Здравствуйте. Хочу сразу оговориться: я не электрик и в электронике мало что понимаю. Я живу в многоэтажке У меня следующая проблема: в квартире постоянно просаживается напряжение. Включаем утюг - лампочки тускнут, пылесос- лампочки тускнут, стоит включить что-нибудь в розетку лампочки тут-же тускнут во всей квартире. Данная проблема усугубляется еще тем что у нас сосед варит инвертором, так что у нас свет играет с утра до вечера. Самое странное что у самого соседа все в норме и скачков нет.
У меня пару вопросов:
Вот и сейчас сосед что-то пилит и меня тускнут лампочки ![]() Сообщение отредактировал indigoer - 30.7.2021, 13:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Привет.
Измерения я бы начал со "стояка", если доступ свободный. Иначе - с самого близкого доступного к источнику места. И дальше идти по цепи. Обычно после счётчика - расходы абонента. У меня РЭС отвечает только до ввода в дом, дальше - ОСМД и жильцы. Для ориентира: у меня со старосоветской проводкой падение напряжения 3,5 В на кВт нагрузки. Это ещё приемлемо. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.7.2021 Пользователь №: 58743 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
По новым европейским нормам должно быть 230+-10%, т.е. не ниже 207 В.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.7.2021 Пользователь №: 58743 ![]() |
Все понятно. Спасибо большое!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) в России +/-10% (и 207 В) это наименьшее напряжение питания. Пока только предпочтительно-рекомендованное (230/400).Обязательное (по ГОСТ ГОСТ 32144-2013) 220/380 Вольт, если конечно ничего не изменилось в последнее время. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пока только предпочтительно-рекомендованное (230/400). ГОСТ 32144-2013 о качестве ЭЭ, в нем действительно упоминается про 220.. однако со ссылками на ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83). Уже в в нем декларировался переход на 230 В до 2003г.Обязательное (по ГОСТ ГОСТ 32144-2013) 220/380 Вольт С окт.2015г. ГОСТ 29322-2014 устанавливает стандартные напряжения в Табл.1, уже без сроков, хотя и с упоминанием, что где-то 220/380 еще применяют.. и на этом всё. Вот я, к примеру, не могу сказать какое номинальное напряжение в моей сети. Все работает, на вид нормально - и пёс с ним. )) |
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Что мне делать, как решать проблему? Письменно жаловаться. Поставщику электроэнергии, управляющей компании, надзорным структурам... чем больше напишите, тем быстрее закрутится системный маховик.. Сами вы, стопроцентов, ничего сделать не сможете, поэтому пишите жалобы... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) С окт.2015г. ГОСТ 29322-2014 устанавливает стандартные напряжения в Табл.1, уже без сроков, хотя и с упоминанием, что где-то 220/380 еще применяют.. и на этом всё. Вот именно - и я о том же!Данный ГОСТ, как предпочтительное значение для вновь проектируемых сетей, а в контексте темы автора на полном основании действует ГОСТ 32144-2013. Поэтому исходить следует из номинала 220+/-10%, т.е. Umin=198 Вольт, а не 207. Именно данный момент и побудил меня к участию в данной теме. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Данный ГОСТ, как предпочтительное значение для вновь проектируемых сетей, А где действующий ГОСТ "Напряжения стандартные" на сеть 220 ? Поэтому исходить следует из номинала 220+/-10%, т.е. Umin=198 Вольт, а не 207. В ГОСТ 29322 указаны 198 В как наименьшее используемое, то есть на оборудовании потребителя. Здесь для потребителя цифра одинаковая. Но физически не может быть одинаковое напряжение во всей сети от ИП до лампочки-розетки.договор гляньте Законодательство РФ не предусматривает обязательной письменной формы договора энергоснабжения, заключаемого с гражданами. (хотя такое право у граждан есть)Да и нет конкретных цифр в договоре с владельцами квартир. К примеру, в нашей ПСК Там гарантируется качество коммунальной услуги. Причем на вводе в МКД. Уж на вводе точно не 198 В минимально должно быть. Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2021, 12:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) А где действующий ГОСТ "Напряжения стандартные" на сеть 220 ? Действующий - ГОСТ 32144-2013, а для вновь сооружаемых - ГОСТ 29322-2014.Цитата(Олега) В ГОСТ 29322 указаны 198 В как наименьшее используемое, то есть на оборудовании потребителя. Данный ГОСТ отменён, поэтому руководствуемся действующим ГОСТ 32144-2013 или ГОСТ 29322-2014 для вновь сооружаемых/модернизируемых или проектируемых. Цитата(Олега) физически не может быть одинаковое напряжение во всей сети от ИП до лампочки-розетки. Поэтому ГОСТ и предписывает всё это учитывать как потребителю по нормируемым потерям в его сети:Цитата В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии. Так и со стороны СО на вводных клеммах, с учётом нормируемых потерь сети потребителя:Цитата Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии. По сути, это должно быть в общей связке, а в реальности - полный бардак, где у одних (по линии) много, а другим мало!.... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 31.7.2021, 12:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Данный ГОСТ отменён, поэтому руководствуемся действующим ГОСТ 32144-2013 или ГОСТ 29322-2014 для вновь сооружаемых/модернизируемых или проектируемых. Это у нас получается разные стандартные номинальные напряжения (2 шт.) в стране ?