![]() управление освещением из нескольких мест |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() управление освещением из нескольких мест |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11414 ![]() |
Нужно сделать освещение во дворе деревенского дома. Чтобы можно было управлять любым светильником из любого места. Схема должна быть максимально простой, поскольку и условия несложные: имеется возможность проложить две линии - одна силовая 220 В, а другая сигнальная низковольтная. Хотелось бы, чтобы она была универсальной, т.е. чтобы можно было добавлять светильники, не усложняя саму схему, а только наращивая блоки. Примерно я представляю это так: каждый выключатель - это источник управляющего сигнала, а каждый светильник - это приемник; таким образом можно наращивать сколько хошь приемников и сколько хошь выключателей к ним. Выключатели могут быть и кнопочными: нажал - вкл, еще раз нажал - выкл.
Схемы с "перекрестными" выключателями не устраивают - слишком сложно наращивать. Схемы с радиоканалом тоже не устраивают - неоправданно дорого, ведь если есть возможность проложить провод, то зачем радиоканал? Подскажите наиболее простой способ управления, т.е. дайте направление, где рыть. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Схемы с "перекрестными" выключателями не устраивают - слишком сложно наращивать. Схемы с радиоканалом тоже не устраивают - неоправданно дорого, ведь если есть возможность проложить провод, то зачем радиоканал? Подскажите наиболее простой способ управления, т.е. дайте направление, где рыть. Попробуйте рассмотреть матричное управление. То есть бросаете витуху на все направления, где будут стоять клавишники, замыкание определённых проводников вызывает срабатывание соответствующих реле в ЩО, а от туда на линии конкретных светильников. Наращивание не ограничено ни по сигнальным ни по силовым линиям... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(ostrov127) Подскажите наиболее простой способ управления, т.е. дайте направление, где рыть. для начала следует "рыть" - здесь ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
По заданным условиям - набор параллельных кнопок "вкл-выкл", управляющих пускателями (реле), запитывающими светильники. Самый дешёвый вариант с одновременно трудоёмким монтажом.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11414 ![]() |
Благодарю savelij, но использование ЩО подразумевает прокладку к каждому потребителю отдельной линии, то есть, уже наращивать неудобно, хотя и несколько лучше, чем с перекрестными выключателями.
Уважаемый NickEI просто невнимательно прочел Сообщение#1 и дал ссылку, где описываются "перекрестные" выключатели в разных вариациях. Пожалуй, стоит привести хотя бы блок-схему того, что я хочу сделать. См. рисунок. Две пары проводов - одна пара силовая 220 В и одна пара низковольтного управления - проходят через все места, где будут стоять выключатели и потребители (светильники). Блок "Выключатель" - это передатчик какого-то кодированного сигнала, который он посылает в низковольтную "шину" управления. Питается он от той же силовой 220 В. Располагаться он может где угодно вдоль трассы. Блок "Потребитель" - это приемник кодированного сигнала, который он получает из низковольтной "шины" управления. В этом блоке находятся коммутационные элементы (механические реле или полупроводниковые), которые и управляют светильником. Располагаться он может также где угодно вдоль трассы, но рядом со светильником. Пара блоков "Выключатель" и "Потребитель", настроенная на один код управляющего сигнала, и составляют схему управления одним светильником. Таким образом, отпадает необходимость в ЩО, и схема становится простой и легко наращиваемой. Не требуется радиоканала, все сигналы идут по проводам. Каждый светильник может управляться любым количеством выключателей. Ключевой момент - способ кодирования сигнала. Вот это я и прошу подсказать. Единственное, что вертится на уме - числоимпульсный метод кодирования. Но он стар, как мир. Может, на сегодняшний день есть что-нибудь получше и попроще? Условия-то почти тепличные - ни тебе помех (кроме грозовых разрядов), ни большого расстояния нет (всего-то метров 30). Уважаемые профи, подскажите "чайнику", где рыть. Поиском в интернете пока не нашел, вот и обращаюсь к вам. Хотя, может, не по адресу? у вас, може, другая специализация? Сообщение отредактировал ostrov127 - 10.6.2008, 17:07 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#6
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Ключевой момент - способ кодирования сигнала. Вот это я и прошу подсказать. Собственно это я и подразумевал под выражением "матрица"...Если так, то понятнее будет направление траншеи где рыть?... Если в точку условного пересечения матрицы (слева) подать напряжение (диоды справа подскажут полярность), то сработает соответствующее реле... Витая пара 4*2*0,5 позволяет управлять 16-тью светильниками. Если добавить диодных развязок, то количество линий управления увеличится... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11414 ![]() |
Благодарю savelij. Предложенная схема очень простая. Не совсем универсальная (все-таки для количества светильников, большего шестнадцати, придется вторую витую пару прокладывать, - то есть, уже изменять схему), но для данного применения вполне приемлемая - для деревенского дома 16 светильников очень даже достаточно.
Благодарю! Пожалуй, тему можно считать закрытой. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |