Добрый день!!! Вопрос: есть два двигателя 7,5 кВт , но на первом на шильдике (222треуг. 380 звезд) а на втором ( 380 треуг. 660звезд) Мощность у обоих одинаковая отсюда и вопрос ,какой двигатель лучше использовать у которого 380 в звезде или второй у которого 380 в треугольнике???
И вообще в чём их принципиальная разница, ведь рабочий ток и у первого и второго будет одинаков за исключением пускового, тогда в чём прикол??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Прикол в том, что существуют сети 660 В. И второй применять в них можно, а первый нельзя. А для применения в сети 380 В оба двигателя применять можно и разницы между ними не будет
Так же имея в наличии двигатель на 660 В можно довольно легко и недорого реализовать плавный пуск по схеме ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК. С двигателем на 380/220 такого провернуть нельзя -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Прикол в том, что существуют сети 660 В. И второй применять в них можно, а первый нельзя. А для применения в сети 380 В оба двигателя применять можно и разницы между ними не будет Так же имея в наличии двигатель на 660 В можно довольно легко и недорого реализовать плавный пуск по схеме ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК. С двигателем на 380/220 такого провернуть нельзя Почему же нельзя? как раз позавчера я подключил двигатель 220/380 через софтстартер УПП |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
А для применения в сети 380 В оба двигателя применять можно и разницы между ними не будет Разницы не будет??? это как же, ведь на двигатель у которого обмотки на 380 в треугольнике на каждую из обмоток будет приходть линейное напряжение 380в, а у двигателя где 380 в звезде на обмотках будет фазное , не ужели эьо не как не отразиться на технических параметрах двигателя??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гость, у тебя с пониманием текста проблемы? Я написал, что нельзя в сети 380 запустить двигатель 380/220 по схеме звезда-треугольник. Причем здесь софтстартеры?
Разницы не будет??? это как же, ведь на двигатель у которого обмотки на 380 в треугольнике на каждую из обмоток будет приходть линейное напряжение 380в, а у двигателя где 380 в звезде на обмотках будет фазное , не ужели эьо не как не отразиться на технических параметрах двигателя??? Никак. За подробностями - к Вольдеку, Зевеке и компании -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Гость, у тебя с пониманием текста проблемы? Я написал, что нельзя в сети 380 запустить двигатель 380/220 по схеме звезда-треугольник. Причем здесь софтстартеры? Никак. За подробностями - к Вольдеку, Зевеке и компании И я думаю никак а меня убеждают, что двигатель в сети 380в у которого обмотки намотаны по схеме треугольник быстрее выйдет на свою максимальную мощность,и КПД, тогда как двигатель 380=звезда не когда не сможет показать тех возможностей , что в треугольнике, что яко бы подтверждает осоцилограф после замера контрольных параметров обоих двигателей, единственный минус двигателя в треуге это то , что он не предназначен для длительных режимов работы, (греется) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Больше не общайся с этим человеком. Он безграмотен. А если не можешь прекратить, сократи общение до минимума. Что-то из курса машин вспоминаю, что вроде как в треугольнике "мягче" нагрузочная кривая, но там разговор шел про проценты. Не больше.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
[quote name='Костян челябинский' date='23.6.2021, 15:06' post='565767']
Гость, у тебя с пониманием текста проблемы? Я написал, что нельзя в сети 380 запустить двигатель 380/220 по схеме звезда-треугольник. Причем здесь софтстартеры? Во первых двигатель 220/380 а во вторых запустить такой двигатель можно ,но не по классической схеме( звезд/треуг) а с помощью УПП, это я к тому ,что бы кто либо прочитав ваш пост не подумал бы ,что и в правду такой двигатель нельзя запустить ,вы же не поясняете конкретно, что можно но используя другие методы. [/quote |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я пишу конкретно. Что только в сети 380/220 и что только по схеме звезда-треугольник не получится сделать плавный пуск такого двигателя. Кто умный, тот прочитает все буквы, а не только лишь некоторые. Глупые пускай понимают как хотят.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |