тут встает вопрос на что именно опираться при выборе длительного тока кабеля. Ведь в ПУЕ и в каталогах производителей разные значение что приводит к путанице при выборе автоматов. Вроде как логично опираться на то что пишет производитель данной продукции, но многие опираются именно на ПУЕ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Shturman1) тут встает вопрос на что именно опираться при выборе длительного тока кабеля. На знания, проект, ГОСТы и ПУЭ.Цитата Вроде как логично опираться на то что пишет производитель данной продукции, но многие опираются именно на ПУЕ Так проще и "универсальнее".На производителя можно опираться только в частном случае, либо по "специфичности" продукции (скажем по ТУ или только данный производитель его и выпускет). Иначе укажут в проекте кабель производителя по каталогу и бери его откуда хочешь. Да и перед антимонополькой нужно быть чистым. А ПУЭ, по проводниковой продукции, устраивает вроде как во всех отношениях и возможная токовая разница в 2 Ампера, ничего кардинально не решает. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А ПУЭ, по проводниковой продукции, устраивает вроде как во всех отношениях и возможная токовая разница в 2 Ампера, ничего кардинально не решает. Табличка в ПУЭ появилась при царе Горохе и долго не менялась. За это время появилась масса новых материалов. Отсюда и новые таблички. Про "2 Ампера" - заблуждаетесь.На производителя можно опираться только в частном случае, либо по "специфичности" продукции (скажем по ТУ или только данный производитель его и выпускет). "Частный случай" приключился одновременно, у всех производителей таблички идентичны. ![]() тут встает вопрос на что именно опираться при выборе длительного тока кабеля. Из ГОСТ (5.52): "При соответствующем подтверждении проводники или кабель могут иметь максимальные пределы рабочей температуры в соответствии с указаниями производителя." "По вопросам о допустимой температуре для других типов изоляции следует обращаться к каталогам или изготовителю".Подтверждение - данные из каталога производителя. А в чём вопрос? "Традиционные" ПУЭ6 допускали 27 А. В стене - так замоноличенные пропустят даже больше, чем на воздухе..![]() На что я опираюсь? ПУЕ 2017. Провода явно в стене, поэтому для 2,5 я беру 25 А допустимой нагрузки. А ваши производители, как и наши, в каталогах "лепят горбухи" с рекламной целью ? Или все-таки им лучше знать свойства своей продукции ? Кстати там и ссылочка есть на ГОСТ 16442-80 (МЭК 60502-1).. Брешут ? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
За это время появилась масса новых материалов. Ага, например алюминиевая "медь", железная "медь". Сегодня разделывал что-то ПВС-образное, так осталось впечатление, что внутренняя изоляция полиэтиленовая. В стене - так замоноличенные пропустят даже больше, чем на воздухе.. В алюминиевой стене?.. Глянул в ПУЕ, 24 А для бетона и кладки. Согласен с Rezo на счёт пары ампер. Сообщение отредактировал Инк - 6.7.2021, 21:54 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ага, например алюминиевая "медь", железная "медь". Я не про металл, а про материал изоляции, именно изоляция определяет допустимую температуру и ток.Сегодня разделывал что-то ПВС-образное Если исходить из способности ворюг и бракоделов, то можно потерять весь смысл обсуждения (дна нет). Давайте все же исходить из норм.Согласен с Rezo на счёт пары ампер. 33-25=2 А ? ![]() Согласен с Rezo Где-то и я согласен ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Давайте все же исходить из норм. 33-25=2 А ? ![]() Исходя из ваших норм и представлений, вы на квартирную медь 2,5 ставите С32? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Исходя из ваших норм ... Откройте свои украинские нормативы по защите от сверхтока, несомненно основанные на IEC 60364-4-43 и каталоги основных украинских производителей. Там что-то другое ?Исходя из ваших ... представлений.. В #19 я задал вам вопрос о нормативном соотношении. Без изложения своих представлений. Вы можете на него ответить ?33-25=2 А ? ![]() Вы убедились, что речь не за 2 А ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Давайте все же исходить из норм. Нормы для производителей, определяют ГОСТы (кстати - ГОСТ 16442-80 отменён) - чему и следует придерживаться для надёжности (тем более в наши времена обмана), а не "привлекухи" производителей.Таблицы ПУЭ7 так или иначе, но в целом укладываются в ГОСТ, с возможной незначащай разницей в пару ампер (вопрос в понижающих коэффициентах). Например у нас по ГОСТ ток указан для температуры изоляции=70градусов, а Бердянский завод для температуры 80 градусов - вот отсюда и "привлекательная" разница. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Откройте свои украинские нормативы по защите от сверхтока, несомненно основанные на IEC 60364-4-43 и каталоги основных украинских производителей. Там что-то другое ? В #19 я задал вам вопрос о нормативном соотношении. Без изложения своих представлений. Вы можете на него ответить ? А-ля ДСТУ? Зачем, чтобы поддержать с вами беседу? Мне эта нудотина не интересна. Для работы на 99% достаточно ПУЕ. На остальное я ответил (нравятся вам эти ответы или нет), чисто из уважения к вашим знаниям. Если бы возразил кто-то "по-проще" ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
кстати - ГОСТ 16442-80 отменён.. И на Украине скорее тоже, свежесть каталога не проверял, да и пёс с ним.. )) главное - ориентир на евронормы.... а Бердянский завод для температуры 80 градусов - вот отсюда и "привлекательная" разница. В каталоге БКЗ 80° для аварийного режима, а в рабочем режиме 70°. Так и у нашего севкабельского ВВГнг рабочая температура 70°.Таблицы ПУЭ7 так или иначе, но в целом укладываются в ГОСТ, с возможной незначащай разницей в пару ампер (вопрос в понижающих коэффициентах). В ТУ (к примеру) 3500-018-05755714-2003 (и подобных) есть указание, что используется таблица из ГОСТ ?Я в каталогах вижу таблицы отличные от гостовских. А-ля ДСТУ? Вам виднее, где там у вас прописано Iв≤In≤Iz Но где-то наверняка есть )) Мне эта нудотина не интересна. А мне так очень даже любопытно ![]() Сообщение отредактировал Олега - 7.7.2021, 17:33 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) В каталоге БКЗ 80° для аварийного режима, а в рабочем режиме 70°. Вовсе не факт - такой конкретики в таблице нет.Цитата Допустимые токи нагрузки..... И ни слова о том, что это относится к максимальному току длительного режима или аварийного.В этой обтекаемости и кроется "фишка" в представленной таблице. Цитата(Олега) В ТУ (к примеру) 3500-018-05755714-2003 (и подобных) есть указание, что используется таблица из ГОСТ ? Такая вероятность мной была оговорена в #22.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вовсе не факт - такой конкретики в таблице нет. Это над табличкой.И ни слова о том, что это относится к максимальному току длительного режима или аварийного. Когда это в каталогах были таблички для аварийного режима ? Читайте каталоги внимательнее. "Севкабель" "Кабельный Альянс" Такая вероятность мной была оговорена в #22. Думается, эта вероятность воплощена в таблицах каталогов. Производитель зуб дает имея основания, имх.А ПУЭ, по проводниковой продукции, устраивает вроде как во всех отношениях.. Если бы устраивала, то и не было бы в природе иных таблиц, кроме ПУЁвых. |
||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |