Подключение тэна pahlen 3квт , Есть схема,но не могу разобраться. Нужно подключит тэн на одну фазу

Veles
сообщение 17.7.2021, 2:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.7.2021
Пользователь №: 58721



Сломал уже всю голову,что обозначают буквы С1 и С2 на схеме. У меня получается так - либо терморегулятор работает а тэны нет,либо тэны работают на максимум без терморегулятора.

Сообщение отредактировал Veles - 17.7.2021, 2:07
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.7.2021, 7:13
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сломали не голову, а водогрей icon_wink.gif
В пунктирных рамках - варианты подключения для разного питания. С1, С2 - контакторы.

Жаль, не вся бумажка видна, по остаткам видно, что для включения ТЭНа на нагрев условия - двигатель не перегрет, термостат включен, наличие потока и перегрев не перегревает. icon_smile.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veles
сообщение 17.7.2021, 10:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.7.2021
Пользователь №: 58721



Вот 3 варианта подключения. Мне нужна именно 1 фаза. С подключением на 3 фазы,проблем никаких не было.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 17.7.2021, 11:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если тогда не было то сейчас то чего? Прозвоните тэны проверьте правильность подключения. Только непонятно зачем 2 контактора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veles
сообщение 17.7.2021, 12:31
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.7.2021
Пользователь №: 58721



На 3 фазы подключение банально - 3 фазы на 3 контакта тэна и отдельный ноль с фазой на блок управления. Для подключения 1 фазы на 220 получается,что ноль и фаза идут к тэну и отдельно ноль и фаза идёт для блока управления(но в таком подключении,блок управления и тэны не могут работать синхронно). Вот в чем вся сложность.

2 контактора там,потому что 2 цепи управления - 1я питание тэна,а 2я питание блока управления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.7.2021, 14:38
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Veles @ 17.7.2021, 12:31) *
2 контактора там,потому что 2 цепи управления - 1я питание тэна,а 2я питание блока управления

При подключения 400 В контакторами коммутируются три фазы, а при 1ф - фаза и ноль.
Производитель пытался сделать что-то универсальное - и на 3х400, и 3х230, и 1х230; причём с разными мощностями ТЭНов - так, чтоб потребитель с отвёрткой и документацией мог сделать сам.

З.Ы. Документация неполная.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 17.7.2021, 16:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
2 контактора там,потому что 2 цепи управления - 1я питание тэна,а 2я
Второй контактор стоит на той же линии питания тэна. Или у нас с вами схемы разные? Я вижу что у тэнов разное подключение и вижу что по схеме всё должно работать. Мне непонятно только назначение второго контакторами т.к. он дублирует первый.

И зачем два датчика потока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.7.2021, 17:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2343
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Veles @ 17.7.2021, 2:06) *
Сломал уже всю голову,что обозначают буквы С1 и С2 на схеме. У меня получается так - либо терморегулятор работает а тэны нет,либо тэны работают на максимум без терморегулятора.

С1 и С2 - рабочий и аварийный контакторы, последовательно включены для надежности.
Схема рабочая, особенность в том что без протока вода достаточного объема ТЭНы работать не будут.
Соберите схему как нарисовано, повесьте лампочку вместо ТЭНов, подайте питание, насос должен включиться, если проток воды достаточен (и реле протока не клинет) сработает реле протока, (у реле защиты и термостата контакты должны быть замкнуты и размыкаются при достижении установленной температуры) С1иС2 включаться и лампочка загорится.
Если не включается, ищите "косяк", можно предварительно все реле прозвонить мультиметром.
Никакой синхронности там и близко нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 17.7.2021, 17:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
С1 и С2 - рабочий и аварийный контакторы, последовательно включены для надежности
Если для надёжности то они должны тогда подключатся паралельно а так один сгорает и второй отваливается. И где здесь работа и авария?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.7.2021, 18:14
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2343
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Электромонтёр @ 17.7.2021, 17:44) *
Если для надёжности то они должны тогда подключатся паралельно а так один сгорает и второй отваливается. И где здесь работа и авария?

Надежность определяется не только Включением, но и Отключением электрооборудования.
И при твоей параллели, когда отвалится один контактор, а второй останется залипшим, можешь вызывать пожарных - если успеешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 17.7.2021, 19:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



А что уж тогда не десяток их поставить для надёжности то? 5 рабочих и 5 аварийных? Или все 10 аварийных?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veles
сообщение 17.7.2021, 20:09
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.7.2021
Пользователь №: 58721



Вот схема с крышки прибора. Больше нет ничего. Контактора стоит 2( на тэны и на блок управления). Блок управления и тэны не работают одновременно ( либо тэны работают в режиме кипятильника,либо блок управления работает). А вот управлять температурой нагрева тэна через блок управления не получается.

От конектора идёт ноль и фаза на контакты тэна и ноль с фазой идут на блок управления, я правильно понял схему?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.7.2021, 21:06
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2343
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Электромонтёр @ 17.7.2021, 19:02) *
А что уж тогда не десяток их поставить для надёжности то? 5 рабочих и 5 аварийных? Или все 10 аварийных?

Флаг в руки !

Цитата(Veles @ 17.7.2021, 20:09) *
Вот схема с крышки прибора.

Схема соответствует алгоритму работы водонагревателя, а что собрано в реале - отсюда не видно !
Цитата(Veles @ 17.7.2021, 20:09) *
От конектора идёт ноль и фаза на контакты тэна и ноль с фазой идут на блок управления, я правильно понял схему?

Верно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.7.2021, 21:15
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



На данной схеме один датчик потока.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 17.7.2021, 21:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



А почему тогда подписано 2 раза?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.7.2021, 6:23
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Электромонтёр @ 17.7.2021, 20:50) *
А почему тогда подписано 2 раза?

Трудности перевода. Кто ж мог подумать, что та буратина с глазами квадратная ниже - настоящий датчик. Ну, и нарисовал ещё один, как у него дома в колхозном проточнике.
Куда ему, гуманитару, заграничные УГО знать.

Учите, ребята, электрику всю жизнь. Всё равно ****


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 18.7.2021, 7:35
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Нарисовать то понятно эти маркетологи что угодно готовы но может автор и соединил и этого буратино гдето взял и контакт от него потом ещё. И говорит что не работает. Если у него 2 контактора стоят на одной линии а он пишет что второй контактор управляет блоком управления то может и здесь чтото напутал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.7.2021, 8:40
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Закономерный результат:
"А только что работало..." - донеслось из облака дыма.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veles
сообщение 19.7.2021, 22:03
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.7.2021
Пользователь №: 58721



Проблема с подключением решена. В блоке управления был неисправен датчик потока(поставщик поменял полность тэны и блок управления). Также,в процессе установки выяснилось,что всё-таки был косяк в сборке линии. А именно: не правильно собрана схема подключения. Блок управления включает и выключает конектор,к которому подключены тэны,то есть конектор это не защита линии,а часть тэна...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 20.7.2021, 1:03
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2343
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Veles @ 19.7.2021, 22:03) *
то есть конектор это не защита линии,а часть тэна...

Мои поздравления !
Очевидно не "конекор", а контактор (пускатель), который по определению не может быть "частью тэна" - это самостоятельный элемент электросхемы.
Подскажите, сейчас схема полностью соответствует нарисованной на крышке ?
Вернуться в начало страницы