Если в ГОСТ 32144-2013 ссылочный стандарт 92 года отменен, то на его место должен вставать стандарт его заменивший (введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации) Действующий - ГОСТ 32144-2013 Да действующий, только вот ссылочный документ уже в РФ не применим. "Применение в качестве национального стандарта РФ прекращено". Где основание для номинала 220 ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ и предписывает всё это учитывать как потребителю по нормируемым потерям в его сети: Вот именно, при выполнении требований в (.) передачи ЭЭ. А кроме +/-10% от номинала и абсолютно нечеткого "согласованного напряжения электропитания" требования в ГОСТ 32144-2013 нет. ГОСТ 29322-2014 конкретизирует, что в (.) передачи напряжение не ниже 207 В. Потребитель тыкает напряжометром на вводе в здание и если менее 207 В, то это уже основание жаловаться. Без всяких разводов со стороны ЭСО о хреновой сети после ввода. Если 207 В и выше - то разборки уже с УК. По крайней мере такой расклад понятен.Цитата В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии. Так и со стороны СО на вводных клеммах, с учётом нормируемых потерь сети потребителя: Тут хитрый момент - а что считать "точкой общего присоединения". Потребитель в данном случае это МКД, квартиры ? Где хозяйничает (устанавливает значения) ЭСО ? В каком документе эти установления отражены (закреплены) ?Цитата Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии. В договоре ЭСО прописывает в качестве точки передачи ЭЭ (и границы ответственности) как правило либо общедомовой счетчик (при наличии), либо внешнюю сторону стены здания. Никак в этой точке напор не должен быть -10%, т.е. 198 В полный бардак Что есть, то есть..
Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2021, 15:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Это у нас получается разные стандартные номинальные напряжения (2 шт.) в стране ? Да!Третий раз говорю, что ГОСТ 32144-2013 для действующих в настоящее время, а для вновь сооружаемых- ГОСТ 29322-2014., котроый заменил ГОСТ 29322-92 и не отменяет и не запрещает ГОСТ 32144-2013. По сути, обязательным является ГОСТ 32144-2013, а ГОСТ 29322-2014 всего лишь рекомендованным и предпочтительным к применению: Цитата Настоящий стандарт устанавливает значения стандартного напряжения, которые предназначены для применения в качестве: Пока это не обязалово, а предпочтение.- предпочтительных значений...... По сути, проекты после 1 октября 2015г, уже должны придерживаться ГОСТ 29322-2014. Сообщение отредактировал Rezo - 31.7.2021, 15:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По сути, обязательным является ГОСТ 32144-2013 Разве ? Цитатаприказываю: 1. Вести в действие с 1 июля 2014 года для добровольного применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". а ГОСТ 29322-2014 всего лишь рекомендованным Точно такой же, добровольный. Цитатаприказываю: 1. Ввести в действие с 1 октября 2015 года для добровольного применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) "Напряжения стандартные", а для вновь сооружаемых- ГОСТ 29322-2014., Да, для проектируемых, а кроме того это эталоные значения для электрооборудования и предпочтительные значения для номинального напряжения. Запрета для действующих ЭУ нет.Пока это не обязалово, а предпочтение. А ГОСТ 32144-2013 обязывает иметь 220 ?По-моему стандартные напряжения должен устанавливать стандарт "Стандартные напряжения" и никакой другой (например, о качестве электроэнергии и ЭМС) Цитата из ГОСТ 32144-2013: В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на [1] и следующие стандарты: ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения .. А в ГОСТ 29322 (любого года) нет ссылок на ГОСТ 32144 (или ГОСТ Р 54149, или ГОСТ 13109) Цитата из ГОСТ 32144-2013: Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов ... Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. ГОСТ 29322-2014 введен взамен ГОСТ 29322-92 Третий раз говорю Количество повторов не аргумент.Да! Назовите действующий в РФ ГОСТ "Стандартные напряжения", определивший номинальное напряжение 220 В (второй раз прошу)Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2021, 17:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) такой же, добровольный. Цитата Значит хочу 200, а хочу 250 и будет законно из-за добровольности выполнения стандарта?А где эта добровольность прописана в ГОСТах? Цитата(Олега) А ГОСТ 32144-2013 обязывает иметь 220 ? А разве нет?Цитата(цитата ГОСТ) В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем). Цитата(Олега) Назовите действующий в РФ ГОСТ "Стандартные напряжения", определивший номинальное напряжение 220 В Я назвал предложением выше.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А где эта добровольность прописана в ГОСТах? Я поправил по части, что один стандарт "обязательный", а второй "рекомендуемый". О "добровольности" читайте в 184ФЗ. (можно спросить у Элькина или Абрамова, их Приказы)А разве нет? Конечно нет .Цитата(цитата ГОСТ) В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем). Этот абзац из п.4.2.2 Медленные изменения напряжения ![]() Я назвал предложением выше. Этот стандарт называется "Напряжения стандартные" ?Или "Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества ЭЭ" ? Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2021, 18:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Значит по-разному понимаем нормативки.
Для меня, если в ГОСТ написано, что 220 - это номинал (от которог рассматриваются и "провалы" и медленные изменения и пр.), то это именно 220. А рекомендованное ГОСТом - это рекомендованное. Собственно это и было мои "5 копеек" в теме..... Сообщение отредактировал Rezo - 31.7.2021, 18:44 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |