Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Две фазы в розетках , Можно ли подать ноль на розетку?

Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 9.7.2021, 8:02
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Появилось две фазы в розетках в двух комнатах. Свет в них работает нормально. На кухне и коридоре и свет и розетки тоже работают нормально. Коробку найти не могу. Возник такой вопрос: Что если я подал ноль на одну из розеток в этих комнатах от коридора, он же уйдёт на другие розетки по цепи? Не будет ли КЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 9.7.2021, 8:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Возьми настольную лампу и включи ее в ту розетку где нашел две фазы, если лампа работает нормально не лезь больше к розеткам вообще. это не твое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 9.7.2021, 8:27
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(шахтер @ 9.7.2021, 10:10) *
Возьми настольную лампу и включи ее в ту розетку где нашел две фазы, если лампа работает нормально не лезь больше к розеткам вообще. это не твое.


Понравился ответ. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 9.7.2021, 9:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(НИР @ 9.7.2021, 8:27) *
Понравился ответ. icon_biggrin.gif

Так сколько раз сталкивался с тем что чайники индикатором находят фазу на нулевом проводе. Что тут можно посоветовать, только самое простое сунуть в розетку настольную лампу , если лампочка не сгорит значит нет там двух фаз. Все!! Значит это опять просто ошибка при работе с индикатором. Это обычное дело если индикатор в руках у чайника.

Сообщение отредактировал шахтер - 9.7.2021, 9:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.7.2021, 10:40
Сообщение #5





Гости






А нормального ответа ни кто не даст? Все только языком умеют чесать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 9.7.2021, 10:54
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(Гость @ 9.7.2021, 10:40) *
А нормального ответа ни кто не даст? Все только языком умеют чесать

Чем не нравится ответ во втором сообщении?
ТС ни слова не сказал о том, как проявляется неисправность, с чего вдруг он полез с индикатором в розетки.
Была дана совершенно чёткая рекомендация, что нужно проверить в первую очередь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 9.7.2021, 11:16
Сообщение #7





Гости






Цитата(A.Panichkin @ 9.7.2021, 10:54) *
Чем не нравится ответ во втором сообщении?
ТС ни слова не сказал о том, как проявляется неисправность, с чего вдруг он полез с индикатором в розетки.
Была дана совершенно чёткая рекомендация, что нужно проверить в первую очередь.


Электроприборы не реагируют. Индикатор показывает две фазы. Но как только ты выключаешь всё из розеток, то на одном фаза, второй пустой. Скорее всего ноль где то лопнул. Вот я и спрашиваю, можно подать на тот который пустой подать ноль из коридора? Пойдёт ли цепочка ноля по другим розеткам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 9.7.2021, 12:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(A.Panichkin @ 9.7.2021, 10:54) *
Чем не нравится ответ во втором сообщении?
ТС ни слова не сказал о том, как проявляется неисправность, с чего вдруг он полез с индикатором в розетки.
Была дана совершенно чёткая рекомендация, что нужно проверить в первую очередь.

А вы уверенны что ТС знает как пользоватся индикатором. Вот ему и был дан совершенно четкий и самый простой совет. Воткни в розетку настольную лампу, и раскажи что получилось. А то я например видел даже электриков которые не совсем правильно пользуются индикаторами которые с батарейкой. И поэтому они фазу находят на заземленном оборудовании. Так же многие индикаторы иногда плказыват наведенную фазу.

А почему полез с индикатором так потому что чайник, эектрик бы после индикатора просто замерял бы напряжение в розетки вольтметром. И написал бы на форуме что намерял, если бы сам не понял что ему прибор показал.Вот этим именно и отличается электрик от чайника.

Цитата(Гость_Виктор_* @ 9.7.2021, 11:16) *
Электроприборы не реагируют. Индикатор показывает две фазы. Но как только ты выключаешь всё из розеток, то на одном фаза, второй пустой. Скорее всего ноль где то лопнул. Вот я и спрашиваю, можно подать на тот который пустой подать ноль из коридора? Пойдёт ли цепочка ноля по другим розеткам

Значит надо выключать не все и сразу.а выдергивать по одной вилке с розеток и каждый раз проверять после выдергивания вилки. А не пропала ли у вас та вторая фаза в розетке. Таким образом вы найдете прибор где живет проблема. Хотя бы узнаете кого лечить надо , или кому надо делать вскрытие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 9.7.2021, 12:25
Сообщение #9





Гости






Цитата(шахтер @ 9.7.2021, 12:15) *
А вы уверенны что ТС знает как пользоватся индикатором. Вот ему и был дан совершенно четкий и самый простой совет. Воткни в розетку настольную лампу, и раскажи что получилось. А то я например видел даже электриков которые не совсем правильно пользуются индикаторами которые с батарейкой. И поэтому они фазу находят на заземленном оборудовании. Так же многие индикаторы иногда плказыват наведенную фазу.

А почему полез с индикатором так потому что чайник, эектрик бы после индикатора просто замерял бы напряжение в розетки вольтметром. И написал бы на форуме что намерял, если бы сам не понял что ему прибор показал.Вот этим именно и отличается электрик от чайника.



Давайте разложу по полкам.

1. Прибор, лампа и т.д. ничего не показывают, не работают, не издают когда их вставляешь в розетку.


2.Индикатор показывает и на одном, и на втором проводе фазу. Но когда ты освобождаешь все розетки от вилок. Напряжение остаётся только на одном проводе.

3. Дом старый, земли в квартире нету.

4. Провода алюминий

5. Отсюда вопроса, коробку на данную линию найти не могу, но в коридоре розетка работает. Если я от этой розетки возьму ноль, подключу его на ноль не рабочей розетки. Пойдёт ли реакция, и цепочка до других розеток, и до места обрыва.


Возможно ноль где то в стене обломило, и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 9.7.2021, 12:49
Сообщение #10





Гости






Цитата(шахтер @ 9.7.2021, 12:33) *
Так же добавлю надо понимать что если у вас в какой то розетке отгорел или отломился ноль то если вы в другую розетку которая сидит на этом же ноле воткнете просто исправный прибор допустим с трансформатоом внутри. То фаза вторая в паралельной этой розетке как раз вам индикатор и покажет чере тот трансформатор. . Так что сперва вилки выдергивайтя именно в тех розетках где тоже две фазы.

Перелом надо именно искать, просто ноль кинуть это не совсем хорошо.

Перелом он где то рядом с розеткой или как Олег писал где то гвоздиком просто перебили и все.



Да скорее всего соседу сверху, у них был ремонт. После это перестало работать. Но даже если перелом возле розетки, то что это даст? Как он может повлиять на все остальные розетки?

Мне кажется это вводный провод, который идёт на эти розетки в коробку. Далее уже раздаёт на все розетки по комнатам.

Вот я и задался вопросом, можно ли кинуть ноль от рабочей розетки в коридоре, к одной из нерабочих в комнатах. Пойдёт ли какая нибудь реакция

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 9.7.2021, 12:51
Сообщение #11





Гости






Цитата(шахтер @ 9.7.2021, 12:48) *
Так же добавлю надо понимать что если у вас в какой то розетке отгорел или отломился ноль то если вы в другую розетку которая сидит на этом же ноле воткнете просто исправный прибор допустим с трансформатоом внутри. То фаза вторая в паралельной этой розетке как раз вам индикатор и покажет чере тот трансформатор. . Так что сперва вилки выдергивайтя именно в тех розетках где тоже две фазы.

Перелом надо именно искать, просто ноль кинуть это не совсем хорошо.

Перелом он где то рядом с розеткой или как Олег писал где то гвоздиком просто перебили и все.

[quote name='Гость_Виктор_*' date='9.7.2021, 12:25' post='566490

5. Отсюда вопроса, коробку на данную линию найти не могу, но в коридоре розетка работает. Если я от этой розетки возьму ноль, подключу его на ноль не рабочей розетки. Пойдёт ли реакция, и цепочка до других розеток, и до места обрыва.


Возможно ноль где то в стене обломило, и т.д.

Возможно вас это спасет. Вопрос собственно простой как вы тот ноль кинете. Типа переноской, а если ребенок ту переноску выдергнет и в рот себе сунет. Лучше делайте сразу все по уму. Ишите электрика нормального с прибором. Удачи вам пусть вам повезет и вы решите свою проблему. Я в прошлом веке была у меня квартира причем получал я ее новую. И на кухне у меня не работала одна розетка. При чем она мне была очень нужна та розетка. Сам я работал электриком , правда только начинал. Так я и не нашел почему та розетка была нерабочая. В 1994 году я купил себе дом.так и не знаю новые жильцы смогли оживить ту розетку или нет. Живу теперь в другом городе так что даже спросить не у кого. Но тогда приборов таких не было в продаже как сейчас. Сейчас есть в принципе неплохие приборы которыми можно отследить все провода в квартире.. Но дороговато они стоят для меня пенсионера.. Тем более оно мне и не надо.


Аккуратно сделать штрабу до пола, либо кабель канал. И по плинтусу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 9.7.2021, 12:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Виктор_* @ 9.7.2021, 12:49) *
Да скорее всего соседу сверху, у них был ремонт. После это перестало работать. Но даже если перелом возле розетки, то что это даст? Как он может повлиять на все остальные розетки?

Мне кажется это вводный провод, который идёт на эти розетки в коробку. Далее уже раздаёт на все розетки по комнатам.

Вот я и задался вопросом, можно ли кинуть ноль от рабочей розетки в коридоре, к одной из нерабочих в комнатах. Пойдёт ли какая нибудь реакция

Кинуть можно но это опасно , тем более непонятно как вы кидать собрались. Если типа переноской на концах две вилки, а ребенок эту переноску выдергнул оно вам это надо. Делать надо сразу и нормально. Ищите электрика с прибором , который своим прибором может отследить ваши провода в квартире. На самом деле такие электрики есть .

Или вилку по запарке неправильно в розетку вставили, не той стороной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 9.7.2021, 13:04
Сообщение #13





Гости






Цитата(шахтер @ 9.7.2021, 12:57) *
Кинуть можно но это опасно , тем более непонятно как вы кидать собрались. Если типа переноской на концах две вилки, а ребенок эту переноску выдергнул оно вам это надо. Делать надо сразу и нормально. Ищите электрика с прибором , который своим прибором может отследить ваши провода в квартире. На самом деле такие электрики есть .

Или вилку по запарке неправильно в розетку вставили, не той стороной.


Да почему вилку, только одножильный нулевой провод из колодки розетки, в колодку розетки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 9.7.2021, 14:56
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Виктор_* @ 9.7.2021, 13:04) *
Да почему вилку, только одножильный нулевой провод из колодки розетки, в колодку розетки

Хозяин барин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.7.2021, 17:00
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Если УЗО нет всё будет норм.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 9.7.2021, 20:46
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Часто встречается вариант, когда нули двух линий, питающихся от разных фаз, нули в силовом щитке нерадивые электрики посадили под один болт. Стоит болту ослабеть или подгореть, и вот вам результат, в розетке напряжение резко возрастает, бывает и до 380 вольт. Приборы включенные в такую розетку,
или плохо работают, или горят. Чаще горят.
Найдите этот болт и разведите нули.


Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.7.2021, 20:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 9.7.2021, 21:15
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Зачем пугать человека придумывая ему несущесвующие трудности. Пробросить один провод в раненую розетку что тут сложного?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 23:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены