Объединение нулей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Объединение нулей |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
28.8.2021, 9:34
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Скажите есть ли смысл объединять PEN проводники приходящие в один ШРН с разных ВРУ. С ШРН пошла на грузка на электрические печи. Два кабеля приходят в один шрн с двух разных ВРУ для того что бы печи были всегда в работе если идёт техническое обслуживание или ремон одного какого либо вру из двух каждое из этих вру питается, со своего ктп. Но бывает так что и отключают ктп и приходится делать переключения в шрн что бы печи не отключались. Получается что при переключени если отключат одно ктп, нуль с этого ктп тоже будет не в работе. Будет ли смысл объединить РEN проводники идущие с разных вру перемычкой в шрн? Так как нули рабочие печей объединяются между собой и PEN проводником через металлический корпус шрн и греются. Или достаточно будет просто поставить в шрн две шины на PEN проводники и к этим шинам подключить нули печей?
|
|
|
|
|
28.8.2021, 10:47
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если не соединять - значит переключать, а в цепях PEN переключалки не ставятся.
|
|
|
28.8.2021, 13:30
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ГЗШ по определению одна.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
28.8.2021, 17:52
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
28.8.2021, 19:03
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
28.8.2021, 20:53
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Сергей , вы что-то поняли из сообщения #2 ? не видно реакции. Нынче не принято использовать корпус щита в качестве шины. Это открытая проводящая часть (ОПЧ) может быть я понял это по своему, но не совсем правильно. Понятно что PEN проводники не разрываются коммутационными аппаратами. Я попросил совета, более правильного решения. Значит правильнее будет объеденить PEN проводники с двух разных ктп через одну PEN шину даже в случае переключения? Если рассудить так что отключив одно ктп и переключив на другое ктп ток идущий по PEN проводнику с ктп которое отключенно исчезнет так как ток также исчезнет и в фазах с этого ктп, соответственно ток протекающий по нулевому рабочему проводнику печей уже пойдет с того ктп на которое будет произведено переключение, но ток проходит через металл корпуса шрн и в местах подключения клемм PEN проводников печей к корпусу шрн наблюдается ощутимый нагрев в следствии коррозии корпуса шрн и окисления. Не будет ли лишним объединить проводники PEN приходящих с ктп и PEN проводники эл.печей через одну медную шину? |
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
28.8.2021, 21:00
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
28.8.2021, 21:10
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не будет ли лишним объединить проводники PEN приходящих с ктп и PEN проводники эл.печей через одну медную шину? Разумеется, именно поэтому и говорил: Нынче не принято использовать корпус щита в качестве шины. Не должен рабочий ток проходить по оболочке. |
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
28.8.2021, 21:33
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Разумеется, именно поэтому и говорил: Не должен рабочий ток проходить по оболочке. Спасибо за разъяснения. Просто на закрепленном за мной участке выявил такое и начал делать шину и перемычку что бы объединить pen проводники, мнение коллег разделилось на два мнения. 1 "делаешь работу в которой нет нужды" и "да пофиг как" 2 "делай лишним не будет" и конечно нужно" |
|
|
28.8.2021, 21:48
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Спасибо за разъяснения. Просто на закрепленном за мной участке выявил такое и начал делать шину и перемычку что бы объединить pen проводники, мнение коллег разделилось на два мнения. 1 "делаешь работу в которой нет нужды" и "да пофиг как" 2 "делай лишним не будет" и конечно нужно" 3 "так нада" 4 "а разве по-другому можно?" -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
28.8.2021, 22:02
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
28.8.2021, 22:26
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
)) это не озвучивалось коллегами, но мысли были такие наверняка у кого то Предполагаю, что это разная степень осведомлённости... и профессионализма, в конце-концоф Могу-хочу-делаю - это контролируемая цепочка. Сообщение отредактировал Roman D - 28.8.2021, 22:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 19:10 |
|
|
|
|