Добрый день.
В настоящее время доделываю монтаж кабелей в своем доме. Дом брус. Кабели прокидываю или в гофре, или просто скобами к брусу. (конечно хотелось бы в трубе или в метгофре, но не реально дорого). Почти все уже зашито гипсом. Весь дом поделил на комнаты, в каждой комнате распредкоробка. От щита до распред коробок прокинула кабели (ввг иногда нюм) на разетки 2,5 на освещение 1,5. В распредкоробке скрутки, скрутки "облиты" безсмывочным припоем и окунуты в жидкий припой. Соответственно от 2,5 пошли кабели на розетки (4-5 в комнате), от 1,5 на выключатель - обратно в распредкоробку и уже ПВСом (0,75) на потолке по светильникам, все светильники конечно же светодиодные, с ПВСа либо через шины на тоненькие провода самих светильников либо через ваго (надо все поменять на ваго). Некоторые розетки (в спальне ) подлючены "в проход" тоесть от одной розетки напрямую к другой, думаю проблем в этом нет, да и нагрузка там никакая. НО вот косяк я все же допустил, в двух комнатах так же подключил розетки для телевизоров взяв питание от ближайшей розетки и прокинув кабель с сечением 1,5!!! тоесть с распредкоробки дорозетки - 2,5, а потом от нее на телевизор 1,5. У меня несколько вопросов: 1) Могу ли я перестраховаться и в щите на эти комнаты с проблемными розетками поставить автоматы 10А? 2) Есть ли смысл вообще во всех комнатах ставить автоматы на розетки 10А (за исключением ванны, кухни, там приборы не вписываются в 2,2кВт), ведь там никогда не будет подключатся приборы мощнее 2х киловатт? 3) Есть еще желание ставить защиту на ветки освещения не тупо 10А, как делают все и не заморачиваются, а посчитать потребление освещения и поставить автоматы немного большего наминала, получается что почти во всех комнатах хватит и автомата 3А, в некоторых и 2 А. Например в нескольких комнатах по 6 ламп=60 ватт, что на них ставить автомат 10А? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата взяв питание от ближайшей розетки и прокинув кабель с сечением 1,5!!! тоже мне косяк. Да нормально всё будет. Цитата 1) Могу ли я перестраховаться и в щите на эти комнаты с проблемными розетками поставить автоматы 10А? можно но ИМХО не нужно. Цитата 2) Есть ли смысл вообще во всех комнатах ставить автоматы на розетки 10А смысла нету Цитата Например в нескольких комнатах по 6 ламп=60 ватт, что на них ставить автомат 10А? Для сетей освещения в кабелем 1,5 мм кв. автомат 10 А это оптимальный вариант. Можно брать и меньший номинал но это не целесообразно и нагрузка тут не имеет значения потому что кабель и так уже защищен по всем правилам автоматом на 10 А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
Сергей020487, за пайку не скажу, ни разу не паял, у меня вся силовая линия что свет, что розетки через Wago подключены, проблем нет с ними. Думаю с пайкой еще надежнее будет. По 1.5 и 2.5кв.мм все правильно сделано.
1. Ничего страшного не произойдет. Главное контролировать нагрузку, а она на этих розетках врятли превысит 600Вт (про крайней мере я вешал PS4+ТВ+акустика, роутер) в сумме даже 400Вт по-моему не вышло. 2. Нет, смысл ставить 10А на розеточную группу, даже в деревянном доме. 2.3кВт на комнату распределить очень легко, пылесос 2кВт+обогреватель 1.5кВт+ТВ+ПК, в сумме 3.68кВт (16А) очень легко наберется. Если конечно у вас не по автомату на розетку. 3. Вообще не заморачивайтесь. На освещение всего два номинала: 6 или 10А. По тем нагрузкам, что гуляют по этим линиям вообще все ровно какой из них ставить. Сейчас 10А может стоить в некоторых случаях даже дешевле 6А, а значит даже ради экономии этого делать не стоить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
Спасибо, принято.
Следующий вопрос: Заземление. Простроен гараж, стоит на девяти винтовых сваях, вкрученных метра на 2,5-3. Их я обвязал арматурой шестеркой. к этой арматуре с помощью "ореха" перешол на медный провод 10 квадратов в изоляции и кинул его в щиток на заземляющую шину, длинна проводника метра 4, с щита уже идет разбор на трассы. Вопрос, достаточно ли 10мм2 проводника? Я конечно понимаю, что точно сказать без замера мегаомметром нельзя, но склоняясь к вашему жизненному опыту, достаточно ли его? ПС. В дом заведено 380 с нуливым проводником. Сообщение отредактировал Сергей020487 - 11.10.2021, 17:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Добрый день. 1. Да. 2. На любителя. 3. Потому и выпускают РАЗНЫЕ номиналы, что нагрузка разная. Я часто 1 А, ставлю. Еще чаще 2 А. Я конечно понимаю, что точно сказать без замера мегаомметром нельзя, но склоняясь к вашему жизненному опыту, достаточно ли его? Вам пойдет Мегаомметр не для этих замеров служит. Другой прибор нужен.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Заземление. Построен гараж, стоит на девяти винтовых сваях, вкрученных метра на 2,5-3. Их я обвязал арматурой шестеркой. к этой арматуре с помощью "ореха" перешел на медный провод 10 квадратов в изоляции и кинул его в щиток на заземляющую шину, длинна проводника метра 4, с щита уже идет разбор на трассы. ПС. В дом заведено 380 с нулевым проводником. Хорошее заземление. В догонку: на входе в дом поставьте 3-х фазный автоматический выключатель с отключением нуля (фактически с отключением 4-х цепей). Чтобы через ваше хорошее заземление "плохие" окружающие дома, воздушная линия в аварийной ситуации не заземлялись и не превысили допустимый ток для 6-10мм2. Сообщение отредактировал -Mike- - 12.10.2021, 3:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
Хорошее заземление. В догонку: на входе в дом поставьте 3-х фазный автоматический выключатель с отключением нуля (фактически с отключением 4-х цепей). Чтобы через ваше хорошее заземление "плохие" окружающие дома, воздушная линия в аварийной ситуации не заземлялись и не превысили допустимый ток для 6-10мм2. Как же они через меня заземлятся если у меня ноль отдельно от заземления? У меня получается заземление ТТ. Другой прибор нужен.. А какой прибор? Мне нужно проверить сопротивление линии от шины заземления в щите до самой земли, тоесть сопротивление провода 10 квадратов и забуренных свай и качество грунта которое обеспечивает хорошую токопроводимость. И вписывается ли это сопротивление в норму |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Ф4103 Атаком и прочие. Есть и народные способы проверки заземлителей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Нет нагревателем и падением напряжения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Метода есть но я сам не делал поэтому врать не буду. Мож более опытные колеги подскажут. Не верю что в сети об этом не написано.
Вам же не для протокола. Замерьте падение напруги при включении мощной нагрузки между фазой и нулём а потом между фазой и землёй да и всё. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
Вам же не для протокола. Замерьте падение напруги при включении мощной нагрузки между фазой и нулём а потом между фазой и землёй да и всё. спасибо понял. Еще один вопрос. Как вы поняли у меня свое заземление ТТ, стоит ли его соединять с рабочим нулем в уличном щите? И еще. Вопрос может глупый, но вдруг есть какие то подводные камни. Почти везде разводка на свет осуществлена: например, из распред коробки комнаты двужильный кабель спускается на выключатель, тоесть фаза спустилась к выключателю и вернуласб обрано в распредкоробку и оттуда уже с нулем все пошло на светильники. Можно ли из распредкоробки на выключатель спустить ноль и фазу и из подразетника выключателя скрутками отправить все на светильники? Тоесть в подразетникие будут скрутки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
По подрозетникам это всё вопрос веры и уменья. Но пропаять то недолго ведь чтоб потом не думалось.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как же они через меня заземлятся если у меня ноль отдельно от заземления? У меня получается заземление ТТ. Дык, эта... Ноль отдельно от заземления и в TN-C-S, и в TN-S? И хто ш это Вам ТТ одобрил? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17952 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17952 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Конечно УЗО будет стоять, на ванную и кухню, возможно на весь дом 300мА. Сопротивление растеканию вашего ЗУ какое ?Дом только строится, сейчас все работает на двух автоматах. И при этом ТТ ?Так что с заземлением? Вы про это ? Как вы поняли у меня свое заземление ТТ, стоит ли его соединять с рабочим нулем в уличном щите? Как только соедините свое заземление с PEN-проводником питающей линии, то сразу получите TN, однозначно. Заземлитель станет повторным. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |