![]() Обязательно ли УЗО на теплый пол 75 Вт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Обязательно ли УЗО на теплый пол 75 Вт |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.8.2021 Пользователь №: 58822 ![]() |
Прошу помочь советом. В санузле под керамогранит положили теплый пол 75 Вт. Стал смотреть инструкцию по подключению - указано, что необходим отдельный автомат + УЗО на 10мА. В интернете кто пишет что надо, кто- что автомат не надо, только УЗО, кто- что вообще ничего не надо - запутался у итоге. Вопрос: нужны ли УЗО и автомат, если нужны- какого номинала? В санузле будет присутствовать раковина и гигиенический душ, на входе в квартиру в щите стоит УЗО 40А, 30мА. Заранее спасибо за ответ)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вам инструкции мало?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.8.2021 Пользователь №: 58822 ![]() |
Автомат либо дифавтомат на сколько ампер нужно установить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Убить может по-любасу. Миллиамперы, да. Зависит от времени воздействия. Тем паче сортир - ОСОБО ОПАСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.8.2021, 10:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
УЗО уже есть, АВ наверняка тоже, поэтому ставить только если тревожный сон
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Автомат либо дифавтомат на сколько ампер нужно установить? В инструкции написано, что нужен отдельный автомат +УЗО на 10 мА? Значит, ставим. Не уверен, что дифавтоматы на 10 мА везде есть в продаже, я бы поставил УЗО на 10 мА, легче потом найти на замену, если что. Автомат ставим по сечению питающего кабеля от щитка к теплому полу. Если проложен кабель 1,5 кв. мм, то по упрощённой методе принимаем В16А. Нагрузки типа 75 Вт защищают на уровне устройства (встроенные плавкие предохранители и т. п.,) а не автоматов в щитке и квартирной электропроводки. ИМХО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Из прил. к СП 256:
"А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА." Иными словами, если линия только для ванной комнаты, то рекоменд. 10 мА. Если на ванную+кухня+коридор, то 30 мА. Тем паче сортир - ОСОБО ОПАСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Что представляет бо́льшую опасность - когда мыльная вода на полу, или когда на́ссано ?(я к тому, что "санузел" - не "сортир") |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
то что написано в мануале пофик? Кто сказал "пофик" ?Конкретно озвученный мануал хотелось бы увидеть на картинке или по ссылке. Я не против ужесточения мер от производителя, но в мануалах попадается либо ссылки на ПУЭ, СНиПы..., либо такие: (а возможно и у ТС только рекомендация) Сообщение отредактировал Олега - 31.8.2021, 17:06 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
или когда на́ссано ? Ну, по нашим старым понятиям - особо опасные помещения - это где два или более признака просто опасных помещений. В.т.ч.проводящие полы. Ну, не я же! Сообщение отредактировал Roman D - 31.8.2021, 19:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну, по нашим старым понятиям - особо опасные помещения - это где два или более признака просто опасных помещений. В.т.ч.проводящие полы. Ну, не я же! Я на сортир (toilettes) УЗО не ставлю даже себе. Трубы за перегородкой, да и те пластик. Пол линолеум.. да хоть бы и плитка - розеток ни одной, ни к чему. Светильник - 2,6 м.Автомат .... на сколько ампер нужно установить? Защиту от сверхтока для отдельной линии (к 75 Вт) - минимально возможную, достаточно АВ на 0,5 А |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я на сортир (toilettes) УЗО не ставлю даже себе. Трубы за перегородкой, да и те пластик. Пол линолеум.. да хоть бы и плитка - розеток ни одной, ни к чему. Светильник - 2,6 м. Вот что значит - человек знающий. А ещё можно в sortir (по-французски - "выйти") со свечкой. Санитарно-технические приспособления током редко бьются. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А ещё можно в sortir (по-французски - "выйти") со свечкой. А еще с фонариком, иль с гаджетом его содержащим, иль со светлячками ))Роман, "выйти" это всего лишь еврореверансы, мы-то в курсе чем пах Версаль. ![]() Для нас сортир - это нужник, толчок, сральник.. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 6:45 |
|
![]() |