Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Посоветуйте сечение кабеля , Какое сечение нужно для двигателя 250квт???

prain
сообщение 4.9.2021, 21:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2020
Пользователь №: 57681



Приветствую всех.
Есть Эл.двигатель а03-400м-8у2, 250квт, 380в, 0.86cosf, 467A
длинна кабеля питания 500 метров, кабель на поверхности земли, 95мм2, медь.

При запуске просадка до 240вольт, контактор отваливается.
Думаем, что сечение для такой длинны малое, так-ли это????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 4.9.2021, 22:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Малое, падение напряжения 20%, 35 кВт на ветер. Если расчётное падение 5% - нужно добавить ещё 3 таких кабеля. Это навскидку)

Сообщение отредактировал Инк - 4.9.2021, 22:14


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 5.9.2021, 6:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(prain @ 4.9.2021, 21:49) *
Приветствую всех.
Есть Эл.двигатель а03-400м-8у2, 250квт, 380в, 0.86cosf, 467A
длинна кабеля питания 500 метров, кабель на поверхности земли, 95мм2, медь.

При запуске просадка до 240вольт, контактор отваливается.
Думаем, что сечение для такой длинны малое, так-ли это????

В начале питающей линии измерь напряжение и узнаешь так ли это.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 5.9.2021, 10:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(prain @ 4.9.2021, 22:49) *
Есть Эл.двигатель а03-400м-8у2, 250квт, 380в, 0.86cosf, 467A
длинна кабеля питания 500 метров, кабель на поверхности земли, 95мм2, медь.


У этого кабеля, максимальная допустимая нагрузка 220А, даже 2 в параллель, по условиям нагрева, будет мало, это без учета длинны.
Теперь про длину. Такие двигатели необходимо располагать в непосредственной близости от ТП. У данного двигателя пусковой ток на уровне 2000-3000 Ампер, при прямом пуске! Если даже применить переключение звезда треугольник, то пусковой ток будет на уровне около 1200-1600А , что для длинны в 500 метров много. Для двух параллельных линий 95мм будут на уровне около 40 % если применить три параллельных линии, то потери будут около 25%. Для четырех линий около 20%. Что уже достаточно, чтобы при пуске не развалилась схема управления двигателем.
Но стоимость прокладки даже двух дополнительных линий на 500 метров будет больше чем установить новую подстанцию с прокладкой высоковольтной линии. Вывод, или переносите ТП к двигателю или двигатель к ТП.

Сообщение отредактировал rosck - 5.9.2021, 10:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prain
сообщение 5.9.2021, 12:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2020
Пользователь №: 57681



Цитата(Dimka1 @ 5.9.2021, 6:43) *
В начале питающей линии измерь напряжение и узнаешь так ли это.

В ктп после автомата напряжение при пуске +- 370v ( в покое 410v )

Цитата(rosck @ 5.9.2021, 10:22) *
У этого кабеля, максимальная допустимая нагрузка 220А, даже 2 в параллель, по условиям нагрева, будет мало, это без учета длинны.
Теперь про длину. Такие двигатели необходимо располагать в непосредственной близости от ТП. У данного двигателя пусковой ток на уровне 2000-3000 Ампер, при прямом пуске! Если даже применить переключение звезда треугольник, то пусковой ток будет на уровне около 1200-1600А , что для длинны в 500 метров много. Для двух параллельных линий 95мм будут на уровне около 40 % если применить три параллельных линии, то потери будут около 25%. Для четырех линий около 20%. Что уже достаточно, чтобы при пуске не развалилась схема управления двигателем.
Но стоимость прокладки даже двух дополнительных линий на 500 метров будет больше чем установить новую подстанцию с прокладкой высоковольтной линии. Вывод, или переносите ТП к двигателю или двигатель к ТП.

перенос ктп или двигателя не возможен.
Вы хотите сказать, что даже замена на кабель 150мм2 не поможет???
Линия от ктп 250метров до шкафа с автоматом и контактором(вакуумный) после еще 250 метров до двигателя. Всего 500м. Кабель греется до 35градусов.
просадку 240v меряли в шкафу(половина линии)

Сообщение отредактировал prain - 5.9.2021, 12:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2021, 12:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23151
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для таких двигателей лучше ставить частотники или устройства плавного пуска, а не играться с сечением или кол-вом кабелей...имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 5.9.2021, 20:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1384
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Прямой пуск при такой мощности - это слишком тупо.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 5.9.2021, 23:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Трудно сказать. Нужно знать какой пусковой ток и какое минимальное напряжение нужно для работы схемы управления. Возможно на длине 250 метров , замена кабеля на ,150мм даст нужный результат. Какой потребляемый ток двигателем и какое напряжение на двигателе под нагрузкой?

Цитата(prain @ 5.9.2021, 13:28) *
В ктп после автомата напряжение при пуске +- 370v ( в покое 410v )
Линия от ктп 250метров до шкафа с автоматом и контактором(вакуумный) после еще 250 метров до двигателя. Всего 500м. Кабель греется до 35градусов.
просадку 240v меряли в шкафу(половина линии)

У Вас при пуске на двигателя напряжение проваливается с 380 до 100 вольт! При таких условиях работа двигателя возможно только в холостую или при небольшой нагрузке. Иначе кабель сгорит или двигателю для устойчивой работы не хватит напряжения.

Сообщение отредактировал rosck - 6.9.2021, 5:23