				1. Стяжка имеет либо сетку, либо вязаную арматуру.. подключаете в СУП 2. Стяжка без арматуры. Кладете сетку и заливаете.. подключаете в СУП Но это для больших площадей. А для домиков достаточно иметь контур в земле по периметру здания. Он же может использоваться для молниезащиты. Если и это невмоготу - используйте иные меры, к примеру нетокопроводящие полы. Сообщение отредактировал Олега - 7.9.2021, 0:30 | 
|   | |
|  | 
|  7.9.2021, 0:23 
				 Сообщение
					#82
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834  | Система соответствует определению ТТ. Не используется соответствующая защита. Так ведь я и не пытаюсь дать определение понятию ТТ, я даже не электрик. "Нет УЗО - СЗ для меня не может называться ТТ. Если я строю ТТ (строит фактически электрик, но мне) - только с УЗО и только с электромеханической на 30 ма. После электронное - пожалуйста, но сначала эл.мех.". Я не хочу жить в ТТ без УЗО, поэтому для меня такой системы нет (ТТ без УЗО). Вот что я хотел сказать, я не давать новое определение | 
|   | |
|  7.9.2021, 0:37 
				 Сообщение
					#83
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  7.9.2021, 0:41 
				 Сообщение
					#84
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834  | 1. Стяжка имеет либо сетку, либо вязаную арматуру.. подключаете в СУП 2. Стяжка без арматуры. Кладете сетку и заливаете.. подключаете в СУП Но это для больших площадей. А для домиков достаточно иметь контур в земле по периметру здания. Он же может использоваться для молниезащиты. Я только один раз видел. как делают стяжку. Там сетка была в рулонах, шириной, я думаю 0.5 метра. И такими узкими полосками укладывались, нарезая по длине. Между собой участки точно не варили, а делали ли внахлест я не помню точно. Т.е. допускаю, что не все участки связаны. Поэтому, опять же, человек должен сам желать делать выравнивание и делать это при строительстве. И не факт, что проводка будет прокладываться до стяжки. Поэтому строитель может вообще не догадываться о необходимости такой системы. Поэтому у построенного дома: 1) вообще может не быть того, что подключить (кусочки по 0.5, не соединенные между собой), 2) даже если есть полностью цельная сетка - надо ломать кусочек пола, чтоб добраться. Вообще было такое в вашей практике, что ломали плитку-стяжку, чтоб добраться до сетки? "контур в земле по периметру здания" - а это выровняет потенциал пола, где стоит человек до корпуса устройства (в пределах не выше 50 вольт)? И это не потребует ничего ломать? Если ответ да-да, где можно почитать об этом (желательно не статью какую-то, а что-то более серьезное)? Спасибо. | 
|   | |
|  | 
|  7.9.2021, 0:43 
				 Сообщение
					#85
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  7.9.2021, 0:44 
				 Сообщение
					#86
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834  | |
|   | |
|  7.9.2021, 0:55 
				 Сообщение
					#87
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  | 
|  7.9.2021, 1:00 
				 Сообщение
					#88
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834  | 
				Кстати, вопрос не по теме, но все же... Вот в ПУЭ и других нормативных документах есть фразы типа "розеточная группа", "группа освещения" (ну может я подзабыл термин, но что-то подобное). И фразы типа "на розеточную группу ставить то-то, на группу освещения не надо, можно не ставить" и т.д. Логично, что чтобы что-то ставить, это должна быть отдельная линия. Кроме того, если задуматься, то линии для розеток потребляют гораздо больше энергии (суммарно обрудование может доходить до 7-8 квт, наверное...), а лампы мизер (с учетом того, что светодиодные). Опять же из этого логично, что линии должны быть разными с разными автоматами. Вопрос: в нормальных местах действительно так прокладывают, что есть отдельные линии? Или кроме кроме нормативных документов это не практикуется? Или эти "логично" не совсем логичны? Просто я никогда не видел, чтоб делали разные линии для розетки и освещения. Обычно делят площадь и кухня-ванную. Т.е. один автомат на кухню-ванную, дальше примерно каждую пару комнат на один 16А автомат. И кабель везде один (хоть розетка, хоть освещение), 4мм либо 2.5 меди. У вас проблемы с инструментом ? что не добраться ? Добавить устройства щиток, заменить кабель вне домов до ВРУ, новые ЗУ (за качество не отвечаю) и что-либо подобное могу. Но ломать пол мне вряд ли разрешат) Плюс еще сначала надо найти такую же плитку, которую ломать буду... Если вообще найду.... И надо еще учитывать тот факт, что текущая ЭУ не нравится только мне Сообщение отредактировал Sarmat717 - 7.9.2021, 1:04 | 
|   | |
|  7.9.2021, 1:12 
				 Сообщение
					#89
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | Может, по документам без УЗО это и ТТ, но для меня это  "типа ТТ". Как и TN-C-S на ВЛН - тоже "типа TN-C-S". Когда СИП протянут, то тогда уже и я согласен на устройство TN-C-S (и уже без "типа")Мы живем в демократической стране   Может кому-то интересно ознакомиться с вашим видением, как следует называть системы заземления, но это не мой случай. Просто я никогда не видел, чтоб делали разные линии для розетки и освещения.Это не означает, что отдельных линий для розеток и освещения нет ломать пол мне вряд ли разрешат)Ломать - это громко сказано (дырдочка в укромном месте). Ну а если "не разрешат" - это "проблемы индейцев", как бэ.. )) Спокойной ночи. | 
|   | |
|  7.9.2021, 1:28 
				 Сообщение
					#90
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834  | Может кому-то интересно ознакомиться с вашим видением, как следует называть системы заземления, но это не мой случай. А где я говорил, что их следует так называть? Как следует называть СЗ прописано в нормативных документах. Это не означает, что отдельных линий для розеток и освещения нет Опять же, я не говорил, что их нет. Я спрашивал, видели ли вы на практике? И не просто разок где-то, а практикуется ли такое обычно? У нас, в селе - я не видел. Ломать - это громко сказано (дырдочка в укромном месте). Плитка 50х50 подлежит замене на новое. В каждой комнате. Поэтому хотелось бы поподробнее узнать про выравнивание, о котором говорили выше "контур в земле по периметру здания" - а это выровняет потенциал пола, где стоит человек до корпуса устройства (в пределах не выше 50 вольт)? И это не потребует ничего ломать? Если ответ да-да, где можно почитать об этом (желательно не статью какую-то, а что-то более серьезное)? Спасибо. Спокойной ночи. И вам спокойной | 
|   | |
|  | 
|  7.9.2021, 10:26 
				 Сообщение
					#91
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | Нет УЗО - нет ТТ. "Нет УЗО - СЗ для меня не может называться ТТ. ...для меня такой системы нет (ТТ без УЗО).А как же тогда называть эту совокупность с исключением УЗО ? А где я говорил, что их следует так называть? Как следует называть СЗ прописано в нормативных документах.Но ведь вы протестуете и даже предлагаете свой вариант: для меня это  "типа ТТ"... TN-C-S на ВЛН - тоже "типа TN-C-S"На самом деле, если одна из частей источника питания, находящихся под напряжением, заземлена, а открытые проводящие части заземлены независимо от ЗУ источника питания, то это уже система ТТ. Что необходимо для её правильной работы - это уже другой вопрос. видели ли вы на практике?Уверяю вас, это практикуется повсеместно и не только в индивидуальных домах (по-взрослому, с проектами), но и в квартирах, и даже в отдельных комнатах. Не редки "групповые линии" к отдельному оборудованию.   Плитка 50х50 подлежит замене на новое. В каждой комнате.Уже комнаты появились ? И дорогущий шпанский мрамор пол покрывает ? какие еще "трудности у индейцев" опишете ? (мне до лампочки, что у кого-то нет алмазной коронки для аккуратной дырдочки) Я вам толковал о выравнивании ВНЕ здания (а про стяжку-от силы в подвале, по грунту, да и то при больших площадях, коих у вас нет) в доме должна быть выполнена система уравнивания потенциалов (и выравнивания, если речь о территории) Про выравнивание я говорил не в здании, а снаружи. Ничего не ломайте.Похоже вы текст мимо ухов с умыслом пропускаете.  Вы еще только прикидываете что к чему ? или уже взялись за приведение системы в порядок ? по договору ? Сообщение отредактировал Олега - 7.9.2021, 10:32 | 
|   | |
|    7.9.2021, 10:29 
				 Сообщение
					#92
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
				Верно подмечено: ТТ-это чётко определённая система заземления. А вот её грамотная реализация - совершенно иная вещь. К примеру: самолёт - это такая хрень, на которой вроде можно летать... А вот если даже полетит, кто ж Вам даст?   -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  7.9.2021, 12:10 
				 Сообщение
					#93
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  7.9.2021, 16:42 
				 Сообщение
					#94
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834  | вы протестуете и даже предлагаете свой вариант Так я же ясно написал, и да в процитированном вами это есть - "для меня это типа...". Никаких "следует называть" и прочего, что вы мне приписываете я не говорил. Что означают буковки ТТ (и первого и второго), а также I, N, C и S в обозначении систем заземления я знаю. И почему идут в таком порядке (не в этом перечислении, а при обозначении самих СЗ). Я вам толковал о выравнивании ВНЕ здания (а про стяжку-от силы в подвале, по грунту, да и то при больших площадях, коих у вас нет)  Похоже вы текст мимо ухов с умыслом пропускаете.  Я как раз не только не пропускаю, а уже 2 раза вас спрашивал про это. И вы проигнорировали. Повторюсь. Можете описать, каким образом система выравнивания вне задания поможет уравнять потенциал корпуса с потенциалом пола? Для примера предложил, что на корпусе потенциал, который с полом дает разницу в 120 вольт. Теперь как будет выглядеть эта СВП вне здания, которая ту разность сведет к максимум 50 вольт, а лучше близко к 0? Спасибо Сообщение отредактировал Sarmat717 - 7.9.2021, 16:43 | 
|   | |
|  7.9.2021, 17:10 
				 Сообщение
					#95
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | .. "для меня это типа...". Никаких "следует называть"Вы прилюдно как называть будете, "ТТ" ? (и фигу за спиной прятать ?) Тогда еще ладно... А про себя будете думать "типа ТТ" ? Я как раз не только не пропускаю,Нет, вы именно пропускаете. Ибо у вас при составлении вопросов появились "комнаты" с полами из драгоценной плитки, которых вне здания не бывает.   | 
|   | |
|  7.9.2021, 19:56 
				 Сообщение
					#96
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834  | Вы прилюдно как называть будете, "ТТ" ? (и фигу за спиной прятать ?) Тогда еще ладно... А про себя будете думать "типа ТТ" ? Прилюдно называю тоже "типа ТТ". В чем проблема? Ничего прятать не собираюсь)) Нет, вы именно пропускаете. Ибо у вас при составлении вопросов появились "комнаты" с полами из драгоценной плитки, которых вне здания не бывает.    Кажется, вы не совсем вникаете в сообщения. Вся переписка же есть выше) Мы говорили о стяжке, где вы говорили, что специальной сетки не надо, подойдёт и сетка армирования, просто подключить к СУП надо. Я и сказал, что в процессе строительства это легко, а когда уже дом готов, то ломать плитку-стяжку проблематичнее. И ещё спросил, встречались ли ситуации, что ломали плитку-стяжку. И вы ответили "с чем только не встречались". Так что комнаты не "появились", а вы не совсем внимательно читали. А что касается "вне здания" - так до сих пор нет ответа на вопрос, как система вне уравняет потенциал корпуса и пола, чтоб избежать поражения. Напоминаю, вы сами предложили не отходить от темы и говорить про защиту "тельца". | 
|   | |
|  7.9.2021, 21:50 
				 Сообщение
					#97
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | Прилюдно называю тоже "типа ТТ". В чем проблема?Т.е. каждый раз именно так и произносите ? А язык не устаёт объясняться, почему это "типа" ? Ведь ненормативная лексика любого станет напрягать.. Кажется, вы не совсем вникаете в сообщения. Вся переписка же есть выше) Мы говорили о стяжке, где вы говорили, что специальной сетки не надо, подойдёт и сетка армирования, просто подключить к СУП надо. Я и сказал, что в процессе строительства это легко, а когда уже дом готов, то ломать плитку-стяжку проблематичнее. И ещё спросил, встречались ли ситуации, что ломали плитку-стяжку. И вы ответили "с чем только не встречались". Так что комнаты не "появились", а вы не совсем внимательно читали.Смотрите переписку сами. Не было никаких комнат с особо ценной плиткой в вашем сообщении #70. Поэтому в моем #81 одним из вариантов была новая стяжка поверх прежней. Добраться до сетки в существующей голимой стяжке - не вижу проблемы. При наличии плитки аккуратно исполнить сложнее, но можно. Это уже пусть исполнитель по месту соображает, вместе с хозяином. В конце концов одну плитку докупит. | 
|   | |
|  7.9.2021, 23:11 
				 Сообщение
					#98
					
				
			 | ||
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | как система вне уравняет потенциал корпуса и пола, чтоб избежать пораженияПредупреждаю сразу – считать не буду.  )) (хотя и могу) Для небольших домиков (#81) и расстояние между заземляющими электродами не велико, пусть 5-6м. При расположении электродов группового заземлителя на расстояниях менее 40м начинается взаимное влияние - на электродах появляются потенциалы, наведенные другими электродами. Поэтому потенциальная кривая в зоне между электродами повышается и Uпр. снижается. При использовании керамической плитки следует вводить Rосн. Поэтому Uпр. будет еще меньше. Напоминаю, вы сами предложили не отходить от темы и говорить про защиту "тельца".Не стоит сводить тему защиты тельца исключительно к выравниванию. Можете использовать и другие меры. Сообщение отредактировал Олега - 8.9.2021, 0:37 | |
|   | ||
|    | 