ivandr75
сообщение 7.10.2021, 14:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.10.2021
Пользователь №: 58921



Доброго времени суток всем! У нас на производстве установлена ТП мощностью 100 ква, в этом месяце открыли новый цех, и возник вопрос по нагрузке. Номинал ТП 100 ква, это насколько я понимаю 80 квт, если принять cos f = 0,8. В данное время постоянно работающего оборудования 24х7 с небольшими перерывами имеем на 280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт, вместе с новым цехом постоянная нагрузка возросла до 350 ампер, или 77 квт, что есть уже практически номинал ТП. Также снабжаем офисное здание от этой же ТП (около 5 - 15 квт, кондиционеры, чайники, освещение и прочее). Подсчитали, и у нас получается что с новым цехом в утреннее и дневное время (рабочий день 9 часов) номинал ТП превышен на 5 - 15% 5 дней в неделю соответственно. Каких то проблем в виде просадки напряжения в данное время нет, длинных линий от ТП до потребителей так же не имеем.

ТП масляная, 1992 г.в., 100 кВа. Документов на нее не сохранилось к сожалению, пытались найти - не смогли.

Вопрос - возможно ли эксплуатировать ТП в таком режиме? Если нет - какова допустимая перегрузка и на какое время? Сменить ТП на более мощную в данное время нет возможности. Если такой режим недопустим - будем ограничивать мощности в офисном здании временно до покупки новой ТП.

Сам от электрики далек, просьба сильно тапками не бросаться, заранее спасибо всем за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.10.2021, 14:37
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



СТО 56947007-29.180.01.048-2010


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 14:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.10.2021
Пользователь №: 58921



Roman D, Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.10.2021, 15:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Амперы расчётные или фактические?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 7.10.2021, 17:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт

280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт. Это откуда такие цифры?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 17:42
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.10.2021
Пользователь №: 58921



Цитата(Shturman1 @ 7.10.2021, 18:36) *
280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт. Это откуда такие цифры?

Мерили токовыми клещами, по 93 ампера на фазу. Что тут не верно?

Цитата(с2н5он @ 7.10.2021, 16:22) *
Амперы расчётные или фактические?

Фактические. Все замеры токовыми клещами проводились.

Сообщение отредактировал ivandr75 - 7.10.2021, 17:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.10.2021, 17:43
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Там даже про 350 А говорилось...


Если есть годный счётчик на вводе, с него можно снять годную информацию.

Иначе приглашайте спецов с приборами, которые снимут график нагрузок.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 7.10.2021, 17:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



а ну теперь понятно. Просто перемножать ток на 3 не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 17:50
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.10.2021
Пользователь №: 58921



Цитата(Shturman1 @ 7.10.2021, 18:47) *
а ну теперь понятно. Просто перемножать ток на 3 не надо

Не электрик к сожалению я, ещё вопрос по таблице у уважаемого Roman D, я правильно понимаю что коэффициент от номинала считается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.10.2021, 17:51
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shturman1 @ 7.10.2021, 17:47) *
а ну теперь понятно. Просто перемножать ток на 3 не надо

При симметричной нагрузке с потолка мощность=ток*660.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 17:53
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.10.2021
Пользователь №: 58921



Цитата(Roman D @ 7.10.2021, 18:43) *
Там даже про 350 А говорилось...


Если есть годный счётчик на вводе, с него можно снять годную информацию.

Иначе приглашайте спецов с приборами, которые снимут график нагрузок.


У нас есть макс. мощность всех потребителей - это 1.15 от мощности ТП. Как я понял таблицу все будет нормально работать при температуре воздуха от 0 и ниже. К лету ТП поменяем. Зачем приглашать специалистов с приборами я не пойму?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.10.2021, 18:00
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ivandr75 @ 7.10.2021, 17:53) *
У нас есть макс. мощность всех потребителей - это 1.15 от мощности ТП.

Вот это главный вопрос:
А в РЕАЛЕ-ТО КАК?
Это по расчёту из паспортов или замерено?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 18:10
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.10.2021
Пользователь №: 58921



Цитата(Roman D @ 7.10.2021, 19:00) *
Вот это главный вопрос:
А в РЕАЛЕ-ТО КАК?
Это по расчёту из паспортов или замерено?

Все замерено во время рабочего дня при всех включенных потребителях. Цифры фактические.

Сообщение отредактировал ivandr75 - 7.10.2021, 18:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.10.2021, 18:35
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вопрос про счётчик остался.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 7.10.2021, 18:58
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(ivandr75 @ 7.10.2021, 17:53) *
У нас есть макс. мощность всех потребителей - это 1.15 от мощности ТП.

Вы же разом все не включаете. При расчете необходимо учитывать коэффициент спроса и коэффициент загрузки оборудования. Фактическая потребляемая мощность как правило меньше установленной. У вашего трансформатора, номинальный ток 140- 150 ампер на одну фазу. Просто нужно не выходить за эти приделы. Следует установить подходящий защитный аппарат, например автомат с тепловым расцепителем на 125А. Если перегрузите то он отключится и не даст перегрузить трансформатор. Если 125А не хватит то трансформатор может выдерживать некоторое время перегрузку как привели в таблице выше. Считаю при этом необходимо следить за его температурой и установить автомат на 150А. Можно продумать работу оборудования и использовать по очереди и избежать перегрузку трансформатора.

Цитата(ivandr75 @ 7.10.2021, 18:42) *
Мерили токовыми клещами, по 93 ампера на фазу. Что тут не верно?


Фактические. Все замеры токовыми клещами проводились.

По вашим данным трансформатор загружен где то на 65% . Есть еще некоторый запас по нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 19:00
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.10.2021
Пользователь №: 58921



Цитата(Roman D @ 7.10.2021, 19:35) *
Вопрос про счётчик остался.


По счетчику ничего сказать не могу, измерения по фазам производил квалифицированный электрик и я в них уверен, тем более что с паспортными значениями оборудования они совпадают ( не превышают). В общем все что хотел - выяснил, будем эксплуатировать эту ТП до лета. Всем спасибо за помощь. Можно закрывать.

Сообщение отредактировал ivandr75 - 7.10.2021, 19:03
Вернуться в начало страницы