![]() Контакторы IEK , Что с качеством? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Контакторы IEK , Что с качеством? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.5.2021 Пользователь №: 58512 ![]() |
Всем доброго времени суток.
Есть задача: произвести капитальный ремонт крана ДЭК-631 после некого "инцидента", железо в норме, а проводка в кашу. Под всё это дело решили поменять вообще все древние контакторы на более современные (бюджет ограничен, частотники слишком дорогие). Хотел менять на EKF из линейки КМЭ и КТЭ. Больно они мне понравились своей надёжностью. Но, к сожалению, ограничены мы ещё и сроками, а поставки на них будут только через несколько месяцев. Поставщик предлагает аналоги из IEKа, мол качество они подтянули и теперь точно всё замечательно. Все мы знаем, что IEK уже десятилетиями "подтягивает" своё качество, а что по факту, есть у кого опыт работы с ними? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Купить выборочно несколько штук и отдать на прогруз в электротехническую лабораторию.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Контактор? На прогруз? Интересно как это выглядит
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
контакторы иэк нормальные .
правильно выбирайте . Режим работы Ас-4. создайте нормальные условия ( влажностью температура .) почитайте руководство по выбору контакторов от АВВ .Вы не озвучили марку контактора и его номинальный ток . Только не берите с индексом -е . ( КМИе )У них состав металла ка контакторе другой https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi...commutation.pdf https://www.acsioma.ru/o_kompanii/news/nova...v_kmie_iek.html Сообщение отредактировал Prussia39 - 18.8.2021, 22:15 -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Чё к словам то придиратся? Поймут в лаборатории что их просят проверить.На нашем вот предприятии никогда проблем с этой фирмой не было и контакторы иногда проверяем. Но не знаю как сейчас у них с качеством поэтому и сказал о проверке.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Электромонтёр, так что проверять то будут? На контакторе? Ресурсные испытания что ли проводить? Я понимаю когда говорят о прогрузке автоматов. Там действительно надо проверить их на соответствие ВТХ. А в контакторах что проверяет лаборатория?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
из переписки с техподержкой ИЭК
контакторы и автоматы с индексом " е" на 20 % дешевле . За счет чего ? качетва ? Ниже электрическая износостойкость на 10% чем у КМИ -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Напряжение сработки и отпускания. Для полного спокойствия подать на него заявленный ампераж хотяб на несколько минут и хотяб на один полюс. Если по этим показателям будет всё нормально то и в остальном проблем не будет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Электромонтёр, я пожалуй соглашусь с Костяном. Какие выводы можно сделать об ресурсе контактора замерив напряжения его срабатывания и отпускания? Окажутся они в допуске, но это не говорит об надежности механики контактора. Опять же - прогрузят полюса номинальным током, ну будут они его держать как Вы говорите - несколько минут, да пусть и хоть несколько суток, вывод об коммутационной устойчивости тут не сделаешь. Не будут же лаборанты контактором хлопать и считать на сколько у него контактов хватит.
-------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Я ж не настаиваю но вопрос то в чём или верить на слова что иек нормальные контакторы или ненормальные или удостоверится хоть как то самому если жаль деньгами рисковать.Мы проверяемых именно так. А говорить о ресурсе при современном подходе к товарообороту это вы меня извините.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Можно по-быстрому оценить качество контактов с помощью лабораторного микроомметра
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и что это даст? состав применённого металла?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Если результаты замеров огорчат - не монтировать, сэкономив время/труд/простой и по возможности вернуть продавцу.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Хотел менять на EKF из линейки КМЭ и КТЭ. Больно они мне понравились своей надёжностью. Но, к сожалению, ограничены мы ещё и сроками, а поставки на них будут только через несколько месяцев. Поставщик предлагает аналоги из IEKа, мол качество они подтянули и теперь точно всё замечательно. Все мы знаем, что IEK уже десятилетиями "подтягивает" своё качество, а что по факту, есть у кого опыт работы с ними? Непонятно, откуда у вас ощущение надёжности EKF? Весь бюджетный фуфел независимо от "брэнда" делается в рамках одной и той же консепсии "а не забыли ли мы на чём-то сэкономить ну ещё хоть пару центов". Этот критерий у них на 1-м месте, на 2-м месте он же, он же и на 3-м. А всякие прочие критерии, например надёжность, могут появиться только на 4-м месте и далее. А могут и не появиться. И срок поставки ЕКФ несколько месяцев - этож в каком мухосранске вы обитаете? Даже чукчам втюхивают этот фуфел с поставкой две недели из Купола. Сообщение отредактировал чукча - 20.8.2021, 17:48 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Если результаты замеров огорчат - не монтировать, сэкономив время/труд/простой и по возможности вернуть продавцу. Ну допустим я замерил - получил "столько-то" милиом, и относительно чего мне эту "цифирь" сопоставить, чтобы начать огорчатся, или наоборот радоваться ![]() Насколько я помню, иек переходное сопротивление в контактах своих изделий не нормирует и не указывает, да в прочем и большинство других контор также. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Во-первых, если полюсов и/или контакторов несколько - сопротивления должны быть близки, большой разброс говорит о низкой культуре производства и повышенной вероятности брака.
Во-вторых можно сравнить с каким-нибудь аналогичным законодателем моды. В лабораториях обычно текучки нет, высок шанс попасть на опытного оператора, который до включения прибора скажет, сколько микроом ожидает увидеть. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Во-первых, если полюсов и/или контакторов несколько - сопротивления должны быть близки, большой разброс говорит о низкой культуре производства и повышенной вероятности брака. Кетайсы поставляют нам дешовый фуфел не потому, что у них низкая культура производства, а потому, что наших эфиктивных минетжеров интересует именно и только дешовый фуфел, ибо на нём наибольшая маржа. ![]() -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Я не считаю Иэк "дешовым фуфелом". Даже наоборот, респектую за соотношение цена/качество. Правда с их контакторами пока не работал
Сообщение отредактировал Инк - 22.8.2021, 11:24 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я не считаю Иэк "дешовым фуфелом". Даже наоборот, респектую за соотношение цена/качество. Правда с их контакторами пока не работал Дерьмо редкостное в отличие от их же автоматов и УЗО -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Я не считаю Иэк "дешовым фуфелом". Даже наоборот, респектую за соотношение цена/качество. Афтору идиомы "соотношение цена/качество" продаваны должны поставить по памятнику перед каждым "черкизоном". ![]() -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 2:57 |
|
![]() |