шахтер
сообщение 23.8.2021, 7:40
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



На работе брали такое очень редко, только типа на замену, а других у нас в магазине наверно и не было. Дома один такой поставил, первой величины, просто не хватило одного пускателя для шкафа управления, дома стоит уже лет пять включается и выключается всегда без нагрузки, просто подача питания на частотник. Частотник для двигателя 1.5 кВт, так что токи небольшие. Мне кажется для крана лучше брать наши типа ПМЛ. Но в магазинах у нас в деревне гадюкино только ИЕК . Так что ПМЛ только на заказ. Я тут в магазине кстати спрашивал кабель один, мне сказали только на заказ. Ну я поинтересовался а сколько времени ждать, мне ответили сегодня заказываете и оплачиваете, завтра привезем. Так что если говорят только на заказ, пугаться этого наверно не стоит. Правда мне кабеля надо было всего 10 метров но сказали на заказ меньше 20 не возим. Вот такая проблема с моим заказом получилась, на 20 метров у меня денег не было с собой. А на заказ только предоплата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арсентий А.Р.
сообщение 23.8.2021, 13:16
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 58512



Цитата(чукча @ 20.8.2021, 17:48) *
Непонятно, откуда у вас ощущение надёжности EKF? Весь бюджетный фуфел независимо от "брэнда" делается в рамках одной и той же консепсии "а не забыли ли мы на чём-то сэкономить ну ещё хоть пару центов". Этот критерий у них на 1-м месте, на 2-м месте он же, он же и на 3-м. А всякие прочие критерии, например надёжность, могут появиться только на 4-м месте и далее. А могут и не появиться.
И срок поставки ЕКФ несколько месяцев - этож в каком мухосранске вы обитаете? Даже чукчам втюхивают этот фуфел с поставкой две недели из Купола.



Ощущение это от того, что есть у нас Щиты управления насосами на 15-20 кВт, и одни щиты собраны на ИЕК, а другие на ЕКФ, с теми же номиналами и форм-факторами. И если щиты с ИЕК, пускатели то подгорали, то полностью выгорали у нас раз в пару месяцев., то щиты на ЕКФ проработали от старта объекта, 4 года назад, до его окончания, без каких-либо проблем или заминок. В том числе в крайне неприятном перегрузе, когда подключали насосы бОльшей мощности (не осуждайте, строительные нужны - классическая тема).

А мухосранск самый обычный, на самом отшибе. Концевая точка на севере - поставками не особо не жалуют, что поделать.


Сообщение отредактировал Арсентий А.Р. - 23.8.2021, 13:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.8.2021, 14:22
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Арсентий А.Р. @ 23.8.2021, 13:16) *
Ощущение это от того, что есть у нас Щиты управления насосами на 15-20 кВт, и одни щиты собраны на ИЕК, а другие на ЕКФ, с теми же номиналами и форм-факторами. И если щиты с ИЕК, пускатели то подгорали, то полностью выгорали у нас раз в пару месяцев., то щиты на ЕКФ проработали от старта объекта, 4 года назад, до его окончания, без каких-либо проблем или заминок. В том числе в крайне неприятном перегрузе, когда подключали насосы бОльшей мощности (не осуждайте, строительные нужны - классическая тема).

А мухосранск самый обычный, на самом отшибе. Концевая точка на севере - поставками не особо не жалуют, что поделать.

Ну нравится вам ЕКФ так его и ставьте И что у вас на севере нет такой херни как СДЕК или в крайнем случае почта России. Пускатели это не станок, привезет и почта России. Или вы просто ЕКФ рекламируете. Ага хорошие пускатели согласен, но мне больше нравится шнайдер электрик. Они удобней сделаны для монтажа.

Сейчас за деньги за две недели доставят куда хочешь, только плати. Что то вы тут немного фантазируете. В чем смысл то фантазий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 23.8.2021, 16:28
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1379
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Арсентий А.Р. @ 23.8.2021, 13:16) *
Ощущение это от того, что есть у нас Щиты управления насосами на 15-20 кВт, и одни щиты собраны на ИЕК, а другие на ЕКФ, с теми же номиналами и форм-факторами. И если щиты с ИЕК, пускатели то подгорали, то полностью выгорали у нас раз в пару месяцев., то щиты на ЕКФ проработали от старта объекта, 4 года назад, до его окончания, без каких-либо проблем или заминок.

Дешовые примитивные контакторы склоны дребезжать, подзуживать и подквакивать при просадках в питающей линии, и стремительно подгорать из-за этого. Особенно когда линия довольно длинная, не очень толстая, а насосы мощные и используется прямой пуск системы "тупо в лоб". Причом и ИЕК, и ЕКФ, и прочий подобный фуфел склонны к этому примерно одинаково. А именно ИЕК могли подгорать, потому что линия к шкафу с ними была чуть длиннее и/или тоньше. И если поменять шкафы местами, ЕКФ начнут гореть точно так же. Я конешно не знаю вашей ситуации, просто привел пример, почему это может быть вообще никак не связано с надёжностью одного фуфла и ненадёжностью другого.
PS
Цитата
пускатели то подгорали, то полностью выгорали

Запомните, а лучше запишите, ну чтоб не позориться, если окажетесь в компании грамотных людей (ну вдрух). Вот то, что у вас подгорает, которое ИЕК, а также не подгорает, которое ЕКФ - это не пускатели, а контакторы. А пускатель - это весь ваш "щит управления".

Сообщение отредактировал чукча - 23.8.2021, 16:45


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prussia39
сообщение 23.8.2021, 19:48
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 20.11.2020
Из: Калининград
Пользователь №: 57897



Цитата(чукча @ 23.8.2021, 16:28) *
Дешовые примитивные контакторы склоны дребезжать, подзуживать и подквакивать при просадках в питающей линии, и стремительно подгорать из-за этого. Особенно когда линия довольно длинная, не очень толстая, а насосы мощные и используется прямой пуск системы "тупо в лоб".

для защиты от всего этого есть много способов
- реле контроля напряжения
- реле защиты электродвигателя
- питание цепей управления от независимого источника
- использовать для питания цепей управления блок питания
- применение для цепей управления постоянного тока
- применение защелки для контактора
- согласование технологии и автоматики

я вопрос был про капитальный ремонт крана ДЭК-631 и контакторы Иэк

да забыл, выбрать контактор нормального производителя

Режим работы контактора Ас-4.

Сообщение отредактировал Prussia39 - 23.8.2021, 19:01


--------------------
Фаза есть , ума не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 23.8.2021, 20:17
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1379
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Prussia39 @ 23.8.2021, 19:48) *
да забыл, выбрать контактор нормального производителя

Например, выберите контакторы серии AF от ABB. И все упомянутые вами "много способов" мастурбации себя в протез мозка окажутся не нужны. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал чукча - 23.8.2021, 20:20


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения