![]() Объединение нулей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Объединение нулей |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Скажите есть ли смысл объединять PEN проводники приходящие в один ШРН с разных ВРУ. С ШРН пошла на грузка на электрические печи. Два кабеля приходят в один шрн с двух разных ВРУ для того что бы печи были всегда в работе если идёт техническое обслуживание или ремон одного какого либо вру из двух каждое из этих вру питается, со своего ктп. Но бывает так что и отключают ктп и приходится делать переключения в шрн что бы печи не отключались. Получается что при переключени если отключат одно ктп, нуль с этого ктп тоже будет не в работе. Будет ли смысл объединить РEN проводники идущие с разных вру перемычкой в шрн? Так как нули рабочие печей объединяются между собой и PEN проводником через металлический корпус шрн и греются. Или достаточно будет просто поставить в шрн две шины на PEN проводники и к этим шинам подключить нули печей?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если не соединять - значит переключать, а в цепях PEN переключалки не ставятся.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ГЗШ по определению одна.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Сергей , вы что-то поняли из сообщения #2 ? не видно реакции. Нынче не принято использовать корпус щита в качестве шины. Это открытая проводящая часть (ОПЧ) может быть я понял это по своему, но не совсем правильно. Понятно что PEN проводники не разрываются коммутационными аппаратами. Я попросил совета, более правильного решения. Значит правильнее будет объеденить PEN проводники с двух разных ктп через одну PEN шину даже в случае переключения? Если рассудить так что отключив одно ктп и переключив на другое ктп ток идущий по PEN проводнику с ктп которое отключенно исчезнет так как ток также исчезнет и в фазах с этого ктп, соответственно ток протекающий по нулевому рабочему проводнику печей уже пойдет с того ктп на которое будет произведено переключение, но ток проходит через металл корпуса шрн и в местах подключения клемм PEN проводников печей к корпусу шрн наблюдается ощутимый нагрев в следствии коррозии корпуса шрн и окисления. Не будет ли лишним объединить проводники PEN приходящих с ктп и PEN проводники эл.печей через одну медную шину? |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не будет ли лишним объединить проводники PEN приходящих с ктп и PEN проводники эл.печей через одну медную шину? Разумеется, именно поэтому и говорил: Нынче не принято использовать корпус щита в качестве шины. Не должен рабочий ток проходить по оболочке. |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Разумеется, именно поэтому и говорил: Не должен рабочий ток проходить по оболочке. Спасибо за разъяснения. Просто на закрепленном за мной участке выявил такое и начал делать шину и перемычку что бы объединить pen проводники, мнение коллег разделилось на два мнения. 1 "делаешь работу в которой нет нужды" и "да пофиг как" 2 "делай лишним не будет" и конечно нужно" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Спасибо за разъяснения. Просто на закрепленном за мной участке выявил такое и начал делать шину и перемычку что бы объединить pen проводники, мнение коллег разделилось на два мнения. 1 "делаешь работу в которой нет нужды" и "да пофиг как" 2 "делай лишним не будет" и конечно нужно" 3 "так нада" 4 "а разве по-другому можно?" -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
)) это не озвучивалось коллегами, но мысли были такие наверняка у кого то Предполагаю, что это разная степень осведомлённости... и профессионализма, в конце-концоф Могу-хочу-делаю - это контролируемая цепочка. Сообщение отредактировал Roman D - 28.8.2021, 22:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 6:04 |
|
![]() |