Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Светофор , Подключение

skvsk
сообщение 18.7.2021, 21:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.7.2021
Пользователь №: 58723



Здравствуйте. Светодиодный светофор находится на расстоянии 200 метров от кнопок. При включении зелёного - зелёный загорается, красный гаснет, все как надо. При включении красного - загорается красный, зелёный горит в пол накала. При измерении напряжений установлено что когда зелёный гореть не должен, на фазе зелёного почему-то имеется 60 вольт. Кабель до светофора новый. Вопрос, что можно сделать с этим. Может какое сопротивление впаять или ещё что-то. Извиняюсь за тупые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.7.2021, 21:54
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(skvsk @ 18.7.2021, 20:40) *
Кабель до светофора новый.

Новый - не значит исправный.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.7.2021, 22:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



цвета местами поменяйте, что будет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.7.2021, 5:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



skvsk, На вашей схеме провод с номером 12 от кнопки SB4 идёт на диод VD43. А на вашей же фотографии видно что он уходит на базу транзистора VS3. Вот и вся проблема


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
skvsk
сообщение 20.7.2021, 0:03
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.7.2021
Пользователь №: 58723



Цитата(Костян челябинский @ 19.7.2021, 5:07) *
skvsk, На вашей схеме провод с номером 12 от кнопки SB4 идёт на диод VD43. А на вашей же фотографии видно что он уходит на базу транзистора VS3. Вот и вся проблема


Да нет. Скорее всего всё-таки кабель. Протягивался под землёй, через смотровые колодцы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 20.7.2021, 1:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2341
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773




Стоит проверить сам светофор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 23.7.2021, 18:03
Сообщение #7





Гости






Цитата(skvsk @ 18.7.2021, 21:40) *
Вопрос, что можно сделать с этим.


Замотивировать людей, умеющих ремонтировать светодиодные светофоры... icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
skvsk
сообщение 25.7.2021, 17:13
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.7.2021
Пользователь №: 58723



Цитата(в горле кость @ 23.7.2021, 18:03) *
Замотивировать людей, умеющих ремонтировать светодиодные светофоры... icon_wink.gif

Вобщем различными методами было установлено, что виновен кабель. Однако замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Напрашивается вопрос, можно ли как-то повысить нижний порог напряжения светодиодной лампы? Чтобы загоралась только от 150В к примеру. Спаять схемку какую из диодов, резисторов и т.д.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 25.7.2021, 17:35
Сообщение #9





Гости






Цитата(skvsk @ 25.7.2021, 17:13) *
... замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Напрашивается вопрос, можно ли как-то повысить нижний порог напряжения светодиодной лампы? Чтобы загоралась только от 150В к примеру. Спаять схемку какую из диодов, резисторов и т.д.?

извините конечно, но напомнило анекдот: - Медный провод для нас дорого, алюминиевый провод для нас тоже дорого.. За то, у нас есть сырая солома и её много... пусть колхозные электрики придумают, как вместо меди применить сырую солому...
имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 25.7.2021, 17:54
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 555
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цитата(skvsk @ 25.7.2021, 17:13) *
Вобщем различными методами было установлено, что виновен кабель. Однако замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Напрашивается вопрос, можно ли как-то повысить нижний порог напряжения светодиодной лампы? Чтобы загоралась только от 150В к примеру. Спаять схемку какую из диодов, резисторов и т.д.?

Заменить участок кабеля и не городить огород.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.7.2021, 18:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(skvsk @ 25.7.2021, 17:13) *
что виновен кабель.
по какой статье причине?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
skvsk
сообщение 25.7.2021, 20:01
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.7.2021
Пользователь №: 58723



Цитата(с2н5он @ 25.7.2021, 18:50) *
по какой статье причине?

Кабель хоть и практически новый, визуально имеет микротрещины, понятно что не качественный. В воздухе работал бы без проблем.
Если отсоединить все три жилы от светофора и кнопки, пустить по одной жиле фазу и прикосаться по очереди черным щупом к остальным жилам, то на всех показывает~230В. Что-то такое электрик объяснял.
P.S.: Прошу писать только если есть какой-то дельный совет. Выше уже писал, что на замену кабеля руководство не идёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 25.7.2021, 20:45
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2341
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(skvsk @ 25.7.2021, 20:01) *
В воздухе работал бы без проблем.

И с какого перепугу ?

Цитата(skvsk @ 25.7.2021, 20:01) *
Если отсоединить все три жилы от светофора и кнопки, пустить по одной жиле фазу и прикосаться по очереди черным щупом к остальным жилам, то на всех показывает~230В.

Сейчас это как "танцы с бубном".
Нужны конкретные цифры, для начала :
Измеренное сопротивление изоляции всех проводов !

Цитата(skvsk @ 25.7.2021, 20:01) *
P.S.: Прошу писать только если есть какой-то дельный совет.

Найти нормального электрика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.7.2021, 23:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(eugevict @ 25.7.2021, 20:45) *
Измеренное сопротивление изоляции всех проводов !
именно
Цитата(skvsk @ 25.7.2021, 20:01) *
имеет микротрещины
микро это 10 в минус шестой степени, кто там у вас такой глазастый?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.7.2021, 0:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(skvsk @ 25.7.2021, 17:13) *
замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна.
Ситуация не так плоха. Ведь через 5 недель у вас будет новый дармовой кабель, ибо недельный рост в 50м бодрый показатель
Цитата(skvsk @ 18.7.2021, 21:40) *
200 метров
icon_wink.gif
Хотя и прибавок должен увеличиваться..,, так что еще раньше.

Сообщение отредактировал Олега - 26.7.2021, 0:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:18
Rambler's Top100     