Добрый день! Требуется подать на аппарат защиты (быстродействующий выключатель БВ1) 2000-2500А постоянного тока. Кто нибудь встречался с подобной задачей? Интересно достаточно ли будет или возможно ли подать такой ток от РТ-2048 с включённым в цепь диодом, опять же выдержит ли диод (или сгорит от перегрева, хотя тут немалое значение будет иметь время протекания тока)?
|
|
|
|
27.9.2020, 0:28
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Добрый день! Требуется подать на аппарат защиты (быстродействующий выключатель БВ1) 2000-2500А постоянного тока. Кто нибудь встречался с подобной задачей? Интересно достаточно ли будет или возможно ли подать такой ток от РТ-2048 с включённым в цепь диодом, опять же выдержит ли диод (или сгорит от перегрева, хотя тут немалое значение будет иметь время протекания тока)? Встречались. Из-за цены вопроса забили. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
19.8.2021, 9:41
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2018 Пользователь №: 54029 |
Добрый день! Требуется подать на аппарат защиты (быстродействующий выключатель БВ1) 2000-2500А постоянного тока. Кто нибудь встречался с подобной задачей? Интересно достаточно ли будет или возможно ли подать такой ток от РТ-2048 с включённым в цепь диодом, опять же выдержит ли диод (или сгорит от перегрева, хотя тут немалое значение будет иметь время протекания тока)? Какова стоимость? Сообщение отредактировал viktorsamo1lov - 19.8.2021, 9:42 |
|
|
19.8.2021, 19:26
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Извините, а зачем Вам это?
Обычно, кроме быстродействующего выключателя нагрузки постоянного тока, атестованного на заводе изготовителе, присутствует защита выпрямителя и защита питающего трансформатора, практически 3 - 4 ступени защиты. Довольно надежная система. Зачем Вам это? |
|
|
|
Гость_etl688_* |
13.9.2021, 19:22
Сообщение
#5
|
Гости |
Заказчик (структура РЖД) ставил задачу прогрузить и отстроить защиту БВ2 от короткого замыкания
|
|
|
14.9.2021, 9:04
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У БВ постоянного тока две ступени защиты - как максималка и отсечка.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.9.2021, 9:48
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2779 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Я не встречался с такой задачей, но:
- Диод будет создавать пульсирующий ток и испытание таким током врятли будет полноценным. Условия гашения дуги будут другие. - Если суть вопроса темы "Где взять источник такого тока?", то почему бы не использовать для этой цели десяток банок стартовых кислотных аккумуляторов соединённых параллельно. -------------------- |
|
|
|
14.9.2021, 10:25
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Прогрузочник для БВ постоянного тока (тот самодельный, что я видел) преретаскивается разве что втроём.
Защита должна срабатывать очень быстро для КЗ. Всего защит может штук пять: по току, напряжению, отношению напряжения к току, по скорости нарастания тока и приращения тока. И по температуре проводов - это когда электроника стоит на защитах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
17.1.2022, 17:40
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
Я не встречался с такой задачей, но: - Диод будет создавать пульсирующий ток и испытание таким током врятли будет полноценным. Условия гашения дуги будут другие. - Если суть вопроса темы "Где взять источник такого тока?", то почему бы не использовать для этой цели десяток банок стартовых кислотных аккумуляторов соединённых параллельно. РТ-2048 уже дает пульсирующий ток, учитывая время срабатывания около одного периода, не критично. Диоды можно параллелить или использовать модуль выпрямителя с этой же ПС. Заводских прогрузочников на большие постоянные токи не встречал. Теоретически стартерный АКБ на 190-240 ампер имеет ток КЗ около 2 килоампер, но я бы так экспериментировать не стал... -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
|
|