Здравствуйте! Делали для заказчика шкафы управления электроприводами, при приемке выкатили замечание, что лампочка на двери шкафа (220В), индицирующая питание шкафа не защищена стеклом, ссылаясь на п. 3.6 ГОСТ 12.2.007.0-75,
дословно "Отсутствует оболочка «защитное стекло на внутренней стороне двери для сигнальной лампы “Питание шкафа”, Знак безопасности." Кто-то сталкивался с таким? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Да. Сталкивался и сталкиваюсь постоянно.
Требуется защита от прикосновения не только на лампочках двери, но и на монтажной панели - на автоматах, блоках питания, клеммах и пр. элементах с токоведущими частями, находящимися под напряжением выше 50В. |
![]() |
|
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Это просто можно брать и всю монтажную панель шкафа сплошным стеклом закрывать, это ж бред. Причем на боковых стенках шкафа стоят клеммники для подключения приводов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
замечание, что лампочка на двери шкафа (220В), индицирующая питание шкафа не защищена стеклом, ссылаясь на п. 3.6 ГОСТ 12.2.007.0-75, Обратите внимание, что в п.3.6 нет слова "стекло" (и производных от него). Если все токоведущие части изолированы, то какие претензии ?..панель шкафа сплошным стеклом закрывать,.. Типа "сервант" ? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
во-во "3.6. Требования к оболочкам", а не к лампочкам
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Интересно, а как эта "лампочка" обзывается ?
Может это все-же "Арматура светосигнальная" (а лапочка или светодиоды и т.д. это дугой вопрос). Вот "Арматуру светосигнальную" - без колпачка ни разу не встречал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Какое стекло или колпачок (отдельный) "на внутренней стороне двери" ?
Есть патроны с закрытыми контактами. Но полно и с открытыми. Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2021, 20:49 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Минетжеры заказчиков любят побредить, сочиняя замечания. Пункт 3.6 этого ГОСТа не имеет никакого отношения к лампочкам.
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Это просто можно брать и всю монтажную панель шкафа сплошным стеклом закрывать, это ж бред. Причем на боковых стенках шкафа стоят клеммники для подключения приводов. Речь идет исключительно о проводящих компонентах, находящихся под напряжением и к которым практически возможно прямое прикосновение. Например шины, винтики клемм, если они большие и можно доторонутся до них. Даже винты зажимов на автоматических выключателях. И в основном именно к ним претензии. А клеммы с пружинными зажимами - вообще такой защиты не требуют - там на поверхности ничего опасного нет. Ведущие производители электроустановочных изделий знают о требованиях этого стандарта и уже конструктивно принимают меры. Например у Шнейдера есть специальные пластиковые пробочки для затычки отверстий в автоматах, дорогие правда заразы... 1 евро за пару пробочек! Шины мы в основном стараемся использовать гибкие в изоляции. Если медная полоса, то тоже- либо в закрытых боксах, за защитными пластинами либо полностью одеваем термоусадку, если других возможностей нет. А присоединения - однозначно-под защитными колпачками, крышками и т.п. Несколько раз на заказ нам изготавливали нестандартные защитные крышки сложной конфигурации из поликарбоната. Ну а так то мы ставим поликарбонатные прямоугольные пластины на спейсерах , закрывающие доступ к винтам и к клеммам. Что касается светосигнальной арматуры, то мы используем лампы/кнопки (это если на 220VAC/VDC) с заглубленными контактами, куда голый палец точно никак не всунешь. Вы модель лампочки (которая у Вас на двери) напишите? Посмотрим... Сообщение отредактировал ab111 - 10.7.2021, 21:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
почитайте внимательнее пункт, там о другом пишется
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Здравствуйте! Делали для заказчика шкафы управления электроприводами, при приемке выкатили замечание, что лампочка на двери шкафа (220В), индицирующая питание шкафа не защищена стеклом, ссылаясь на п. 3.6 ГОСТ 12.2.007.0-75, А нельзя заказчику задать вопрос: Какай персонал открывает эти шкафы и производит необходимые работы ? (Я так понимаю, что шкафы имеют запорные устройства) Электротехнический персонал - имеет право, а сторонним там делать нечего. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Неэлектротехнический персонал имеет право выполнять операции включения, переключения, выключения. Оболочка должна иметь IP не ниже 3Х и 4Х для щитков 1 и 2 классов соответственно. Если органы управления аппаратов скрыты за дверцей и НЭП должен иметь доступ к нутру, то в щите д.б. оперативная панель с минимальной IP30. Для ЭТП достаточно IP2XC . Про отдельные защитные панели или колпачки для оборудования размещенного на дверце в ГОСТ32397-2013 ничего не сказано. Думаю, что IP должно быть не ниже чем у оперативных панелей, а значит самое простое - использовать арматуру с соответствующим IP на корпусе.
