![]() Две фазы в розетках , Можно ли подать ноль на розетку? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Две фазы в розетках , Можно ли подать ноль на розетку? |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! Появилось две фазы в розетках в двух комнатах. Свет в них работает нормально. На кухне и коридоре и свет и розетки тоже работают нормально. Коробку найти не могу. Возник такой вопрос: Что если я подал ноль на одну из розеток в этих комнатах от коридора, он же уйдёт на другие розетки по цепи? Не будет ли КЗ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Возьми настольную лампу и включи ее в ту розетку где нашел две фазы, если лампа работает нормально не лезь больше к розеткам вообще. это не твое.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Понравился ответ. ![]() Так сколько раз сталкивался с тем что чайники индикатором находят фазу на нулевом проводе. Что тут можно посоветовать, только самое простое сунуть в розетку настольную лампу , если лампочка не сгорит значит нет там двух фаз. Все!! Значит это опять просто ошибка при работе с индикатором. Это обычное дело если индикатор в руках у чайника. Сообщение отредактировал шахтер - 9.7.2021, 9:23 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А нормального ответа ни кто не даст? Все только языком умеют чесать
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
А нормального ответа ни кто не даст? Все только языком умеют чесать Чем не нравится ответ во втором сообщении? ТС ни слова не сказал о том, как проявляется неисправность, с чего вдруг он полез с индикатором в розетки. Была дана совершенно чёткая рекомендация, что нужно проверить в первую очередь. |
![]() |
|
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Чем не нравится ответ во втором сообщении? ТС ни слова не сказал о том, как проявляется неисправность, с чего вдруг он полез с индикатором в розетки. Была дана совершенно чёткая рекомендация, что нужно проверить в первую очередь. Электроприборы не реагируют. Индикатор показывает две фазы. Но как только ты выключаешь всё из розеток, то на одном фаза, второй пустой. Скорее всего ноль где то лопнул. Вот я и спрашиваю, можно подать на тот который пустой подать ноль из коридора? Пойдёт ли цепочка ноля по другим розеткам |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Чем не нравится ответ во втором сообщении? ТС ни слова не сказал о том, как проявляется неисправность, с чего вдруг он полез с индикатором в розетки. Была дана совершенно чёткая рекомендация, что нужно проверить в первую очередь. А вы уверенны что ТС знает как пользоватся индикатором. Вот ему и был дан совершенно четкий и самый простой совет. Воткни в розетку настольную лампу, и раскажи что получилось. А то я например видел даже электриков которые не совсем правильно пользуются индикаторами которые с батарейкой. И поэтому они фазу находят на заземленном оборудовании. Так же многие индикаторы иногда плказыват наведенную фазу. А почему полез с индикатором так потому что чайник, эектрик бы после индикатора просто замерял бы напряжение в розетки вольтметром. И написал бы на форуме что намерял, если бы сам не понял что ему прибор показал.Вот этим именно и отличается электрик от чайника. Электроприборы не реагируют. Индикатор показывает две фазы. Но как только ты выключаешь всё из розеток, то на одном фаза, второй пустой. Скорее всего ноль где то лопнул. Вот я и спрашиваю, можно подать на тот который пустой подать ноль из коридора? Пойдёт ли цепочка ноля по другим розеткам Значит надо выключать не все и сразу.а выдергивать по одной вилке с розеток и каждый раз проверять после выдергивания вилки. А не пропала ли у вас та вторая фаза в розетке. Таким образом вы найдете прибор где живет проблема. Хотя бы узнаете кого лечить надо , или кому надо делать вскрытие. |
![]() |
|
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
А вы уверенны что ТС знает как пользоватся индикатором. Вот ему и был дан совершенно четкий и самый простой совет. Воткни в розетку настольную лампу, и раскажи что получилось. А то я например видел даже электриков которые не совсем правильно пользуются индикаторами которые с батарейкой. И поэтому они фазу находят на заземленном оборудовании. Так же многие индикаторы иногда плказыват наведенную фазу. А почему полез с индикатором так потому что чайник, эектрик бы после индикатора просто замерял бы напряжение в розетки вольтметром. И написал бы на форуме что намерял, если бы сам не понял что ему прибор показал.Вот этим именно и отличается электрик от чайника. Давайте разложу по полкам. 1. Прибор, лампа и т.д. ничего не показывают, не работают, не издают когда их вставляешь в розетку. 2.Индикатор показывает и на одном, и на втором проводе фазу. Но когда ты освобождаешь все розетки от вилок. Напряжение остаётся только на одном проводе. 3. Дом старый, земли в квартире нету. 4. Провода алюминий 5. Отсюда вопроса, коробку на данную линию найти не могу, но в коридоре розетка работает. Если я от этой розетки возьму ноль, подключу его на ноль не рабочей розетки. Пойдёт ли реакция, и цепочка до других розеток, и до места обрыва. Возможно ноль где то в стене обломило, и т.д. |
![]() |
|
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Так же добавлю надо понимать что если у вас в какой то розетке отгорел или отломился ноль то если вы в другую розетку которая сидит на этом же ноле воткнете просто исправный прибор допустим с трансформатоом внутри. То фаза вторая в паралельной этой розетке как раз вам индикатор и покажет чере тот трансформатор. . Так что сперва вилки выдергивайтя именно в тех розетках где тоже две фазы. Перелом надо именно искать, просто ноль кинуть это не совсем хорошо. Перелом он где то рядом с розеткой или как Олег писал где то гвоздиком просто перебили и все. Да скорее всего соседу сверху, у них был ремонт. После это перестало работать. Но даже если перелом возле розетки, то что это даст? Как он может повлиять на все остальные розетки? Мне кажется это вводный провод, который идёт на эти розетки в коробку. Далее уже раздаёт на все розетки по комнатам. Вот я и задался вопросом, можно ли кинуть ноль от рабочей розетки в коридоре, к одной из нерабочих в комнатах. Пойдёт ли какая нибудь реакция |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Так же добавлю надо понимать что если у вас в какой то розетке отгорел или отломился ноль то если вы в другую розетку которая сидит на этом же ноле воткнете просто исправный прибор допустим с трансформатоом внутри. То фаза вторая в паралельной этой розетке как раз вам индикатор и покажет чере тот трансформатор. . Так что сперва вилки выдергивайтя именно в тех розетках где тоже две фазы. Перелом надо именно искать, просто ноль кинуть это не совсем хорошо. Перелом он где то рядом с розеткой или как Олег писал где то гвоздиком просто перебили и все. [quote name='Гость_Виктор_*' date='9.7.2021, 12:25' post='566490 5. Отсюда вопроса, коробку на данную линию найти не могу, но в коридоре розетка работает. Если я от этой розетки возьму ноль, подключу его на ноль не рабочей розетки. Пойдёт ли реакция, и цепочка до других розеток, и до места обрыва. Возможно ноль где то в стене обломило, и т.д. Возможно вас это спасет. Вопрос собственно простой как вы тот ноль кинете. Типа переноской, а если ребенок ту переноску выдергнет и в рот себе сунет. Лучше делайте сразу все по уму. Ишите электрика нормального с прибором. Удачи вам пусть вам повезет и вы решите свою проблему. Я в прошлом веке была у меня квартира причем получал я ее новую. И на кухне у меня не работала одна розетка. При чем она мне была очень нужна та розетка. Сам я работал электриком , правда только начинал. Так я и не нашел почему та розетка была нерабочая. В 1994 году я купил себе дом.так и не знаю новые жильцы смогли оживить ту розетку или нет. Живу теперь в другом городе так что даже спросить не у кого. Но тогда приборов таких не было в продаже как сейчас. Сейчас есть в принципе неплохие приборы которыми можно отследить все провода в квартире.. Но дороговато они стоят для меня пенсионера.. Тем более оно мне и не надо. Аккуратно сделать штрабу до пола, либо кабель канал. И по плинтусу |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Да скорее всего соседу сверху, у них был ремонт. После это перестало работать. Но даже если перелом возле розетки, то что это даст? Как он может повлиять на все остальные розетки? Мне кажется это вводный провод, который идёт на эти розетки в коробку. Далее уже раздаёт на все розетки по комнатам. Вот я и задался вопросом, можно ли кинуть ноль от рабочей розетки в коридоре, к одной из нерабочих в комнатах. Пойдёт ли какая нибудь реакция Кинуть можно но это опасно , тем более непонятно как вы кидать собрались. Если типа переноской на концах две вилки, а ребенок эту переноску выдергнул оно вам это надо. Делать надо сразу и нормально. Ищите электрика с прибором , который своим прибором может отследить ваши провода в квартире. На самом деле такие электрики есть . Или вилку по запарке неправильно в розетку вставили, не той стороной. |
![]() |
|
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Кинуть можно но это опасно , тем более непонятно как вы кидать собрались. Если типа переноской на концах две вилки, а ребенок эту переноску выдергнул оно вам это надо. Делать надо сразу и нормально. Ищите электрика с прибором , который своим прибором может отследить ваши провода в квартире. На самом деле такие электрики есть . Или вилку по запарке неправильно в розетку вставили, не той стороной. Да почему вилку, только одножильный нулевой провод из колодки розетки, в колодку розетки |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Если УЗО нет всё будет норм.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Часто встречается вариант, когда нули двух линий, питающихся от разных фаз, нули в силовом щитке нерадивые электрики посадили под один болт. Стоит болту ослабеть или подгореть, и вот вам результат, в розетке напряжение резко возрастает, бывает и до 380 вольт. Приборы включенные в такую розетку,
или плохо работают, или горят. Чаще горят. Найдите этот болт и разведите нули. Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.7.2021, 20:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Зачем пугать человека придумывая ему несущесвующие трудности. Пробросить один провод в раненую розетку что тут сложного?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |