![]() Посоветуйте сечение кабеля , Какое сечение нужно для двигателя 250квт??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Посоветуйте сечение кабеля , Какое сечение нужно для двигателя 250квт??? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2020 Пользователь №: 57681 ![]() |
Приветствую всех.
Есть Эл.двигатель а03-400м-8у2, 250квт, 380в, 0.86cosf, 467A длинна кабеля питания 500 метров, кабель на поверхности земли, 95мм2, медь. При запуске просадка до 240вольт, контактор отваливается. Думаем, что сечение для такой длинны малое, так-ли это???? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Малое, падение напряжения 20%, 35 кВт на ветер. Если расчётное падение 5% - нужно добавить ещё 3 таких кабеля. Это навскидку)
Сообщение отредактировал Инк - 4.9.2021, 22:14 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Приветствую всех. Есть Эл.двигатель а03-400м-8у2, 250квт, 380в, 0.86cosf, 467A длинна кабеля питания 500 метров, кабель на поверхности земли, 95мм2, медь. При запуске просадка до 240вольт, контактор отваливается. Думаем, что сечение для такой длинны малое, так-ли это???? В начале питающей линии измерь напряжение и узнаешь так ли это. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Есть Эл.двигатель а03-400м-8у2, 250квт, 380в, 0.86cosf, 467A длинна кабеля питания 500 метров, кабель на поверхности земли, 95мм2, медь. У этого кабеля, максимальная допустимая нагрузка 220А, даже 2 в параллель, по условиям нагрева, будет мало, это без учета длинны. Теперь про длину. Такие двигатели необходимо располагать в непосредственной близости от ТП. У данного двигателя пусковой ток на уровне 2000-3000 Ампер, при прямом пуске! Если даже применить переключение звезда треугольник, то пусковой ток будет на уровне около 1200-1600А , что для длинны в 500 метров много. Для двух параллельных линий 95мм будут на уровне около 40 % если применить три параллельных линии, то потери будут около 25%. Для четырех линий около 20%. Что уже достаточно, чтобы при пуске не развалилась схема управления двигателем. Но стоимость прокладки даже двух дополнительных линий на 500 метров будет больше чем установить новую подстанцию с прокладкой высоковольтной линии. Вывод, или переносите ТП к двигателю или двигатель к ТП. Сообщение отредактировал rosck - 5.9.2021, 10:24 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2020 Пользователь №: 57681 ![]() |
В начале питающей линии измерь напряжение и узнаешь так ли это. В ктп после автомата напряжение при пуске +- 370v ( в покое 410v ) У этого кабеля, максимальная допустимая нагрузка 220А, даже 2 в параллель, по условиям нагрева, будет мало, это без учета длинны. Теперь про длину. Такие двигатели необходимо располагать в непосредственной близости от ТП. У данного двигателя пусковой ток на уровне 2000-3000 Ампер, при прямом пуске! Если даже применить переключение звезда треугольник, то пусковой ток будет на уровне около 1200-1600А , что для длинны в 500 метров много. Для двух параллельных линий 95мм будут на уровне около 40 % если применить три параллельных линии, то потери будут около 25%. Для четырех линий около 20%. Что уже достаточно, чтобы при пуске не развалилась схема управления двигателем. Но стоимость прокладки даже двух дополнительных линий на 500 метров будет больше чем установить новую подстанцию с прокладкой высоковольтной линии. Вывод, или переносите ТП к двигателю или двигатель к ТП. перенос ктп или двигателя не возможен. Вы хотите сказать, что даже замена на кабель 150мм2 не поможет??? Линия от ктп 250метров до шкафа с автоматом и контактором(вакуумный) после еще 250 метров до двигателя. Всего 500м. Кабель греется до 35градусов. просадку 240v меряли в шкафу(половина линии) Сообщение отредактировал prain - 5.9.2021, 12:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23151 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для таких двигателей лучше ставить частотники или устройства плавного пуска, а не играться с сечением или кол-вом кабелей...имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Прямой пуск при такой мощности - это слишком тупо.
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Трудно сказать. Нужно знать какой пусковой ток и какое минимальное напряжение нужно для работы схемы управления. Возможно на длине 250 метров , замена кабеля на ,150мм даст нужный результат. Какой потребляемый ток двигателем и какое напряжение на двигателе под нагрузкой?
В ктп после автомата напряжение при пуске +- 370v ( в покое 410v ) Линия от ктп 250метров до шкафа с автоматом и контактором(вакуумный) после еще 250 метров до двигателя. Всего 500м. Кабель греется до 35градусов. просадку 240v меряли в шкафу(половина линии) У Вас при пуске на двигателя напряжение проваливается с 380 до 100 вольт! При таких условиях работа двигателя возможно только в холостую или при небольшой нагрузке. Иначе кабель сгорит или двигателю для устойчивой работы не хватит напряжения. Сообщение отредактировал rosck - 6.9.2021, 5:23 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 13:09 |
|
![]() |