![]() УКРМ и его глюки , Неприятности с дроссельным компенсирующим устройством |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УКРМ и его глюки , Неприятности с дроссельным компенсирующим устройством |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11122 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Имеется:
малонагруженная кабельная линия 10 кВ (продольное электроснабжение СЦБ железной дороги). Реактивная нагрузка более 150 кВАр, активная - в десять раз меньше. Тут ничего не сделаешь. Питает линию повышающий трансформатор 0,4/10. Для компенсации ёмкости кабеля - УКРМ с достаточной индуктивностью; управляется профессором NOVAR. Шесть ступеней. Ступени включаются контакторами АВВ 300-30 и поменьше. Но время от времени автомат, стоящий в цепи профессора и катушек контакторов, срабатывает . С16. В результате получаются трёхкратные штрафы за емкостную реактивку. Неужели пусковые токи контакторов настолько большие? Или гармоники мешают. Третья присутствует в большом количестве. Перенапряжений и провалов в момент коммутации не выявлено. Пощёлкали ступенями, записали переходные процессы. Из сорока раз амплитудный ток пару раз превысил номинал автомата (32А) в течение одного полупериода. Может, вместо автомата поставить плавкий предохранитель? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Может, вместо автомата поставить плавкий предохранитель? Надо учитывать особенности национальной ... нет не рыбалки))) ...логики. Через очень короткое время все преды будут заменены на болты((( У нас не Финляндия - менталитет другой. Вариант замены С16 на С20 рассмотрите. Еще индикацию/сигнализацию можно "присобачить" на автомат. Как отключился ... бегом включать) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Ступени включаются контакторами АВВ 300-30 и поменьше. Контакторы серии A древность, уж лет 15 как сняты с производства. Хорошо бы заменить на подходящий из серии AF, у них пусковых токов вообще почти нет. Но это конешно сильно дороже, чем поднять номинал автомата. Сообщение отредактировал чукча - 12.10.2021, 3:03 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11122 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да, посмотрел эти контакторы на включение жрут 1550 VA, стало быть до 6А. Стало быть, старьё подсунули.
![]() Судя по тому, что в мануале 10 А на защиту, а стоит С16, повышать номинал как-то стрёмно. А в качестве гвоздей положу рядом запасные вставки - не совсем же олигофрены у нас работают... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 ![]() |
..... пару раз превысил номинал автомата (32А) в течение одного полупериода. Может, вместо автомата поставить плавкий предохранитель? По отсечке и полупериода бывает достаточно , но у Вас- же С16, как минимум 80 А. Скорее всего автомат некондиция, или ваш прибор не то меряет о чём Вы думаете. А предохранитель ещё хуже - больше З номиналов и привет. Добавлю. Из теории нарастания токов при коммутации индуктивностей - возможно здесь эффект броска тока при попадании в НУЛЬ напряжения при включении. Шунтирование емкостью может помочь, но гальваническая развязка пострадает.... Возможно D10 проблему снимет? Сообщение отредактировал Матвеич - 25.10.2021, 12:02 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 4:48 |
|
![]() |