Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4ainic
сообщение 3.9.2021, 8:39
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Добрый день!
Подскажите как лучше решить следующую проблему? В сети с изолированной нейтралью 3х1140В запускается двигатель 250кВт. Для питания двигателя использован кабель 3х95+3х6. Жилы кабеля 3х6 используются для жилы контрольного заземления и подключения датчиков температуры. Во время переходных процессов (пуск двигателя) по силовым жилам кабеля 3х95 протекает большой (пусковой). Этот ток наводит постороннюю ЭДС в жиле контроля заземления 6мм2. Цепь контроля заземления состоит из блока контроля заземления (установленного в питающей станции) и диода (установленного на потребителе\двигателе). Получается, что во время пуска диод перегорает. Что лучше добавить последовательно\параллельно в схему блока чтобы защитить диод во время включения двигателя?
Схема блока тут https://leg.co.ua/arhiv/raznoe-arhiv/novoe-...dovanie-18.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 3.9.2021, 13:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1068
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Если ток наводки по величине не выжигает диод, а причина отказа в появлении повышенного напряжения, то можно параллельно-встречно установить аналогичный диод.
Если же слишком большой наведённый ток, то, как мне думается, лучше заменить диод на более мощный. При невозможности - тогда уж рядом с диодом лепить сложную электронную схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 3.9.2021, 16:05
Сообщение #3





Гости






Вы прям как маленький.. Не знаете как поступают брутальные электрики с защитой, мешающей жить? Выкидывается(закорачивается, выкусывается и тп) всё нафик и всё на этом.. Что сгорит, то не сгниёт icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.9.2021, 17:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



шунтируйте на время пуска


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 3.9.2021, 21:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(-Mike- @ 3.9.2021, 12:13) *
можно параллельно-встречно установить аналогичный диод

Какой в этом смысл? Получится аналог резистора


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.9.2021, 21:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(4ainic @ 3.9.2021, 8:39) *
Что лучше добавить...

Для надежности 2-3 резервных контура заземления с раздельными шинами, объединенными в кольцо + периодические проверки R заземления каждого контура.
Все остальное "от лукаваго".

Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.9.2021, 21:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 6.9.2021, 16:54
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



А если диод зашунтировать конденсатором? Пусковую переменку (большое напряжение из за отсутствия пути протекания тока, а именно наведённый ток порядка 10мА. Диод бьёт именно напряжение, которое постоянно накапливается от наведённого тока) - погасит (будет заряжаться). А для постоянного тока от блока БКЗ будет как разрыв в цепи. В теории вроде так

Наверно правильнее будет даже R-C цепочку сделать как шунт к диоду. Должно сработать как фильтр помех
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 6.9.2021, 18:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1068
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(4ainic @ 6.9.2021, 19:54) *
а именно наведённый ток порядка 10мА. Диод бьёт именно напряжение, которое постоянно накапливается от наведённого тока) - погасит (будет заряжаться). А для постоянного тока от блока БКЗ будет как разрыв в цепи.

Ну вот дождались, появились от ТС конкретные данные.

Исходный диод работает как термосопротивление приложенным прямым напряжением. Обратное большое напряжение, приложенное к этому диоду его выжигает.
Ставьте к существующему диоду параллельно-встречно такой же диод и проблемы не будет: прямой будет работать как термо-, а обратный уберёт паразитное напряжение.

Сообщение отредактировал -Mike- - 6.9.2021, 18:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 7.9.2021, 8:07
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Цитата(-Mike- @ 6.9.2021, 18:27) *
Ну вот дождались, появились от ТС конкретные данные.

Исходный диод работает как термосопротивление приложенным прямым напряжением. Обратное большое напряжение, приложенное к этому диоду его выжигает.
Ставьте к существующему диоду параллельно-встречно такой же диод и проблемы не будет: прямой будет работать как термо-, а обратный уберёт паразитное напряжение.

Обратный диод нарушит принцип работы блока БКЗ и вся цепь потеряет смысл. Принцип работы блока в том, что он подаёт постоянное напряжение в измеряемую им цепь. Это напряжение меняет свою полярность через определённый промежуток времени. В исправной цепи с 1 диодом проходит только положительный импульс и блок понимает что цепь заземления исправна. Если пройдёт и отрицательный импульс блок воспримет это как замыкание контролируемой цепи и уйдёт в аварию. В случае отсутствия обоих импульсов блок воспринимает это как разрыв контролируемой цепи. В случае падения положительного импульса ниже установленного значения блок воспринимает это как увеличение сопротивления контролируемой цепи.
Вывод: обратный диод не подходит так как пропустит обратное напряжение от блока и блок уйдёт в аварию.

Сообщение отредактировал 4ainic - 7.9.2021, 8:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 7.9.2021, 10:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1068
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Конечно схему вашу не читал, поэтому предложил самую суть.

Но судя по вашему развёрнутому комментарию, для корректной работы блока осталось последовательно 2 диоду поставить стабилитрон, напряжение стабилизации которого ограничит обратное напряжение на 1 диоде и в то же время при рабочем напряжении и полярности не будет шунтировать 1 диод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 7.9.2021, 20:50
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



не проще диод заменить на обратное 400+В ? а то с стабилитронами можно запутаться....к тому же есть риск что начнут гореть стабилитроны в схеме.

Сообщение отредактировал sava_174 - 7.9.2021, 20:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 8.9.2021, 10:19
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



А есть риск что стабилитрон не успеет сработать и диод сгорит раньше?

Мне R-C фильтр больше по душе, он точно сразу сработает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.9.2021, 12:59
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187




чтоб под рукой

Отчего не зашунтировать диод двумя встречно-последовательными стабилитронами (как V5,V6) помощнее, типо Д815?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы