Выбивает автомат при включении стабилизатора , Стабилизатор напряжения на 10квт, при включении выбивает автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выбивает автомат при включении стабилизатора , Стабилизатор напряжения на 10квт, при включении выбивает автомат |
| Гость_MonTueVed_* |
1.8.2021, 18:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Стабилизатор Wester 10000вт. Стоит 5 лет, не чистился. Из за хреновых сетей с перепадами часто щелкают реле во время работы. Автомат на 25А (да, знаю что мало и стабилизатор надо на 5квт тогда брать, но не об этом). Недавно произошло отключение света и после него происходит вот что. Я включаю автомат и его выбивает будто кз, при этом челкают реле, это слышно. Изменяю последовательность действий: сначала выключаю тумблер Сеть на стабилизаторе, включаю автомат и все хорошо. Стоит мне поднять тумблер Сеть как ситуация повторяется. Срабатывает автомат и трещат реле. В итоге включаю тумблер Обход и все, свет в доме есть, стабилизатор не светится (как и должно быть).
Каковы мои действия в данной ситуации? Почистить стаб, поменять автомат на 40А? Если поломка в стабилизаторе то меняется ли это или лучше просто купить новый? |
|
|
|
|
1.8.2021, 20:11
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если поломка в стабилизаторе то меняется ли это или лучше просто купить новый? С этого и стоит начинать. Определить исправен стаб или нет. Дистанционно такие вопросы решаются с большим трудом... Результат в большой степени зависит от подготовленности вопрошающего. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
1.8.2021, 20:20
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2353 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Каковы мои действия в данной ситуации? Почистить стаб, поменять автомат на 40А? Если поломка в стабилизаторе то меняется ли это или лучше просто купить новый? Похожую причину находил в стабе, одно из реле зависло во включенном состоянии (сварились контакты), походу еще вылетел внутренний стабилизатор. Делов не так уж и много, но надо в этой технике разбираться. Есть смысл проверить состояние контактов реле, особо на популярных ступенях напряжения (у меня под замену ушли еще 3 релюшки). Сообщение отредактировал eugevict - 1.8.2021, 20:21 |
|
|
| Гость_Гость_* |
1.8.2021, 20:43
Сообщение
#4
|
|
Гости |
С этого и стоит начинать. Определить исправен стаб или нет. В начале прошлого месяца была похожая ситуация, однако спустя пару дней при очередной попытке включить все заработало. Стабилизатор месяц работал исправно и работал бы еще, если бы не отключили свет. Свет отключился вообще во всем населенном пункте, не из за неисправностей в нашем оборудовании |
|
|
|
|
1.8.2021, 22:35
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Этот стаб низшего ценового диапазона ремонтировать смысла нет если нет знакомого ремонтника альтруиста. Надо радоватся что он вообще столько проработал.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 18:14 |
|
|
|
|