиям - как раз оттуда. ))))) (но для силовых цепей электротехники это большая редкость, если не ошибка действительно, и вне зависимости от того что там написали из AEG фирмы (не стали париться, партию продали, решили признать что ошиблись). Тут надо определиться для начала - если это ошибка - это только в применении обозначения двунаправленной линии из электроники - хотя никто не запрещал, если разрешено - , или это ошибка в принципе, т.е. 1) при тестировании изменение направления будет или не работать, или работать неправильно, и 2) тестирования в обратном направлении не было вовсе. ps: farabundo, даже интересно проверить - а будет ли оно срабатывать от того же заявленного тока в обратном направлении, и будет ли вообще.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
Они признали что неправильно, но возможно я нашёл почему неправильно. (В IEC 62350:2006). "The testing current should be applied between the upstream and downstream terminal of the RCD." "Испытательный ток должен подаваться между верхним и нижним выводами УЗО." "между верхним и нижним выводами УЗО" не означает, что сеть сверху. Поищите обозначения по двунаправленным линиям - как раз оттуда. ))))) (но для силовых цепей электротехники это большая редкость, если не ошибка действительно, и вне зависимости от того что там написали из AEG фирмы (не стали париться, партию продали, решили признать что ошиблись). Тут надо определиться для начала - если это ошибка - это только в применении обозначения двунаправленной линии из электроники - хотя никто не запрещал, если разрешено - , или это ошибка в принципе, т.е. 1) при тестировании изменение направления будет или не работать, или работать неправильно, и 2) тестирования в обратном направлении не было вовсе. ps: farabundo, даже интересно проверить - а будет ли оно срабатывать от того же заявленного тока в обратном направлении, и будет ли вообще.... Для меня, совершенно очевидно, что спецу тех.поддержки можно доверять в той же степени, что и инструкции, а может и меньше. И не только спецу тех.поддержки ИЕК (как выше показал пример оответа от АББ). Однако, глядя на схему прибора, для меня вполне очевидно, что противопоказаний к подключения сети сверху нет и работать оно будет и работает. Конечно, ради удовлетворить любопытство, можно конечно и протестировать. Сделайте при случае, у кого есть прибор или хоть УЗО да нужного сопротивления резистор. Противопоказания могут быть конечно исходя из конструктива контактной группы в совокупности с дугогасительной камерой, если вдруг дуга ведет себя как-то по особому, когда сеть не на том контакте (это лишь мои догадки, никем и ничем неподтвержденные). Но тут же вспоминается рубильник ABB OT63 с такой же (недробной) маркировкой и понимаешь, что маркировка ничего о направлении не говорит. После второго ответа АББ я для себя вопрос по маркировке контактов закрыл на том, что на маркировку контактов внимания не обращать при определении направления подключения. Обращать внимание только на явное указание на корпусе "сеть (line)" и "нагрузка (load)" или стрелочки. Если есть сомнения, смотреть инструкцию/каталог. Если есть и в них сомнение, писать в техподдержку или в ООН ![]() Сообщение отредактировал farabundo - 22.10.2021, 15:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
IEC 62350:2006 Дружище, если вы в состоянии отыскать конкретику, ссылайтесь на место в таком документе, скажу спасибо. А портянки писать - дело не хитрое (но и нах не нужное)а также: ........................................................ Поищите обозначения по двунаправленным линиям - как раз оттуда. ))))) Двунаправленные линии - это вовсе не "оттуда". (как и картинка 4). Я не стану там искать.Противопоказания ....(это лишь мои догадки, никем и ничем неподтвержденные). Читал где-то про значимость явления при постоянном токе. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Олега, Это ссылки, а не "портянки", написанные в том же IEC по УЗО. Обозначения двунаправленных линий (как и шин) широко используются и давно в электронике, и обозначаются именно так X/Y, зеркально с обоих сторон двух выводов (если коммутационные сигналы (токи и напряжения) одинаковы что для входа, что для выхода).
