Помогите пожалуйста определится с автоматическими выключателями , Автоматические выключатели

Shturman1
сообщение 6.7.2021, 13:24
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



тут встает вопрос на что именно опираться при выборе длительного тока кабеля. Ведь в ПУЕ и в каталогах производителей разные значение что приводит к путанице при выборе автоматов. Вроде как логично опираться на то что пишет производитель данной продукции, но многие опираются именно на ПУЕ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.7.2021, 18:14
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Shturman1)
тут встает вопрос на что именно опираться при выборе длительного тока кабеля.
На знания, проект, ГОСТы и ПУЭ.
Цитата
Вроде как логично опираться на то что пишет производитель данной продукции, но многие опираются именно на ПУЕ
Так проще и "универсальнее".
На производителя можно опираться только в частном случае, либо по "специфичности" продукции (скажем по ТУ или только данный производитель его и выпускет).
Иначе укажут в проекте кабель производителя по каталогу и бери его откуда хочешь. Да и перед антимонополькой нужно быть чистым.
А ПУЭ, по проводниковой продукции, устраивает вроде как во всех отношениях и возможная токовая разница в 2 Ампера, ничего кардинально не решает.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.7.2021, 21:30
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18055
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 6.7.2021, 18:14) *
А ПУЭ, по проводниковой продукции, устраивает вроде как во всех отношениях и возможная токовая разница в 2 Ампера, ничего кардинально не решает.
Табличка в ПУЭ появилась при царе Горохе и долго не менялась. За это время появилась масса новых материалов. Отсюда и новые таблички. Про "2 Ампера" - заблуждаетесь.


Цитата(Rezo @ 6.7.2021, 18:14) *
На производителя можно опираться только в частном случае, либо по "специфичности" продукции (скажем по ТУ или только данный производитель его и выпускет).
"Частный случай" приключился одновременно, у всех производителей таблички идентичны. icon_wink.gif


Цитата(Shturman1 @ 6.7.2021, 13:24) *
тут встает вопрос на что именно опираться при выборе длительного тока кабеля.
Из ГОСТ (5.52): "При соответствующем подтверждении проводники или кабель могут иметь максимальные пределы рабочей температуры в соответствии с указаниями производителя." "По вопросам о допустимой температуре для других типов изоляции следует обращаться к каталогам или изготовителю".
Подтверждение - данные из каталога производителя.


Цитата(Инк @ 6.7.2021, 13:10) *
А в чём вопрос? icon_smile.gif
На что я опираюсь? ПУЕ 2017. Провода явно в стене, поэтому для 2,5 я беру 25 А допустимой нагрузки.
"Традиционные" ПУЭ6 допускали 27 А. В стене - так замоноличенные пропустят даже больше, чем на воздухе..
А ваши производители, как и наши, в каталогах "лепят горбухи" с рекламной целью ? Или все-таки им лучше знать свойства своей продукции ?
Прикрепленное изображение

Кстати там и ссылочка есть на ГОСТ 16442-80 (МЭК 60502-1).. Брешут ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 6.7.2021, 21:52
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 6.7.2021, 21:30) *
За это время появилась масса новых материалов.

Ага, например алюминиевая "медь", железная "медь".
Сегодня разделывал что-то ПВС-образное, так осталось впечатление, что внутренняя изоляция полиэтиленовая.
Цитата(Олега @ 6.7.2021, 21:30) *
В стене - так замоноличенные пропустят даже больше, чем на воздухе..

В алюминиевой стене?.. Глянул в ПУЕ, 24 А для бетона и кладки. Согласен с Rezo на счёт пары ампер.

Сообщение отредактировал Инк - 6.7.2021, 21:54


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.7.2021, 22:21
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18055
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 6.7.2021, 21:52) *
Ага, например алюминиевая "медь", железная "медь".
Я не про металл, а про материал изоляции, именно изоляция определяет допустимую температуру и ток.


Цитата(Инк @ 6.7.2021, 21:52) *
Сегодня разделывал что-то ПВС-образное
Если исходить из способности ворюг и бракоделов, то можно потерять весь смысл обсуждения (дна нет). Давайте все же исходить из норм.


Цитата(Инк @ 6.7.2021, 21:52) *
Согласен с Rezo на счёт пары ампер.
33-25=2 А ? icon_wink.gif


Цитата(Инк @ 6.7.2021, 21:52) *
Согласен с Rezo
Где-то и я согласен icon_biggrin.gif Просто вопросы возникают, вот и спросил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 7.7.2021, 8:11
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 6.7.2021, 22:21) *
Давайте все же исходить из норм.
33-25=2 А ? icon_wink.gif

Исходя из ваших норм и представлений, вы на квартирную медь 2,5 ставите С32?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.7.2021, 11:31
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18055
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 7.7.2021, 8:11) *
Исходя из ваших норм ...
Откройте свои украинские нормативы по защите от сверхтока, несомненно основанные на IEC 60364-4-43 и каталоги основных украинских производителей. Там что-то другое ?


Цитата(Инк @ 7.7.2021, 8:11) *
Исходя из ваших ... представлений..
В #19 я задал вам вопрос о нормативном соотношении. Без изложения своих представлений. Вы можете на него ответить ?


Цитата(Олега @ 6.7.2021, 22:21) *
33-25=2 А ? icon_wink.gif

Вы убедились, что речь не за 2 А ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.7.2021, 12:39
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Давайте все же исходить из норм.
Нормы для производителей, определяют ГОСТы (кстати - ГОСТ 16442-80 отменён) - чему и следует придерживаться для надёжности (тем более в наши времена обмана), а не "привлекухи" производителей.
Таблицы ПУЭ7 так или иначе, но в целом укладываются в ГОСТ, с возможной незначащай разницей в пару ампер (вопрос в понижающих коэффициентах).
Например у нас по ГОСТ ток указан для температуры изоляции=70градусов, а Бердянский завод для температуры 80 градусов - вот отсюда и "привлекательная" разница.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 7.7.2021, 13:40
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 7.7.2021, 11:31) *
Откройте свои украинские нормативы по защите от сверхтока, несомненно основанные на IEC 60364-4-43 и каталоги основных украинских производителей. Там что-то другое ?
В #19 я задал вам вопрос о нормативном соотношении. Без изложения своих представлений. Вы можете на него ответить ?

А-ля ДСТУ? Зачем, чтобы поддержать с вами беседу? Мне эта нудотина не интересна. Для работы на 99% достаточно ПУЕ. На остальное я ответил (нравятся вам эти ответы или нет), чисто из уважения к вашим знаниям. Если бы возразил кто-то "по-проще" icon_wink.gif , я бы и время не тратил на разъяснение очевидного (об автомате 20 А).


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.7.2021, 17:47
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18055
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 7.7.2021, 12:39) *
кстати - ГОСТ 16442-80 отменён..
И на Украине скорее тоже, свежесть каталога не проверял, да и пёс с ним.. )) главное - ориентир на евронормы.

Цитата(Rezo @ 7.7.2021, 12:39) *
... а Бердянский завод для температуры 80 градусов - вот отсюда и "привлекательная" разница.
В каталоге БКЗ 80° для аварийного режима, а в рабочем режиме 70°. Так и у нашего севкабельского ВВГнг рабочая температура 70°.

Цитата(Rezo @ 7.7.2021, 12:39) *
Таблицы ПУЭ7 так или иначе, но в целом укладываются в ГОСТ, с возможной незначащай разницей в пару ампер (вопрос в понижающих коэффициентах).
В ТУ (к примеру) 3500-018-05755714-2003 (и подобных) есть указание, что используется таблица из ГОСТ ?
Я в каталогах вижу таблицы отличные от гостовских.

Цитата(Инк @ 7.7.2021, 13:40) *
А-ля ДСТУ?
Вам виднее, где там у вас прописано Iв≤In≤Iz
Но где-то наверняка есть ))


Цитата(Инк @ 7.7.2021, 13:40) *
Мне эта нудотина не интересна.
А мне так очень даже любопытно пошто таблички рознятся. И не только.

Сообщение отредактировал Олега - 7.7.2021, 17:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.7.2021, 20:43
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
В каталоге БКЗ 80° для аварийного режима, а в рабочем режиме 70°.
Вовсе не факт - такой конкретики в таблице нет.
Цитата
Допустимые токи нагрузки.....
И ни слова о том, что это относится к максимальному току длительного режима или аварийного.
В этой обтекаемости и кроется "фишка" в представленной таблице.
Цитата(Олега)
В ТУ (к примеру) 3500-018-05755714-2003 (и подобных) есть указание, что используется таблица из ГОСТ ?
Такая вероятность мной была оговорена в #22.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.7.2021, 22:40
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18055
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 7.7.2021, 20:43) *
Вовсе не факт - такой конкретики в таблице нет.
Это над табличкой.


Цитата(Rezo @ 7.7.2021, 20:43) *
И ни слова о том, что это относится к максимальному току длительного режима или аварийного.
Когда это в каталогах были таблички для аварийного режима ?
Читайте каталоги внимательнее.
"Севкабель"
Прикрепленное изображение

"Кабельный Альянс"
Прикрепленное изображение



Цитата(Rezo @ 7.7.2021, 20:43) *
Такая вероятность мной была оговорена в #22.
Думается, эта вероятность воплощена в таблицах каталогов. Производитель зуб дает имея основания, имх.


Цитата(Rezo @ 6.7.2021, 18:14) *
А ПУЭ, по проводниковой продукции, устраивает вроде как во всех отношениях..
Если бы устраивала, то и не было бы в природе иных таблиц, кроме ПУЁвых.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения