Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прогрузка постоянным током

ETL688
сообщение 6.9.2020, 20:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.8.2020
Из: Челябинск
Пользователь №: 57570



Добрый день! Требуется подать на аппарат защиты (быстродействующий выключатель БВ1) 2000-2500А постоянного тока. Кто нибудь встречался с подобной задачей? Интересно достаточно ли будет или возможно ли подать такой ток от РТ-2048 с включённым в цепь диодом, опять же выдержит ли диод (или сгорит от перегрева, хотя тут немалое значение будет иметь время протекания тока)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 27.9.2020, 0:28
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 228
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(ETL688 @ 6.9.2020, 20:34) *
Добрый день! Требуется подать на аппарат защиты (быстродействующий выключатель БВ1) 2000-2500А постоянного тока. Кто нибудь встречался с подобной задачей? Интересно достаточно ли будет или возможно ли подать такой ток от РТ-2048 с включённым в цепь диодом, опять же выдержит ли диод (или сгорит от перегрева, хотя тут немалое значение будет иметь время протекания тока)?

Встречались. Из-за цены вопроса забили.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktorsamo1lov
сообщение 19.8.2021, 9:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2018
Пользователь №: 54029



Цитата(ETL688 @ 6.9.2020, 21:34) *
Добрый день! Требуется подать на аппарат защиты (быстродействующий выключатель БВ1) 2000-2500А постоянного тока. Кто нибудь встречался с подобной задачей? Интересно достаточно ли будет или возможно ли подать такой ток от РТ-2048 с включённым в цепь диодом, опять же выдержит ли диод (или сгорит от перегрева, хотя тут немалое значение будет иметь время протекания тока)?

Какова стоимость?

Сообщение отредактировал viktorsamo1lov - 19.8.2021, 9:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 19.8.2021, 19:26
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Извините, а зачем Вам это?
Обычно, кроме быстродействующего выключателя нагрузки постоянного тока, атестованного на заводе изготовителе, присутствует защита выпрямителя и защита питающего трансформатора, практически 3 - 4 ступени защиты.
Довольно надежная система.
Зачем Вам это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_etl688_*
сообщение 13.9.2021, 19:22
Сообщение #5





Гости






Заказчик (структура РЖД) ставил задачу прогрузить и отстроить защиту БВ2 от короткого замыкания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.9.2021, 9:04
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У БВ постоянного тока две ступени защиты - как максималка и отсечка.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.9.2021, 9:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2779
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Я не встречался с такой задачей, но:
- Диод будет создавать пульсирующий ток и испытание таким током врятли будет полноценным. Условия гашения дуги будут другие.
- Если суть вопроса темы "Где взять источник такого тока?", то почему бы не использовать для этой цели десяток банок стартовых кислотных аккумуляторов соединённых параллельно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.9.2021, 10:25
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Прогрузочник для БВ постоянного тока (тот самодельный, что я видел) преретаскивается разве что втроём.
Защита должна срабатывать очень быстро для КЗ. Всего защит может штук пять: по току, напряжению, отношению напряжения к току, по скорости нарастания тока и приращения тока. И по температуре проводов - это когда электроника стоит на защитах.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 17.1.2022, 17:40
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.9.2021, 9:48) *
Я не встречался с такой задачей, но:
- Диод будет создавать пульсирующий ток и испытание таким током врятли будет полноценным. Условия гашения дуги будут другие.
- Если суть вопроса темы "Где взять источник такого тока?", то почему бы не использовать для этой цели десяток банок стартовых кислотных аккумуляторов соединённых параллельно.

РТ-2048 уже дает пульсирующий ток, учитывая время срабатывания около одного периода, не критично. Диоды можно параллелить или использовать модуль выпрямителя с этой же ПС.
Заводских прогрузочников на большие постоянные токи не встречал.
Теоретически стартерный АКБ на 190-240 ампер имеет ток КЗ около 2 килоампер, но я бы так экспериментировать не стал...


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 11:16