соединение нулевых проводников , можно или нет?

mmv
сообщение 7.6.2008, 23:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2008
Из: Вологда
Пользователь №: 10935



Значится так.

Есть основной источник питания (главный распределительный щит)
от него одна линия питает основное освещение, а другая источник бесперебойного питания APC
От источника бесперебойного питания питается аварийное освещение.

вопрос

могу ли я соединить нулевой проводник от ГРЩ с нулем от бесперебойника ?

или они уже соединены в самом бесперебойнике?

это нужно для реализации схемы автоматического включения аварийного освещения при отключении основного

проблема еще в том, что после блока бесперебойного питания есть УЗО
и мне кажется что оно будет срабатывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 8.6.2008, 7:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(mmv @ 7.6.2008, 23:12) *
или они уже соединены в самом бесперебойнике?

В упсе соединены заземляющие проводники. Ноль - это другой проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mmv
сообщение 8.6.2008, 10:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2008
Из: Вологда
Пользователь №: 10935



Естественно разные.
Но ведь там трансформатор. А по идее на трансформаторе бесперебойника (как и на другом питающем объекте) нулевой проводник должен быть заземлен ну или хотя-бы занулен на рабочий нуль вышестоящего источника.
или я не прав?

так можно ли соединить нулевой выход бесперебойника с нулем от его питающей сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 8.6.2008, 15:18
Сообщение #4


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



А где у бесперебойника нуль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mmv
сообщение 8.6.2008, 22:08
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2008
Из: Вологда
Пользователь №: 10935



ну на выходе есть земля, нуль и фаза icon_biggrin.gif

бесперебойник APC 3000

Сообщение отредактировал mmv - 8.6.2008, 22:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 17.6.2008, 16:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



У него ноль появитса на выходе только в байпасном режиме. А так там выхода после транса, с нулём соеденять не стоит. И зачем, чтобы сэкономить провод? Что в жалко поставить двух полюсные контакторы? Убить бесперебойник радии экономии метра провода, глупо. Кстати у ЛАТРа тоже четыре клемы, хотя две из них соеденены между собой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения