![]() Медь в квартире зачем? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Медь в квартире зачем? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Скриншот из ПУЭ-6, разд.2. Причём указанная редакция п. 2.1.21 не менялась ни в ПУЭ-6, ни в ПУЭ-7.
Сообщение отредактировал АБорис - 19.6.2021, 13:06
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Причём указанная редакция п. 2.1.21 не менялась ни в ПУЭ-6, ни в ПУЭ-7. Все ....Самая ранняя книжка (1896г.) по этой тематике - еще до первых Правил и норм (1907г) утверждаемых Съездами. Да было было разрешение скруток, старики элекктрики подтвердят. Разве что элекктрикки.. ))Я у себя такого документа не нашел, потому и попросил обозначить, ибо слова не убеждают. Сообщение отредактировал Олега - 26.7.2021, 23:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Круто! Вот это раритет, вот это документ.
-------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет, это книжка, а документ, к примеру, Правила и Нормы 1910г. (3 изд.)
Сообщение отредактировал Олега - 26.7.2021, 23:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Олега-Класс! А где нашёл такое, в интернете, или в архиве подрабатываеш?
-------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да было тут дело.. лет 11 назад, некие меценаты побудили к поиску. С тех пор иногда колупаюсь ))
Сегодня больше не правила собираю (этого полно), а бытовые "изюминки". Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2021, 17:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23049 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
возможно ноги у скрутки растут из разрешения ранее на ВЛ соединять однопроволочные скруткой, позже было добавлено с пайкой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Даже в линиях связи, соединения медных жил выполняли сваркой, одевая на место соединения спец. трубочку, которую поджигали и она сваривала жилы. Ну это для хорошего контакта.
-------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вероятно, кто-то протащил через запрет скрутки:
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23049 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
неофициально естессно - если на линиях можно, почему в зданиях нет? как иначе объяснить? не попадалось пайки и т.д. в старых домах
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
у меня дом 1960 года постройки. Проводка - алюминий. Все соединения в распредкоробках выполнены сваркой. Хех, а 3х185 Al ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Пояснение к моему посту №29.
Было это давно , в конце 70-ых годов прошлого века. Помню смутно, но связисты показывали мне муфты для термитной сварки проводов, которыми они пользуются, я ещё прибрал несколько таких штучек, а потом и выбросил их. "в горле кость писал". " Проводка - алюминий. Все соединения в распредкоробках выполнены сваркой." Наверное это и была термическая сварка. Сообщение отредактировал АБорис - 19.6.2021, 21:22 -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.6.2021 Пользователь №: 58642 ![]() |
почему чушь? Было такое, называется "термитная сварка", только применялся такой метод крайне ограниченно, по причине дороговизны. Служил в РВСН в 80-х на базе регламента средств связи, ни какой термитной сварки не было. В обслуживании были кабеля и 200 парные телефонные и магистральные 32 парные и специальные 4-жильные в броне, была только пайка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Я в этом не спец, но вероятно, что термитная сварка применялась на более толстых сечениях проводов.
Сообщение отредактировал АБорис - 19.6.2021, 21:36 -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Хех, а 3х185 Al Хех, всему свое. К примеру, для соединения проводов Al 185 (по ВСН139-83)![]() Следует применять: - Опрессовку - с применением гильз (ГОСТ 23469.2-79) - Термитную сварку - соединение жил встык, соединение сплавлением по торцам в общий монолитный стержень Рекомендуется применять: - Пропано-кислородную сварку -в стальных формах соединение жил встык, соединение сплавлением по торцам в общий монолитный стержень - Электросварку контактным разогревом - однопроволочных жил угольным электродом в клещах, сплавлением по торцам в общий монолитный стержень |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 13:50 |
|
![]() |