На этот список - чтобы его найти - я и так потратил довольно много времени. farabundo, совершенно правильно. фразу можно перевести и почти дословно: "The testing current should be applied between the upstream and downstream terminal of the RCD." "Испытательный ток должен подаваться между противо- и со- направленным током на клеммах УЗО." - что может быть как верхним вводом так и нижним. В паспорте может быть и опечатка. Но если такое обозначение было на корпусе этого УЗО, то это, скорее всего не ошибка, т.к. они сначала тестируют, а потом заказывают корпуса на изготовление именно этой (какой-то) серии. Вы написали в первом посте "УЗО ABB имеет маркировки клемм на одном полюсе 1/2 и 2/1." - это было на корпусе? (могли бы Вы фотку сделать, если это на корпусе УЗО ? ). Сообщение отредактировал Sky_net - 22.10.2021, 16:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
Вы написали в первом посте "УЗО ABB имеет маркировки клемм на одном полюсе 1/2 и 2/1." - это было на корпусе? (могли бы Вы фотку сделать, если это на корпусе УЗО ? ). Я подумал, что может Вы хотели увидеть маркировку на корпусе возле контактов. Но здесь сама схемка на корпусе с маркировкой контактов Читал где-то про значимость явления при постоянном токе. Ну а взять автомат с классом токоограничения 3. Он отключается за время 1/3 полупериода. И что это тогда, кусок синусоиды над или под осью, если не постоянный ток? Сообщение отредактировал farabundo - 22.10.2021, 17:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну а взять автомат с классом токоограничения 3. Он отключается за время 1/3 полупериода. И что это тогда, кусок синусоиды над или под осью, если не постоянный ток? Я бы не увлекался дифференцированием синусоиды, это тупиковое направление, хотя бы потому, что никто не может предсказать "над или под" возникнет дуга. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, Это ссылки, а не "портянки", написанные в том же IEC по УЗО. Портянка - это когда список велик (хотя по УЗО он ещё больше). Вопрос не в неуважении к вашим трудам, а в том, кто будет лопатить дальше. Да и содержат ли эти доки искомое ? Я 61008-е просмотрел безрезультатно, надоело. На этот список - чтобы его найти - я и так потратил довольно много времени. То что там в электронике - нас не касается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Двунаправленную маркировку со знаком "/". Мне только это сейчас любопытно(#67)
Если это еще торкает, то почему бы не отправить запискама на завод-изготовитель в Италии ? Они во всем виноватые.. )) Сообщение отредактировал Олега - 23.10.2021, 0:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
Двунаправленную маркировку со знаком "/". Мне только это сейчас любопытно(#67) Если это еще торкает, то почему бы не отправить запискама на завод-изготовитель в Италии ? Они во всем виноватые.. )) Если заглянуть в раздел 11 каталог ABB, то можно найти и схемы подключения с комбинированными маркировками. Значит, все же ABB не просто "национальные традиции" играют здесь роль. Вот страничка 11/4. В Италию писать смысла не вижу. Пусть они там внутри себя итальянский тренируют. Могу написать ответ Ильясу. Кстати, в разделе 6 стандарта 68001 есть вполне четкое определене, как маркировать "направленное" подключение. Скорее всего, дробная маркировка тоже имеет к этому отношение, но недробная также не исключает инвариантное подключение. Сообщение отредактировал farabundo - 23.10.2021, 11:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Скорее всего, дробная маркировка тоже имеет к этому отношение И на сколько скорее ? ![]() в разделе 6 стандарта 68001 есть вполне четкое определене, как маркировать "направленное" подключение. Может я устарел и пользую не то..Просмотрел раздел 6 (33-35 стр) и ни бельмеса не увидел. ![]() В Италию писать смысла не вижу.. Могу написать ответ Ильясу. Хозяин - барин. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#80
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
И на сколько скорее ? Ну иное толкование сложно придумать. У меня не получается ![]() Может я устарел и пользую не то.. Я смотрел здесь https://docs.cntd.ru/document/1200104225 Сообщение отредактировал farabundo - 23.10.2021, 13:49 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |