Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.7.2021 Пользователь №: 58690 ![]() |
Всех приветствую
Делал мне недавно электромонтаж электрик (частичный электромонтаж) 5 этажка панельный старый дом годов 86ых, заменили входящие провода на медь 6кв поставили автомат вводной 40а Далее вывели 2 отдельные линии ; 1 линия ВВГНГ 2х2.5 на бойлер в туалет на него автомат 25А 2 линия ввгнг 2х4 кВ на кухню для плиты чайника и стиралки автомат 32а 3 автомат 25А остальная квартира включая розетки освещение и т.д Квартира 3ком И ещё менялся счётчик на Меркурий 201.5 Вопрос знатокам корректно ли подобраны автоматические выключатели ? Подбирал все комплектующие сам электрик) Приходили пломбировать счётчик подсказали что автоматы слишком с запасом стоят, кому верить непонятно. Автоматы стоят IEK вводной de craft |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Далее вывели 2 отдельные линии так две или три? Цитата 1 линия ВВГНГ 2х2.5 на бойлер в туалет на него автомат 25А на кабель 2,5 мм2 автомат максимум 20 А. ИМХО Цитата 2 линия ввгнг 2х4 кВ на кухню для плиты чайника и стиралки автомат 32а нормально ИМХО Цитата 3 автомат 25А остальная квартира включая розетки освещение и т.д кабель какой под этим автоматом? Цитата Приходили пломбировать счётчик подсказали что автоматы слишком с запасом стоят может все таки они имели ввиду что автоматы завышены, а не с запасом? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.7.2021 Пользователь №: 58690 ![]() |
так две или три? на кабель 2,5 мм2 автомат максимум 20 А. ИМХО нормально ИМХО кабель какой под этим автоматом? может все таки они имели ввиду что автоматы завышены, а не с запасом? 2 линии пустили новые медью, 3 линию по сути я как понял не трогали вообще в квартиру она заходит и куда то в потолок уходит,но провода в щите в подъезде мне он показал что заходят в квартиру так вот эта линия 2х2,5 алюминь и на нем 25а стоит автомат И да автоматы завышены сказали, вот теперь не знаю как поступить заменить автоматы или как есть оставить 🤷♂ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата так вот эта линия 2х2,5 алюминь и на нем 25а стоит автомат нужен автомат поменьше на эту линию. Самый раз на 16 А. Ну может на 20 А потолок, но никак не 25 А |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.7.2021 Пользователь №: 58690 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Номиналы всех автоматов завышены
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.7.2021 Пользователь №: 58690 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.7.2021 Пользователь №: 58690 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ввгнг 2х4 Продолжаем марлезонский балет. Ничего что Правила указывают чётко и однозначно на плиту применять кабель 6 кв. мм. по меди или 10 кв. мм. по алюминию? Вас это не смущает? 2 линия ввгнг 2х4 кВ на кухню для плиты чайника и стиралки автомат 32а А чайник и стиралку вы собираетесь включать в ту же розетку, что и для плиты? Или в такую же? А почему вообще все кабели двухжильные? А дом то у вас с газом? Или электроплитами? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.7.2021 Пользователь №: 58690 ![]() |
Продолжаем марлезонский балет. Ничего что Правила указывают чётко и однозначно на плиту применять кабель 6 кв. мм. по меди или 10 кв. мм. по алюминию? Вас это не смущает? А чайник и стиралку вы собираетесь включать в ту же розетку, что и для плиты? Или в такую же? А почему вообще все кабели двухжильные? А дом то у вас с газом? Или электроплитами? По поводу правила сечения на плиту, уважаемый еще раз повторюсь в контексте выше есть, все расчеты по сечению кабеля расчету номинала в томатов производил электрик так же и закупку материала) После чего пришли люди с КСК уже чтоб счетчик опломбировать и мол сказали так и так что номинал большой у автоматов стоит) Мне теперь нужно понять, заменить ли текущие автоматы по номиналу меньше или ничего не делать. На кухне установлено 2 розетки 16А наружные и стоит перемычка кабелем между ними) Сам я ничего не придумывал как и что меня только спросили где вы конкретно хотите чтоб стояли розетки) PS" Дома газа нет и не было) Кабели двух жильные потому что как мне объяснил электрик нет тут заземления мол в подъезде) Сообщение отредактировал Ximik57 - 5.7.2021, 20:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Короче. Переделывать не только автоматы, но и проводку. Еще раз задал вопрос про то, что дом с газом или с электроплитами.
А что, до того на плиту тоже двухжильный кабель шел? Или все таки трехжильный? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.7.2021 Пользователь №: 58690 ![]() |
Короче. Переделывать не только автоматы, но и проводку. Еще раз задал вопрос про то, что дом с газом или с электроплитами. А что, до того на плиту тоже двухжильный кабель шел? Или все таки трехжильный? Везде проведен 2 ух жильный кабель ВВГНГ от счетчика до туалета 2х2.5 И на кухню 2х4 2 отдельные линии Сообщение отредактировал Ximik57 - 5.7.2021, 20:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И не жмите вы беспорядочно ENTER нв клавиатуре. Итак не понятно что вы пишете, а с этим еще хуже
Везде 2 на хх Переведите -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Еще раз. На плиту ОТ ЗАСТРОЙЩИКА разве ДВУХжильный кабель шел?
И на кухню 2х4 2 отдельные линии Переведите это. И перестаньте править свои сообщения после того, как на него ответили. К вопросу об автоматах. Посмотрите на розетку. Что на ней написано? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Ximik57, на 2,5 - до 20 А (обычно ставят 16), на 4 - 25 А, на 6 - 32 А.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Инк) Цитата Номиналы всех автоматов завышены Цитата на 2,5 - до 20 А (обычно ставят 16), на 4 - 25 А, на 6 - 32 А. Кроме 3-й линии, автоматы на пределе, но в наши времена лучше на 2-ю линию=25А, на 1-ю=20А. На третью линию - автомат 16А (тем более старая алюминиевая проводка), как собственно всё жизнь и устанавливали в МКД с алюминиевой проводкой. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Как Вас понимать? Это соответствующие максимальные номиналы для разных сечений медной проводки. На алюминий 2,5 максимально 16, желательно меньше - 10 или экзотический 13. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
А в чём вопрос? ![]() На что я опираюсь? ПУЕ 2017. Провода явно в стене, поэтому для 2,5 я беру 25 А допустимой нагрузки. А учитывая лотерею при закупке, это ещё и оптимистично. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |