Ув. форумчане.
Может ли отключаться УЗО при подключении электроприборов большой мощности?
У меня частный дом, воздушная линия СИП, вводный автомат 40А, счетчик меркурий, УЗО 0,03 , автоматический выключатель 16А, чайник 2.4 КВт. Есть заземление согласно ТТ.
Иногда (я подозреваю в часы большой нагрузки на общую линию) выбивает УЗО при включении мощных электроприборов, таких как чайник например 2.4КВт.

Можете подсказать как этот вопрос решать плиз, с каких сторон можно искать подход к решению данного вопроса ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.7.2021, 18:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Фрау Попец_*)
с каких сторон можно искать подход к решению данного вопроса ?
Со стороны проверки правильности выбора УЗО, проверки его работоспособности, правильности подключения и проверки правильности всей разводки в доме.
Выражаясь обобщённо - пригласить специалиста.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.7.2021, 18:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3770
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Rezo @ 20.7.2021, 18:32) *
Со стороны проверки правильности выбора УЗО, проверки его работоспособности, правильности подключения и проверки правильности всей разводки в доме.


Какую бы Вы сумму заплатили специалисту (или взяли бы как специалист) за все эти действия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.7.2021, 21:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Dimka1)
Какую бы Вы сумму заплатили специалисту (или взяли бы как специалист) за все эти действия?
Во-первых, вопрос автора заключается не в этом!
Во-вторых, невозможно что-либо говорить не видя объём работ.
В-третьих, пусть автор сам решает необходимость всего этого, взвесив приоритетно все "за и против" и не только на настоящий момент времени, дабы не посыпать потом "голову пеплом" сгоревшего домика.
Всё очень относительно!.... support.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.7.2021, 6:22
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Интересно узнать причины выбора именно ТТ. Не от хорошей жизни или "хочу"?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Фрау Попец_*
сообщение 21.7.2021, 10:44
Сообщение #6





Гости






Цитата(Roman D @ 21.7.2021, 6:22) *
Интересно узнать причины выбора именно ТТ. Не от хорошей жизни или "хочу"?

Извините за неосведомленность, однако какая могла быть альтернатива ТТ в моем случае ?
Никто по воздуху к домику мне PE не доставляет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.7.2021, 11:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Сделайте сперва простое. Включите свой чайник через удлинитель . Сам удлинитель возьмите без заземления. И посмотрите сработает ли ваше УЗО при таком подключении вашего чайника.

Цитата(Фрау Попец @ 21.7.2021, 10:44) *
Извините за неосведомленность, однако какая могла быть альтернатива ТТ в моем случае ?
Никто по воздуху к домику мне PE не доставляет...

Это ошибочное мнение. У вас к домику наверняка подведено PEN , тем более если линия СИП. Так что все в ваших руках.

Повторное заземление и делите тот PEN на PE и N. в чем проблема. Не заземление конечно повторное прийдется самому делать.

Сообщение отредактировал шахтер - 21.7.2021, 11:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 21.7.2021, 12:37
Сообщение #8





Гости






Цитата(шахтер @ 21.7.2021, 11:40) *
Сделайте сперва простое. Включите свой чайник через удлинитель . Сам удлинитель возьмите без заземления. И посмотрите сработает ли ваше УЗО при таком подключении вашего чайника.
Хорошая метода. Я так всегда делаю первую проверку стиралки, бойлера и т.п., когда есть вопросы сработки УЗО и подгулявшего ТЭНа.

Цитата(шахтер @ 21.7.2021, 11:40) *
Не заземление конечно повторное прийдется самому делать.

Зачем?
Цитата(Фрау Попец @ 20.7.2021, 16:06) *
Есть заземление согласно ТТ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.7.2021, 13:48
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Фрау Попец @ 21.7.2021, 9:44) *
Извините за неосведомленность
Никто по воздуху к домику мне PE не доставляет...

***мать***
У вас же РЕN есть!!! Из него и делаете PE и N. Получаете вполе годный TN-C-S, коим 90% (не верьте, с потолка) пользуются.
Заземление своё.

Обоснование ТТ в одном случае: если халупа питается по воздушке через лес и есть повышенный риск обрыва PEN проводника; ну, и получения напруги на корпусах и (или) 380 меж фаз. Не зря ж на воздушках РЕ (ну, ноль раньше) снизу - когда дерево хлопнет, он порвётся наверняка последним.
Про СИП вообще речи нет.

Неокрепшие умы, начитавшись интернетов о преимуществах ТТ, начинают оную городить.
А то, что к ТТ нельзя допускать слабограмотных колхозников, возомнивших себя специалистами, интернеты не пишут. То, что за заземлением нужно квалифицировано следить, не пишут. К заземлению повышенные требования; "лом в огороде" не сойдёт. То, что проводка должна быть сделана СТРОГО по ПУЭ - чайники не читают.
Вот, и хлебайте это ситечком.
Фрау, Вы когда крайний раз замеряли сопротивление заземления своего хозяйства? icon_wink.gif

А когда читаете интернеты по теме "ТТ", увидите сочетание "отгорание нуля" - явно аффтар неграмотен.

Мнение автора субъективно и не является руководством к исполнению.

Сообщение отредактировал Roman D - 21.7.2021, 14:09


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.7.2021, 13:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Дачник_* @ 21.7.2021, 12:37) *
Зачем?

Я например сильно просто не люблю систему ТТ она более опасная на мой взгляд. Если у вас выбивает автомат вы все равно ищите почему он выбивает. Вам даже в голову не придет этот автомат заменить перемычками. А вот если срабатывает УЗО и вы не можете найти причину но есть подозрение что полетело именно УЗО поставить вместо УЗО перемычки это обычное дело. Понятно это просто временно пока новое УЗО купите. У кума УЗО полетело и у него временно уже года три все работает без УЗО, система понятно именно ТТ. Кум пенсионер денег на УЗО у него нет. Понятно я ему раз пять говорил что так нельзя, он меня выслушал и ничего конечно не купил. И это стандартная фигня если у вас система ТТ. потому что живем мы в России. И за это никогда никто не говорит рекламируя систему ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.7.2021, 14:22
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ПУЭ - ни хрена не учебник.
В учебнике я б писал:

Системы заземления:
TN-S - годная современная система, вся планета (ЗЕМЛЯ) на ней.
TN-С-S - тоже сойдёт, пока страна не наскребёт (дамы, пардон) на пятипроводку.
TN-C - устаревшая система, не годная для жилья. Досталась от сталинских времён.
ТТ - система для особых условий, требует высокопрофессионального исполнения и дорогого обслуживания.
IT - система исключительно для профессионалов. Забудьте.


Сообщение отредактировал Roman D - 21.7.2021, 14:24


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.7.2021, 15:18
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 21.7.2021, 14:22) *
TN-S - годная современная система, вся планета (ЗЕМЛЯ) на ней.
А где остальные ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.7.2021, 19:12
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 21.7.2021, 15:18) *
А где остальные ?

Не, сказки.
Точки в небе есть. Остальное - как полёт американцев на Луну. Говорят, но доказательств мало.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.7.2021, 21:19
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 21.7.2021, 19:12) *
Не, сказки.
Про какие сказки, Роман ?
Если "вся планета (ЗЕМЛЯ) на ней", на TN-S, то остальные системы только в бумажном виде (в теории).

Сообщение отредактировал Олега - 21.7.2021, 21:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.7.2021, 16:08
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Олега @ 21.7.2021, 21:19) *
Про какие сказки, Роман ?
Если "вся планета (ЗЕМЛЯ) на ней", на TN-S, то остальные системы только в бумажном виде (в теории).

Россия это аномальная зона на Земле. Так что у нас остальные системы в основном именно в реальности. Первое место именно система ТТ. Это именно наше счастье. Заграничные станки сейчас, даже болтов на корпусе нет для подключения контура заземления Но мы их конечно привариваем при монтаже этих станков. При чем запитываем эти станки к системе TN-S, если ставим их в новый цех с новой подстанцией, и варим контур заземления в этом же цеху и заземляем к этому контуру эти же станки. На мой вопрос а зачем мы это делаем, энергетик сказал мне так спокойней. Энергетик понятно пенсионер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2021, 17:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



шахтер, у нас разговор про наилучшие и единственные на планете
Цитата(Roman D @ 21.7.2021, 14:22) *
Системы заземления:
При чем тут 2 класс защиты ? (и мудрый энергетик)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.7.2021, 18:50
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Олега @ 22.7.2021, 17:01) *
шахтер, у нас разговор про наилучшие и единственные на планете
При чем тут 2 класс защиты ? (и мудрый энергетик)

Просто у нас все не так как у людей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2021, 19:15
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В Норвегии на TN-C-S до сих пор с IT не могут перейти..
Наверное норвежские обыватели сплошь Профи и в квартирах (домах) тотальный присмотр, ибо:
Цитата(Roman D @ 21.7.2021, 14:22) *
IT - система исключительно для профессионалов. Забудьте.[/i]


Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2021, 19:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.7.2021, 19:25
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



При правильном грамотном подходе и реализации, СЗ ТТ нисколько не хуже в частном домике глубинной деревеньки.
Идеальной СЗ не существует - всё применительно в том или ином случае.
И при чистой TN-S трагедии случаются......


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2021, 19:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(шахтер @ 22.7.2021, 16:08) *
Первое место именно система ТТ. Это именно наше счастье.
Это счастье во Франции, Аргентине, Малайзии и не только. Законно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены