Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите пожалуйста определится с автоматическими выключателями , Автоматические выключатели

Ximik57
сообщение 5.7.2021, 13:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2021
Пользователь №: 58690



Всех приветствую
Делал мне недавно электромонтаж электрик (частичный электромонтаж) 5 этажка панельный старый дом годов 86ых, заменили входящие провода на медь 6кв поставили автомат вводной 40а
Далее вывели 2 отдельные линии ; 1 линия ВВГНГ 2х2.5 на бойлер в туалет на него автомат 25А
2 линия ввгнг 2х4 кВ на кухню для плиты чайника и стиралки автомат 32а
3 автомат 25А остальная квартира включая розетки освещение и т.д Квартира 3ком
И ещё менялся счётчик на Меркурий 201.5
Вопрос знатокам корректно ли подобраны автоматические выключатели ?
Подбирал все комплектующие сам электрик)
Приходили пломбировать счётчик подсказали что автоматы слишком с запасом стоят, кому верить непонятно.
Автоматы стоят IEK вводной de craft
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ximik57   Помогите пожалуйста определится с автоматическими выключателями   5.7.2021, 13:47
- - Shturman1   ЦитатаДалее вывели 2 отдельные линии так две или т...   5.7.2021, 14:01
|- - Ximik57   Цитата(Shturman1 @ 5.7.2021, 15:01) так д...   5.7.2021, 14:08
- - Shturman1   Цитататак вот эта линия 2х2,5 алюминь и на нем 25а...   5.7.2021, 14:32
|- - Ximik57   Цитата(Shturman1 @ 5.7.2021, 15:32) нужен...   5.7.2021, 14:42
- - Инк   Номиналы всех автоматов завышены   5.7.2021, 18:35
|- - Ximik57   Цитата(Инк @ 5.7.2021, 19:35) Номиналы вс...   5.7.2021, 18:42
- - Костян челябинский   Цитата(Ximik57 @ 5.7.2021, 15:47) ввгнг 2...   5.7.2021, 19:25
|- - Ximik57   Цитата(Костян челябинский @ 5.7.2021, 19...   5.7.2021, 19:38
|- - Костян челябинский   Цитата(Ximik57 @ 5.7.2021, 21:38) ввгнг 2...   5.7.2021, 19:53
|- - Ximik57   Цитата(Костян челябинский @ 5.7.2021, 19...   5.7.2021, 20:05
- - Костян челябинский   Короче. Переделывать не только автоматы, но и пров...   5.7.2021, 20:07
|- - Ximik57   Цитата(Костян челябинский @ 5.7.2021, 20...   5.7.2021, 20:08
- - Костян челябинский   И не жмите вы беспорядочно ENTER нв клавиатуре. Ит...   5.7.2021, 20:09
- - Костян челябинский   Еще раз. На плиту ОТ ЗАСТРОЙЩИКА разве ДВУХжильный...   5.7.2021, 21:12
- - Инк   Ximik57, на 2,5 - до 20 А (обычно ставят 16), на 4...   5.7.2021, 21:59
- - Rezo   Цитата(Инк)ЦитатаНоминалы всех автоматов завышеныЦ...   5.7.2021, 22:35
|- - Инк   Цитата(Rezo @ 5.7.2021, 22:35) Как Вас по...   6.7.2021, 8:21
|- - Олега   Цитата(Инк @ 6.7.2021, 8:21) Это соответс...   6.7.2021, 9:06
|- - Инк   Цитата(Олега @ 6.7.2021, 9:06) Можно сп...   6.7.2021, 13:10
- - Shturman1   тут встает вопрос на что именно опираться при выбо...   6.7.2021, 13:24
- - Rezo   Цитата(Shturman1)тут встает вопрос на что именно о...   6.7.2021, 18:14
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 6.7.2021, 18:14) А ПУЭ, по ...   6.7.2021, 21:30
|- - Инк   Цитата(Олега @ 6.7.2021, 21:30) За это вр...   6.7.2021, 21:52
|- - Олега   Цитата(Инк @ 6.7.2021, 21:52) Ага, наприм...   6.7.2021, 22:21
|- - Инк   Цитата(Олега @ 6.7.2021, 22:21) Давайте в...   7.7.2021, 8:11
|- - Олега   Цитата(Инк @ 7.7.2021, 8:11) Исходя из ва...   7.7.2021, 11:31
|- - Инк   Цитата(Олега @ 7.7.2021, 11:31) Откройте ...   7.7.2021, 13:40
- - Rezo   Цитата(Олега)Давайте все же исходить из норм.Нормы...   7.7.2021, 12:39
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 7.7.2021, 12:39) кстати - Г...   7.7.2021, 17:47
- - Rezo   Цитата(Олега)В каталоге БКЗ 80° для аварийного реж...   7.7.2021, 20:43
- - Олега   Цитата(Rezo @ 7.7.2021, 20:43) Вовсе не ф...   7.7.2021, 22:40


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 20:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены