Подскажите для чего ставят перемычку между контактами вторичной обмотки трансформатора тока (И1 и И2).?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Режим работы этого аппарата - короткое замыкание на вторичке. То есть надо, чтобы на вторичке сидела обмотка прибора с минимальным сопротивлением или надо замкнуть выводы. Если этого не сделать, то при достаточном токе протекающем по первичке можем получить "пожар железа" - перегрев стального сердечника при перенасыщении. Говорят ещё на незамкнутой вторичке наводится слишком большое напряжение, из-за которого происходит пробой изоляции, но на практике такого эффекта никогда не наблюдал, хотя не замкнутые вторички встречал неоднократно (как правило при этом ТТ если еще не сгорел, то нагрет ненормально)
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
на незамкнутой вторичке наводится слишком большое напряжение,
Если на ТТ 380 вольт разомкнута обмотка то наводиться напряжение до 1,5 кВ Сообщение отредактировал Prussia39 - 29.9.2021, 6:51 -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Видал плохо затянутую и выгоревшую из-за этого клемму счетчика. Транс 50/5. Видал расплавившуюся алюминиевую шину от пожара ТТ.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.9.2021, 8:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
на незамкнутой вторичке наводится слишком большое напряжение, Если на ТТ 380 вольт разомкнута обмотка то наводиться напряжение до 1,5 кВ Не верно. Напряжение будет гораздо выше и в конечном итоге ТТ сгорит от пробоя. Напряжение на клеммах ТТ будет повышаться до бесконечности. А напряжение пробоя 1 сантиметра сухого воздуха 27кВ Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.10.2021, 11:14 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Нам препод говорил, что разомкнутый ТТ может взорваться
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Нам препод говорил, что разомкнутый ТТ может взорваться Конечно может. Напряжение на клеммах будет расти до бесконечности пока его не прошьет, либо он не взорвется -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Если этого не сделать, то при достаточном токе протекающем по первичке можем получить "пожар железа" - перегрев стального сердечника при перенасыщении. Привет всем. Бурно обсуждалась тема пару лет назад. При разомкнутой вторичной обмотке ТТ ,насыщение сердечника наступает ,всего при нескольких процентах проходящего тока через первичную обмотку от номинала ТТ. Дальнейшее нарастание тока практически не оказывает ни какого влияние на магнитный поток сердечника ТТ. Нет причин у трансформаторного железа греться от насыщения железа. Напряжение будет гораздо выше и в конечном итоге ТТ сгорит от пробоя. Напряжение на клеммах ТТ будет повышаться до бесконечностиА. Сгорит от того, что вторичная обмотка, пробивает изоляцию первичной обмотки на корпус. Есть факторы которые ограничивают рост напряжения. В нормальных условиях, на разомкнутых клеммах вторичной обмотки, обычно напряжение не превышает каких-то запредельных величин. ТТ могут так работать годами и с ними ни чего не происходит. Сообщение отредактировал rosck - 2.10.2021, 14:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
rosck всё исходит от слова "может"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
согласен с rosck .. совершенно верно. работают годами но иногда сгорают.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
При разомкнутой вторичной обмотке ТТ ,насыщение сердечника наступает ,всего при нескольких процентах проходящего тока через первичную обмотку от номинала ТТ. Дальнейшее нарастание тока практически не оказывает ни какого влияние на магнитный поток сердечника ТТ. Нет причин у трансформаторного железа греться от насыщения железа. Индукция, быстро достигнув насыщения, там и остаётся до конца полупериода, а в следующем повторяется то же в другую сторону. При этом индукция многократно превышает рабочую, а потери в сердешнике растут пропорционаяльно ея квадрату. В нормальных условиях, на разомкнутых клеммах вторичной обмотки, обычно напряжение не превышает каких-то запредельных величин. ТТ могут так работать годами и с ними ни чего не происходит. Действующее напряжение, а амплитуда в импульсе в начале полупериода - киловольты. И если это ничё никуда не пробивает, то да, может ещё и поживёт некоторое время. ![]() -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Индукция, быстро достигнув насыщения, там и остаётся до конца полупериода, а в следующем повторяется то же в другую сторону. При этом индукция многократно превышает рабочую, а потери в сердешнике растут пропорционаяльно ея квадрату. Мы с вами очень горячо обсуждали эту тему. Я пропускал через ТТ 150/5 А ток до 2000 А через нагрузочный трансформатор. С разомкнутой вторичной обмоткой он оставался абсолютно холодным.При этом действующее напряжение было на уровне 3- 5 вольт, причем оно практически не зависело от изменения тока. Амплитудное, достигало значений несколько десятков вольт и росло с увеличением тока. Но если обмотку замкнуть, то ТТ нагревался за секунды. Перегрузочная способность ТТ, 10 крат . Во вторичке ток был на уровне 50А. Действующее напряжение, а амплитуда в импульсе в начале полупериода - киловольты. И если это ничё никуда не пробивает, то да, может ещё и поживёт некоторое время. ![]() В нормальном режиме, нету там киловольтов. Чтобы они появились нужны определенные условия. Например - короткое замыкание через ТТ или запуск мощного двигателя. Сообщение отредактировал rosck - 3.10.2021, 22:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
||||||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Если хочется поанализировать, что происходит с трансформатором тока с разомкнутой вторичкой.
Вот нашел в закромах пару случаев, когда мне попадались греющиеся ТТ-0,4 кВ. Прикладываю картинки. Понятно, что во вторичке ток не протекает (она разомкнута). -------------------- Счастливо тебе.
|
|||||
![]() |
||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |