Помогите пожалуйста определится с автоматическими выключателями , Автоматические выключатели

Ximik57
сообщение 5.7.2021, 13:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2021
Пользователь №: 58690



Всех приветствую
Делал мне недавно электромонтаж электрик (частичный электромонтаж) 5 этажка панельный старый дом годов 86ых, заменили входящие провода на медь 6кв поставили автомат вводной 40а
Далее вывели 2 отдельные линии ; 1 линия ВВГНГ 2х2.5 на бойлер в туалет на него автомат 25А
2 линия ввгнг 2х4 кВ на кухню для плиты чайника и стиралки автомат 32а
3 автомат 25А остальная квартира включая розетки освещение и т.д Квартира 3ком
И ещё менялся счётчик на Меркурий 201.5
Вопрос знатокам корректно ли подобраны автоматические выключатели ?
Подбирал все комплектующие сам электрик)
Приходили пломбировать счётчик подсказали что автоматы слишком с запасом стоят, кому верить непонятно.
Автоматы стоят IEK вводной de craft
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.7.2021, 14:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Далее вывели 2 отдельные линии

так две или три?
Цитата
1 линия ВВГНГ 2х2.5 на бойлер в туалет на него автомат 25А

на кабель 2,5 мм2 автомат максимум 20 А. ИМХО
Цитата
2 линия ввгнг 2х4 кВ на кухню для плиты чайника и стиралки автомат 32а

нормально ИМХО
Цитата
3 автомат 25А остальная квартира включая розетки освещение и т.д

кабель какой под этим автоматом?
Цитата
Приходили пломбировать счётчик подсказали что автоматы слишком с запасом стоят

может все таки они имели ввиду что автоматы завышены, а не с запасом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 14:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2021
Пользователь №: 58690



Цитата(Shturman1 @ 5.7.2021, 15:01) *
так две или три?

на кабель 2,5 мм2 автомат максимум 20 А. ИМХО

нормально ИМХО

кабель какой под этим автоматом?

может все таки они имели ввиду что автоматы завышены, а не с запасом?


2 линии пустили новые медью, 3 линию по сути я как понял не трогали вообще в квартиру она заходит и куда то в потолок уходит,но провода в щите в подъезде мне он показал что заходят в квартиру так вот эта линия 2х2,5 алюминь и на нем 25а стоит автомат
И да автоматы завышены сказали, вот теперь не знаю как поступить заменить автоматы или как есть оставить 🤷♂
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.7.2021, 14:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
так вот эта линия 2х2,5 алюминь и на нем 25а стоит автомат

нужен автомат поменьше на эту линию. Самый раз на 16 А. Ну может на 20 А потолок, но никак не 25 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 14:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2021
Пользователь №: 58690



Цитата(Shturman1 @ 5.7.2021, 15:32) *
нужен автомат поменьше на эту линию. Самый раз на 16 А. Ну может на 20 А потолок, но никак не 25 А

Спасибо больше за советы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 5.7.2021, 18:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Номиналы всех автоматов завышены


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 18:42
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2021
Пользователь №: 58690



Цитата(Инк @ 5.7.2021, 19:35) *
Номиналы всех автоматов завышены

А какие вы бы автоматы поставили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2021, 19:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9251
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Ximik57 @ 5.7.2021, 15:47) *
ввгнг 2х4 кВ

Четыре килоВОЛЬТА? О чем это?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 19:38
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2021
Пользователь №: 58690



Цитата(Костян челябинский @ 5.7.2021, 19:25) *
Четыре килоВОЛЬТА? О чем это?

ввгнг 2х4 2 провода с сечение жил 4кв М
PS Думал в контексте будет понятно...
я понял что неверно указал величину..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2021, 19:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9251
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Ximik57 @ 5.7.2021, 21:38) *
ввгнг 2х4

Продолжаем марлезонский балет. Ничего что Правила указывают чётко и однозначно на плиту применять кабель 6 кв. мм. по меди или 10 кв. мм. по алюминию? Вас это не смущает?


Цитата(Ximik57 @ 5.7.2021, 15:47) *
2 линия ввгнг 2х4 кВ на кухню для плиты чайника и стиралки автомат 32а

А чайник и стиралку вы собираетесь включать в ту же розетку, что и для плиты? Или в такую же?

А почему вообще все кабели двухжильные?

А дом то у вас с газом? Или электроплитами?



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 20:05
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2021
Пользователь №: 58690



Цитата(Костян челябинский @ 5.7.2021, 19:53) *
Продолжаем марлезонский балет. Ничего что Правила указывают чётко и однозначно на плиту применять кабель 6 кв. мм. по меди или 10 кв. мм. по алюминию? Вас это не смущает?



А чайник и стиралку вы собираетесь включать в ту же розетку, что и для плиты? Или в такую же?

А почему вообще все кабели двухжильные?

А дом то у вас с газом? Или электроплитами?

По поводу правила сечения на плиту, уважаемый еще раз повторюсь в контексте выше есть, все расчеты по сечению кабеля расчету номинала в томатов
производил электрик так же и закупку материала)
После чего пришли люди с КСК уже чтоб счетчик опломбировать и мол сказали так и так что номинал большой у автоматов стоит)
Мне теперь нужно понять, заменить ли текущие автоматы по номиналу меньше или ничего не делать.
На кухне установлено 2 розетки 16А наружные и стоит перемычка кабелем между ними) Сам я ничего не придумывал как и что меня только спросили
где вы конкретно хотите чтоб стояли розетки)
PS" Дома газа нет и не было)
Кабели двух жильные потому что как мне объяснил электрик нет тут заземления мол в подъезде)

Сообщение отредактировал Ximik57 - 5.7.2021, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2021, 20:07
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9251
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Короче. Переделывать не только автоматы, но и проводку. Еще раз задал вопрос про то, что дом с газом или с электроплитами.

А что, до того на плиту тоже двухжильный кабель шел? Или все таки трехжильный?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 20:08
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2021
Пользователь №: 58690



Цитата(Костян челябинский @ 5.7.2021, 20:07) *
Короче. Переделывать не только автоматы, но и проводку. Еще раз задал вопрос про то, что дом с газом или с электроплитами.

А что, до того на плиту тоже двухжильный кабель шел? Или все таки трехжильный?

Везде проведен 2 ух жильный кабель ВВГНГ от счетчика до туалета 2х2.5 И на кухню 2х4
2 отдельные линии

Сообщение отредактировал Ximik57 - 5.7.2021, 20:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2021, 20:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9251
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И не жмите вы беспорядочно ENTER нв клавиатуре. Итак не понятно что вы пишете, а с этим еще хуже

Цитата(Ximik57 @ 5.7.2021, 22:08) *
Везде 2 на хх

Переведите


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2021, 21:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9251
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Еще раз. На плиту ОТ ЗАСТРОЙЩИКА разве ДВУХжильный кабель шел?

Цитата(Ximik57 @ 5.7.2021, 22:08) *
И на кухню 2х4
2 отдельные линии

Переведите это. И перестаньте править свои сообщения после того, как на него ответили.

К вопросу об автоматах. Посмотрите на розетку. Что на ней написано?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 5.7.2021, 21:59
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Ximik57, на 2,5 - до 20 А (обычно ставят 16), на 4 - 25 А, на 6 - 32 А.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.7.2021, 22:35
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Инк)
Цитата
Номиналы всех автоматов завышены
Цитата
на 2,5 - до 20 А (обычно ставят 16), на 4 - 25 А, на 6 - 32 А.
Как Вас понимать?
Кроме 3-й линии, автоматы на пределе, но в наши времена лучше на 2-ю линию=25А, на 1-ю=20А.
На третью линию - автомат 16А (тем более старая алюминиевая проводка), как собственно всё жизнь и устанавливали в МКД с алюминиевой проводкой.



--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 6.7.2021, 8:21
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Rezo @ 5.7.2021, 22:35) *
Как Вас понимать?

Это соответствующие максимальные номиналы для разных сечений медной проводки. На алюминий 2,5 максимально 16, желательно меньше - 10 или экзотический 13.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.7.2021, 9:06
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 6.7.2021, 8:21) *
Это соответствующие максимальные номиналы для разных сечений медной проводки.
Можно спросить ? По ГОСТ номинальный ток защитного устройства должен быть не более (< или =) длительно допустимого тока кабеля. А Iдд для двухжильного медного кабеля сечением 2,5 по каталогам производителя 33А (воздух)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 6.7.2021, 13:10
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 6.7.2021, 9:06) *
Можно спросить ?

А в чём вопрос? icon_smile.gif
На что я опираюсь? ПУЕ 2017. Провода явно в стене, поэтому для 2,5 я беру 25 А допустимой нагрузки. А учитывая лотерею при закупке, это ещё и оптимистично.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 18:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены