Всем привет. Помогите советом. Щиток на столбе, 6 сип проводов. фаза ноль пришла, 2 фазы ноль ушли. Есть управленческий экранированный кабель нулевой, который приходит от компьютера. Приходит на КМ20-20м, катушка замыкается и по СИПам пошло напряжение и светильники включаются. Но проблема в том, что когда отключаем управленческий ноль, на нём остаётся наводка от сипов и катушка не размыкается. Сначала думали что-то не так с управленческим кабелем, крутили на изоляцию, экран к корпусу подключили, на самом столбе есть хорошее заземление и дополнительно забит прут, к щиту подсоединено. Таких столбов с щитками 4 и чем больше столбов подключаешь к управленческому кабелю, тем более сильная наводка на нём. Пробовали управленческий кабель бросить не по верху, рядом с СИПом, а по земле, отдельно, наводка существенно снижается, поэтому мы не сомневаемся, что проблема именно в наводке, но бросить по земле нам нельзя. Есть мысли как снимать наводку, при отключении нуля? Какую-нибудь там лампочку поставить или конденсатор воткнуть, есть кто сталивался с подобным или у кого светлая мысль есть?