Вообще-то шкафы должны бы собираться не от балды, а по ГОСТ либо ТУ. Их тоже проектируют, по ТЗ от Заказчика.. Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2021, 1:34 |
![]() |
|
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Речь идет исключительно о проводящих компонентах, находящихся под напряжением и к которым практически возможно прямое прикосновение. Например шины, винтики клемм, если они большие и можно доторонутся до них. Даже винты зажимов на автоматических выключателях. И в основном именно к ним претензии. А клеммы с пружинными зажимами - вообще такой защиты не требуют - там на поверхности ничего опасного нет. Ведущие производители электроустановочных изделий знают о требованиях этого стандарта и уже конструктивно принимают меры. Например у Шнейдера есть специальные пластиковые пробочки для затычки отверстий в автоматах, дорогие правда заразы... 1 евро за пару пробочек! Шины мы в основном стараемся использовать гибкие в изоляции. Если медная полоса, то тоже- либо в закрытых боксах, за защитными пластинами либо полностью одеваем термоусадку, если других возможностей нет. А присоединения - однозначно-под защитными колпачками, крышками и т.п. Несколько раз на заказ нам изготавливали нестандартные защитные крышки сложной конфигурации из поликарбоната. Ну а так то мы ставим поликарбонатные прямоугольные пластины на спейсерах , закрывающие доступ к винтам и к клеммам. Что касается светосигнальной арматуры, то мы используем лампы/кнопки (это если на 220VAC/VDC) с заглубленными контактами, куда голый палец точно никак не всунешь. Вы модель лампочки (которая у Вас на двери) напишите? Посмотрим... Модель лампочек - XB4BVM1 от Schneider |
![]() |
|
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Неэлектротехнический персонал имеет право выполнять операции включения, переключения, выключения. Оболочка должна иметь IP не ниже 3Х и 4Х для щитков 1 и 2 классов соответственно. Если органы управления аппаратов скрыты за дверцей и НЭП должен иметь доступ к нутру, то в щите д.б. оперативная панель с минимальной IP30. Для ЭТП достаточно IP2XC . Про отдельные защитные панели или колпачки для оборудования размещенного на дверце в ГОСТ32397-2013 ничего не сказано. Думаю, что IP должно быть не ниже чем у оперативных панелей, а значит самое простое - использовать арматуру с соответствующим IP на корпусе. Вообще-то шкафы должны бы собираться не от балды, а по ГОСТ либо ТУ. Их тоже проектируют, по ТЗ от Заказчика.. В шкафу стоят автоматы, контакторы, различные реле, но вопросов к тому что их отдельно закрывать от прикосновения не было, чтобы персонал выполнить мог отключение автомата, и не было вероятности тыкнуть чем-то в контактное соединение, прикопались только к лампочке |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Модель лампочек - XB4BVM1 от Schneider Так у нее IP66 (даже пыль не пролазит), на кой ей еще какая-то защита ? ![]() В шкафу стоят автоматы, контакторы, различные реле, но вопросов к тому что их отдельно закрывать от прикосновения не было, чтобы персонал выполнить мог отключение автомата, и не было вероятности тыкнуть чем-то в контактное соединение, прикопались только к лампочке Так бывает.., когда проверяльщика в молодости имели именно за лампочки, а потому именно они и запомнились. )) |
![]() |
|
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..от этого не легче Сейчас-то, надеюсь, вы уже знаете что написать в ответ на надуманное замечание.Раз своих ТУ нет, то все должно соответствовать ГОСТ32397-2013. Пусть проверяющий попробует обосновать свою хотелку. (а п. 3.6 ГОСТ 12.2.007.0-75 - о другом) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |