Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58921 ![]() |
Доброго времени суток всем! У нас на производстве установлена ТП мощностью 100 ква, в этом месяце открыли новый цех, и возник вопрос по нагрузке. Номинал ТП 100 ква, это насколько я понимаю 80 квт, если принять cos f = 0,8. В данное время постоянно работающего оборудования 24х7 с небольшими перерывами имеем на 280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт, вместе с новым цехом постоянная нагрузка возросла до 350 ампер, или 77 квт, что есть уже практически номинал ТП. Также снабжаем офисное здание от этой же ТП (около 5 - 15 квт, кондиционеры, чайники, освещение и прочее). Подсчитали, и у нас получается что с новым цехом в утреннее и дневное время (рабочий день 9 часов) номинал ТП превышен на 5 - 15% 5 дней в неделю соответственно. Каких то проблем в виде просадки напряжения в данное время нет, длинных линий от ТП до потребителей так же не имеем.
ТП масляная, 1992 г.в., 100 кВа. Документов на нее не сохранилось к сожалению, пытались найти - не смогли. Вопрос - возможно ли эксплуатировать ТП в таком режиме? Если нет - какова допустимая перегрузка и на какое время? Сменить ТП на более мощную в данное время нет возможности. Если такой режим недопустим - будем ограничивать мощности в офисном здании временно до покупки новой ТП. Сам от электрики далек, просьба сильно тапками не бросаться, заранее спасибо всем за помощь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
СТО 56947007-29.180.01.048-2010
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58921 ![]() |
Roman D, Спасибо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Амперы расчётные или фактические?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата 280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт 280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт. Это откуда такие цифры? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58921 ![]() |
280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт. Это откуда такие цифры? Мерили токовыми клещами, по 93 ампера на фазу. Что тут не верно? Амперы расчётные или фактические? Фактические. Все замеры токовыми клещами проводились. Сообщение отредактировал ivandr75 - 7.10.2021, 17:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Там даже про 350 А говорилось...
Если есть годный счётчик на вводе, с него можно снять годную информацию. Иначе приглашайте спецов с приборами, которые снимут график нагрузок. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
а ну теперь понятно. Просто перемножать ток на 3 не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58921 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
а ну теперь понятно. Просто перемножать ток на 3 не надо При симметричной нагрузке с потолка мощность=ток*660. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58921 ![]() |
Там даже про 350 А говорилось... Если есть годный счётчик на вводе, с него можно снять годную информацию. Иначе приглашайте спецов с приборами, которые снимут график нагрузок. У нас есть макс. мощность всех потребителей - это 1.15 от мощности ТП. Как я понял таблицу все будет нормально работать при температуре воздуха от 0 и ниже. К лету ТП поменяем. Зачем приглашать специалистов с приборами я не пойму? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У нас есть макс. мощность всех потребителей - это 1.15 от мощности ТП. Вот это главный вопрос: А в РЕАЛЕ-ТО КАК? Это по расчёту из паспортов или замерено? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58921 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вопрос про счётчик остался.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
У нас есть макс. мощность всех потребителей - это 1.15 от мощности ТП. Вы же разом все не включаете. При расчете необходимо учитывать коэффициент спроса и коэффициент загрузки оборудования. Фактическая потребляемая мощность как правило меньше установленной. У вашего трансформатора, номинальный ток 140- 150 ампер на одну фазу. Просто нужно не выходить за эти приделы. Следует установить подходящий защитный аппарат, например автомат с тепловым расцепителем на 125А. Если перегрузите то он отключится и не даст перегрузить трансформатор. Если 125А не хватит то трансформатор может выдерживать некоторое время перегрузку как привели в таблице выше. Считаю при этом необходимо следить за его температурой и установить автомат на 150А. Можно продумать работу оборудования и использовать по очереди и избежать перегрузку трансформатора. Мерили токовыми клещами, по 93 ампера на фазу. Что тут не верно? Фактические. Все замеры токовыми клещами проводились. По вашим данным трансформатор загружен где то на 65% . Есть еще некоторый запас по нагрузке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58921 ![]() |
Вопрос про счётчик остался. По счетчику ничего сказать не могу, измерения по фазам производил квалифицированный электрик и я в них уверен, тем более что с паспортными значениями оборудования они совпадают ( не превышают). В общем все что хотел - выяснил, будем эксплуатировать эту ТП до лета. Всем спасибо за помощь. Можно закрывать. Сообщение отредактировал ivandr75 - 7.10.2021, 19:03 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |